Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

12.05.2010 в 19:39:26

лев написал : Клемные зажимы ЗНИ , зажимы контактные винтовые ЗВИ. Посмотрите на сайте компании ИЭК.

Это не те , что "в политилене"? Если так, то "сильно"...

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

12.05.2010 в 20:08:05

аматор1 написал : пайку специальным флюсом, марку забыл,

А, ЦО-12, ЦА-15 Наиболее распространен первый, два последних по рецепту Москабельсети..

haramamburu написал : Это не те , что "в политилене"?

Не, от ЁК- в полиамиде, и действительно не плохие. "Нонейм" и рядом не валялся.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

12.05.2010 в 20:18:26

ПPOPAБ написал : Не, от ЁК- в полиамиде, ...

Зажимы контактные винтовые серии ЗВИ Изоляционный каркас изготовлен из белого негорючего полистирола или прозрачного полиэтилена, http://www.iek.ru/products/catalog/part3/sect14/zazhimi_ZVI/

Клеммные зажимы серии ЗНИ Выполнены из цветного негорючего полиамида...
http://www.iek.ru/products/catalog/part1/sect4/zazhimi_ZNI/

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.05.2010 в 20:53:56

Полистирол, полиэтилен, полиамид... Это дело второе. Главное то, что сам "принцип" зажима в ЗВИ не подходит для алюминия.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

12.05.2010 в 21:10:23

Kamikaze написал : Главное то, что сам "принцип" зажима в ЗВИ не подходит для алюминия.

Да, в общем-то согласен... Но, такой-же фигней, типа ЗВИ (без пластинок) тока Итальянской (трофейной), закрутил проводки почти двадцать лет назад... "Люминь" с многожильной медью, а еще и в самом "стрёмном" месте, вводе "воздушки" в дом. Да на даче отцовской, батя правда и сам электрик, но не крутил ни чего там давным давно - на крышу лазить тяжеловато. Ну и "сварочку" пользовали, да не детскую и дождик мочит, держит "сволочь" клемничек. ...

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

12.05.2010 в 21:17:39

Вот поэтому и писал про "болт" :)

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

12.05.2010 в 21:32:51

haramamburu написал : Вот поэтому и писал про "болт"

Да есть примеры и прямо противоположные, включая возгорания. С клемничками, да и с болтиками/шайбочками не намного лучше. А вот с качественной сваркой, пайкой, опрессовкой - проблем нет.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

12.05.2010 в 21:41:50

ПPOPAБ написал : А вот с качественной сваркой, пайкой, опрессовкой -

Сравнили палец с ... отверткой. Хорошо что еще "качественное ваго" не затронули ...

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

12.05.2010 в 22:01:58

haramamburu написал : Хорошо что еще "качественное ваго" не затронули ...

Да они, мне, почти не встречаются.. СИЗ-ы при наличии прямых рук тоже - без нареканий. Про качество, уточнение не случайно. Довольно много псевдомонтажников и квазиэлектриков не способных и опрессовать по "человечьи" ...

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

12.05.2010 в 22:25:39

ПPOPAБ написал : не способных

Это уже другая сказка ...

0
Аватар пользователя
Orenburg1969

Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

12.05.2010 в 22:31:29

алекс32 написал : заменить провод во двор

Почему не алюминий?

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

13.05.2010 в 11:30:30

ПPOPAБ написал : А, ЦО-12, ЦА-15

нашёл! ФТКА - фтороборат кадмия-10, фтороборат аммония-8, триэтаноламин-82.

0
Аватар пользователя
алекс32

Местный

Регистрация: 20.03.2010

Москва

Сообщений: 9

13.05.2010 в 22:24:05

лев написал : Что будет одновременно включаться в розетки (какова мощность )

Первая розетка - (Тен на душ ,) вторая - 220 v ( в мастерской )

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.05.2010 в 22:34:42

алекс32 написал : Первая розетка - (Тен на душ ,)

Боже Вас упаси! Возле счетчика ставьте автомат, после него УЗО, и отдельным трехжильным кабелем на ТЭН. Проточник? Сеть то потянет?

алекс32 написал : вторая - 220 v ( в мастерской )

Осталось сварочный аппарат туда включить ... Пожарные могут не успеть! (тьфу-тьфу-тьфу)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу