Делаем другу, на даче, подсоединение бани к дому. Тянуть кабель решили под землёй. Он нахаляву раздобыл кабель ВБбШВ - бронированный, как раз для таких целей, сечение 4 х 10. Кабель очень жёсткий и вести его по дому и бане - не реально. Поэтому хотим после вводов в дом и баню перейти с него, на NYM.
Возник вопрос: Как лучше его соединить с NYM? С помощью каких клемм лучше соединять кабели сечением 10 с более мелкими? Какую монтажную коробку лучше использовать?

0
mazai999
mazai999
Старожил

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

15.04.2010 в 10:49:40

я два варианта предложу:
1) боксик и автомат в него 2) сжимы (орешки) У731 в коробке.

0
snow-tube
snow-tube
Местный

Регистрация: 05.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 337

15.04.2010 в 10:56:29

mazai999 написал : я два варианта предложу: 1) боксик и автомат в него

То есть переход с бронированного на нум делать через автоматы? Автоматы перед кабелем и после, так? Я такой вариант рассматривал, не нравиться в нём то, что будет много не нужных автоматов и большие боксы на входе и выходе. И эти боксы, кроме тех боксов, где будет делаться распределение по бане и дому. Потому, что тянуть от этих "основных" боксов не представляется возможным ввиду громоздкости кабеля. Получяется надо ставить два "соединительных" бокса с такими же автоматами.

mazai999 написал : я два варианта предложу:

2) сжимы (орешки) У731 в коробке.

А какую коробку посоветуете? Я с ВБбШВ 4х10 не работал, но по виду мне представляется, что его жилы с малым радиусом не согнёшь, и коробка должна быть огромна. Ещё ведь туда 4 ореха запихать надо. Или не так всё страшно?

0
аматор1
аматор1
Старожил

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

15.04.2010 в 10:56:32

snow-tube написал : Возник вопрос: Как лучше его соединить с NYM? С помощью каких клемм лучше соединять кабели сечением 10 с более мелкими? Какую монтажную коробку лучше использовать?

тут уже предложили

mazai999 написал : 1) боксик и автомат в него

а если автомат не хоцца, то есть клемные колодки на ДИН рейку:p , ставим их в минибоск, соединяем и радуемся :yu

0
avmal
avmal
Старожил

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.04.2010 в 11:32:36

snow-tube написал : Кабель очень жёсткий и вести его по дому и бане - не реально.

Снимите с него наружную оболочку и броню и вести станет вполне реально.

0
Neznayka07
Neznayka07
Новичок

Регистрация: 13.04.2010

Москва

Сообщений: 5

28.04.2010 в 15:24:13

Извините,что втираюсь в тему,но аналогичную смысла нет заводить. ВБбШнг(3х2,5) - бронированный,нужно вести к розетке насоса под землей-в доме ВВГнг(3х2,5) По ответам выше ясно ,что соединение должно быть в боксе,какого размера нужен бокс ,подскажите пожалуйста и IP 40 достаточно?Если использовать клеммные колодки на Дин рейку...

0
doc_maxi
doc_maxi
Новичок

Регистрация: 18.07.2017

Москва

Сообщений: 0

18.07.2017 в 12:30:18

Я бы посоветовал вам, где лучше взять этот кабель вббшв, так как я не везде смог найти по доступной цене. нов интернете заказал отличный кабел вббшв, остался доволен качеством, гарантии на сайте дают , вот ссылка кому интересно http://baltikkabel.ru, там помимо этого ещё много чего полезного и гарантия качества !