chaiv
chaiv
Новичок

Регистрация: 22.03.2010

Екатеринбург

Сообщений: 14

14.04.2010 в 18:56:20

Всем доброе время суток, делаю ремонт в ванной и туалете, соответственно планирую менять разводку. Разводку хочу сделать на МП под пресс. Дело осложняется тем, что летом(а может зимой :)) будут меняться стояки и вариант подключения к ним временный. Поиск уже весь изюзал :) , но есть несколько вопросов:

  1. Планировал после вводного крана на одном из стояков, сразу на кран поставить фильтр грубой очистки он же грязевик, а на фильтр переходник под пресс-фитинг, далее уже разводка МП. Из-за стесненных условий этого сделать не получается, можно ли после крана сделать участок МП (40 см) до грязевика? Где то встречал в инете, что грязь(песок, ржавчина) могут повредить МП.
  2. Все-таки можно гнуть МП под 90 или лучше поставить уголок? Гнуть, понятно с необходимым радиусом, пружиной и только один раз.
  3. Потребителей немного: 2 смесителя, бачок и стиралка, коллектор делать не хочется, кину основную трубу и через тройники разведу. Подскажите по диаметру МП? 16 или 20? Сам склоняюсь к основной ветке на 20, от нее уже можно и 16 разводить по потребителям. На входе от стояков черная труба 1/2.
  4. Прошелся по ближайшим магазинам, в продаже henco и comap, можно их брать? henco труба бельгийская, но фитингов как то бедно и нет планки под водорозетки, можно ли трубу henco, ставить на фитинги другой фирмы?

Для начало все, спасибо за ответы :)

0
Байпасс
Байпасс
Эксперт

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

15.04.2010 в 22:30:18

...ставь на обжимные фитинги.. тем более,что возможны переделки... иначе придется два раза одно и тоже закупать и делать...

0
ty-lev
ty-lev
Эксперт

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

16.04.2010 в 02:23:05

  1. По СНиПу, возле каждого крана должно быть разъёмное соединение. Необходимо это для ремонтопригодности крана. Пресфитинг не является разъёмным соединением. А на счёт влияния песка на металлопласт, слышу в первые.
  2. С необходимым радиусом и применением пружины металлопласт и гнётся. Угловые фитинги используются при ограничении пространства.
  3. Магистраль лучше делать 20мм., а отводы к приборам 16мм. Во всех фитингах МП внутренний диаметр сильно заужен.
  4. Нenco использую уже давно, нариканий нет, только если это родная henco. Фитинги, в основном, взаимозаменяемые, подходят и от многих других производителей.
0
chaiv
chaiv
Новичок

Регистрация: 22.03.2010

Екатеринбург

Сообщений: 14

16.04.2010 в 11:03:52

спасибо за ответы

ty-lev написал :

  1. По СНиПу, возле каждого крана должно быть разъёмное соединение.

кран с американкой пойдет?

0
ty-lev
ty-lev
Эксперт

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

16.04.2010 в 19:39:29

2chaiv Если в последствии собираетесь устанавливать приборы водоучёта, то не подойдёт.

0
AlexMax
AlexMax
Эксперт

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

16.04.2010 в 20:30:01

Смотря где. У нас спокойно печатают американку, потом счетчик. В документах указывают установленные пломбы с местом опломбировки.

0
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16757

17.04.2010 в 00:01:02

ty-lev написал : По СНиПу, возле каждого крана должно быть разъёмное соединение. Необходимо это для ремонтопригодности крана.

есть краны под приварку и под пайку. разъемным, надо понимать должно быть не именно соединение крана, а любое резьбовое. например отводы от коллектора.

0
ty-lev
ty-lev
Эксперт

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

17.04.2010 в 00:12:45

AlexMax написал : Смотря где.

По требованию "Мосводоканала" входной кран, фильтр магистральный и водомер должны быть без разъёмных соединений. Американки счётчика и пробка фильтра должны быть опломбированы одной пломбой.

0
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16757

17.04.2010 в 00:16:46

ty-lev написал : пробка фильтра

интересно их кто нить чистит эти опломбированые фильтры? если чистит то как часто? проверка счетчиков не так часто происходит, как грязевики забиваются. маразм конечно.

0
ty-lev
ty-lev
Эксперт

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

17.04.2010 в 00:20:03

masters написал : разъемным, надо понимать должно быть не именно соединение крана, а любое резьбовое.

Разъёмное соединение должно быть в непосредственной близости от крана (чтобы не пришлось в случае его замены разбирать пол квартиры). И далеко не любая резьба считается разъёмным соединением. Такими соединениями считаются сгоны и Американки. Что касается отводов от коллектора, то сами по себе они не могут быть разъёмными соединениями, но на них могут быть установленны Американки или цанги, которые при желании то же можно разобрать.

0
ty-lev
ty-lev
Эксперт

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

17.04.2010 в 00:23:24

masters написал : интересно их кто нить чистит эти опломбированые фильтры?

По договору на обслуживание приборов водоучёта, фильтры должны чистится раз в год. А вот делает это кто ни будь или нет, это уже вопрос о добросовесности тех, кто должен их обслуживать.

0