Переделал щит и сгруппировал. Какие еще есть способы оптимизации?
Конструкцию щитка хочу взять как по ссылке , а именно возможность добавления необходимого количества модульного оборудования в дополнительном щите той же серии.
И все же как заложить резерв?
Вот сама схемка::
Схема щитка нормальная. Из дальнейшей оптимизации возможно только объединение нескольких групп в одну (например, свет в коридоре и спальне), с соответствующим уменьшением числа автоматов, но это возможно только при условии, что проводка находится на стадии проектирования. Если кабели уже заложены, дергаться нет смысла. Да и комфорта в дальнейшем такое группирование не прибавит. По ссылке почитал, было интересно, особенно понравилось, как дюралайт в качестве кухонной подсветки использовали :) Автор молодец, самоделкин.
Квартира где живу там и планируется модернизация. Соответсвенно сейчас хочу заложить щит в коридоре и развести готовые группы: это свет в кабинет, лоджию, кухня; розетки в ванную, кабинет, лоджию, и кухню.
Следующим этапом ремонта пойдут спальни( это где-то зимой) и тогда там будет закладываться электрика. Если сказать по русски,то по наличию средств будет двигаться и ремонт далее. Вот и хотелось бы заложить резерв на будущие усовершенствования квартиры:3. Предусмотреть место и мощность под резерв (ремонт может перерасти в перманентное состояние- бесконечного улучшения). Список резерва:
3.1 Резерв сплит-система 1
3.2 Резерв сплит-система 2
3.3 Резерв сплит-система 3
3.4 Резерв ТП санузел
3.5 Резерв ТП кухня
3.6 Резерв ПМ кухня
3.7 Резерв кухня(варочная панель/духовка)
3.8 Резерв охрана
3.9 Резерв ТП лоджия
Я думаю, достаточно будет оставить порядка 10 - 12 модулей, в которые вы затем установите дополнительные элементы автоматики. А кабель лучше заложить до закладки бетонной стяжки или подвесных потолков (это смотря куда вы будете прятать кабель).
gugulaki написал :
хотелось бы заложить резерв на будущие усовершенствования квартиры:3. Предусмотреть место и мощность под резерв (ремонт может перерасти в перманентное состояние- бесконечного улучшения). Список резерва:
3.1 Резерв сплит-система 1
3.2 Резерв сплит-система 2
3.3 Резерв сплит-система 3
3.4 Резерв ТП санузел
3.5 Резерв ТП кухня
3.6 Резерв ПМ кухня
3.7 Резерв кухня(варочная панель/духовка)
3.8 Резерв охрана
3.9 Резерв ТП лоджия
Резервом можно назвать предусмотренное место в щитке для незапланированного увеличения количества потребителей. О каких незапланированных потребителях может идти речь, если у вас не производство, а жилая квартира, о дальнейшем развитии сети которой вы уже знаете или заранее можете предусмотреть и привели даже список.
Просто садитесь и делайте схему щита, в которой предусмотрите защиту не только на то, что есть на данный момент, но и на то, что будет в перспективе. Никаких резервов в жилой квартире не требуется, если предварительно включить голову и немного фантазии.
gugulaki написал :
Конструкцию щитка хочу взять как по ссылке , а именно возможность добавления необходимого количества модульного оборудования в дополнительном щите той же серии.
Я своё мнение о подобной конструкции уже высказывал. Смею вас заверить, что так обычно делается от безысходности.
Т.е. я понял так: сейчас делаю щит на заданных потребителей, а сам щит взять с запасом на n+1 модулей ( n= списку резерва).
avmal написал :
А данный способ меня привлекает только из-за возможности постепенного наращивания модульной автоматики. Так сказать "душе спокойней", купил на 24 модуля бокс-он заполнился доставил еще один. А то один болшой купить и в нем будет ветер гулять :-)
gugulaki написал :
А данный способ меня привлекает только из-за возможности постепенного наращивания модульной автоматики. Так сказать "душе спокойней", купил на 24 модуля бокс-он заполнился доставил еще один. А то один болшой купить и в нем будет ветер гулять :-)
Собираетесь расширять производство и наращивать мощности? И почему на 24 модуля? Купите десяток по 4 модуля и собирайте.
Что это вам - ЛЕГО что ли? Сначала делается схема. По схеме делается спецификация на комплектующие, а в зависимости от количества модулей подбирается и покупается щиток. Почему там ветер будет гулять, если вы, надеюсь, считать умеете?
gugulaki написал :
Так сказать "душе спокойней", купил на 24 модуля бокс-он заполнился доставил еще один. А то один болшой купить и в нем будет ветер гулять :-)
2avmal протестует как специалист, он не приемлет такое "любительство". А по мне - так главное, чтобы было безопасно и удобно. С двумя боксами - как раз так и получается. Просто разным людям удобно разное. Я бы все сделал в одном ящике. А вам вот удобно в двух - так что ж с того?