12.05.2010 в 19:39:26
лев написал : Клемные зажимы ЗНИ , зажимы контактные винтовые ЗВИ. Посмотрите на сайте компании ИЭК.
Это не те , что "в политилене"? Если так, то "сильно"...
12.05.2010 в 20:08:05
аматор1 написал : пайку специальным флюсом, марку забыл,
А, ЦО-12, ЦА-15 Наиболее распространен первый, два последних по рецепту Москабельсети..
haramamburu написал : Это не те , что "в политилене"?
Не, от ЁК- в полиамиде, и действительно не плохие. "Нонейм" и рядом не валялся.
12.05.2010 в 20:18:26
ПPOPAБ написал : Не, от ЁК- в полиамиде, ...
Зажимы контактные винтовые серии ЗВИ
Изоляционный каркас изготовлен из белого негорючего полистирола или прозрачного полиэтилена,
Клеммные зажимы серии ЗНИ
Выполнены из цветного негорючего полиамида...
12.05.2010 в 20:53:56
Полистирол, полиэтилен, полиамид... Это дело второе. Главное то, что сам "принцип" зажима в ЗВИ не подходит для алюминия.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
12.05.2010 в 21:10:23
Kamikaze написал : Главное то, что сам "принцип" зажима в ЗВИ не подходит для алюминия.
Да, в общем-то согласен... Но, такой-же фигней, типа ЗВИ (без пластинок) тока Итальянской (трофейной), закрутил проводки почти двадцать лет назад... "Люминь" с многожильной медью, а еще и в самом "стрёмном" месте, вводе "воздушки" в дом. Да на даче отцовской, батя правда и сам электрик, но не крутил ни чего там давным давно - на крышу лазить тяжеловато. Ну и "сварочку" пользовали, да не детскую и дождик мочит, держит "сволочь" клемничек. ...
12.05.2010 в 21:17:39
Вот поэтому и писал про "болт" :)
12.05.2010 в 21:32:51
haramamburu написал : Вот поэтому и писал про "болт"
Да есть примеры и прямо противоположные, включая возгорания. С клемничками, да и с болтиками/шайбочками не намного лучше. А вот с качественной сваркой, пайкой, опрессовкой - проблем нет.
12.05.2010 в 21:41:50
ПPOPAБ написал : А вот с качественной сваркой, пайкой, опрессовкой -
Сравнили палец с ... отверткой. Хорошо что еще "качественное ваго" не затронули ...
12.05.2010 в 22:01:58
haramamburu написал : Хорошо что еще "качественное ваго" не затронули ...
Да они, мне, почти не встречаются.. СИЗ-ы при наличии прямых рук тоже - без нареканий. Про качество, уточнение не случайно. Довольно много псевдомонтажников и квазиэлектриков не способных и опрессовать по "человечьи" ...
12.05.2010 в 22:25:39
ПPOPAБ написал : не способных
Это уже другая сказка ...
12.05.2010 в 22:31:29
алекс32 написал : заменить провод во двор
Почему не алюминий?
13.05.2010 в 11:30:30
ПPOPAБ написал : А, ЦО-12, ЦА-15
нашёл! ФТКА - фтороборат кадмия-10, фтороборат аммония-8, триэтаноламин-82.
13.05.2010 в 22:24:05
лев написал : Что будет одновременно включаться в розетки (какова мощность )
Первая розетка - (Тен на душ ,) вторая - 220 v ( в мастерской )
13.05.2010 в 22:34:42
алекс32 написал : Первая розетка - (Тен на душ ,)
Боже Вас упаси! Возле счетчика ставьте автомат, после него УЗО, и отдельным трехжильным кабелем на ТЭН. Проточник? Сеть то потянет?
алекс32 написал : вторая - 220 v ( в мастерской )
Осталось сварочный аппарат туда включить ... Пожарные могут не успеть! (тьфу-тьфу-тьфу)