16.11.2005 в 16:51:01
Здравствуйте, подскажите пожалуйста чайнику. Стоит УЗО на 380 с ном. током 40А и током утечки 30мА к каждой фазе подключен автомат по 16А.
Будет ли работать такая схема, на сколько я знаю сумма токов автоматов должна быть
17.11.2005 в 10:02:36
2Bibigon, У 3х-фазного УЗО должно быть 8 контактов. См. рис. в здесь
17.11.2005 в 10:54:36
Извините, неправильно написал, у УЗО всего 8 клем (по 4 сверху и снизу). Спасибо за ссылку, но всеже не могу понять автоматы с какими максимальными токами я могу подсоединить к 3-м фазным выводам УЗО на 40А.
17.11.2005 в 10:57:25
Bibigon написал : ... УЗ0 ... с 4-я выводами по сути на 380, но на нем написано 220, может левак?
Если УЗО четырёхполюсное, то должно быть расчитано на 380 В, по идее... Пример можно посмотреть по ссылке. Там указано напряжение 415 В.
17.11.2005 в 11:02:12
Bibigon написал : ...автоматы с какими максимальными токами я могу подсоединить к 3-м фазным выводам УЗО на 40А.
Если автоматы однофазные и на каждой фазе будет по одному автомату, то их номинальный ток может быть от 0 до 40 А, так как это УЗО расчитано на продолжительный ток в 40 А.
17.11.2005 в 11:24:25
Тоесть могу подключить 3-и однополюсных автомата по 40А, правильно понял?
17.11.2005 в 12:08:29
Bibigon Да, три однополюсных автомата до 40 А. Или перед УЗО один трёхполюсный автомат до 40 А, а после УЗО - что душа пожелает.
23.11.2005 в 15:00:37
Юрка написал : Если автоматы однофазные и на каждой фазе будет по одному автомату, то их номинальный ток может быть от 0 до 40 А, так как это УЗО расчитано на продолжительный ток в 40 А.
Ваще то на отводящих линиях автоматы ставят не только по максимальному току отсечки автомата УЗО, их считают по нагрузке, но суммарная нагрузка на всех трех фазах (или токи по фазам) не должны превышать тока отсечки по фазам УЗО
23.11.2005 в 15:13:05
kotofey написал : Ваще то на отводящих линиях ...
Мысль ясна, не смотря на терминологию :)
23.11.2005 в 19:29:06
Юра, я вот что хотел сказать- отводящие-автоматы на нагрузку, их ток отсечки не должен быть больше тока отсечки самого УЗО.
23.11.2005 в 20:35:54
ВСЕМ,
Мужики я чего-то не врубаюсь - тогда просвятите. После трехфазного УЗО Bibigon собирается ставить однополюсные автоматы - видимо для питания однофазных групп.
В результате нагрузка по фазам самая разнообразная.
Результирующий ток на нуле как по амплитуде, так и по сдвигу фазы - тоже какой угодно.
И все это штатно.
Как такое УЗО будет работать?
ИМХО - срабатывать всегда??????
23.11.2005 в 20:43:04
2koyanis,
Будет работать абсолютно нормально.
Будет сравнивавать векторную сумму токов в трёх фазах с током в нуле. Если равны то всё ОК. Если есть разница - значит утечка и сработает.
Только вот понять в этом случае на какой фазе была утечка сложно без проверки отдельно по каждой фазе с отключением двух остальных.
23.11.2005 в 20:48:01
2BV,
OK все понял. Спасибо.
24.11.2005 в 14:44:59
koyanis Реально так- если УЗО с характеристикой S- то все гладко, УЗО будет срабатывать, если в отводящих цепях будет утечка или авария...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу