Представляю на суд общественности щит квартирный. Прошу указать на недоработки и ошибки. Сейчас наблюдается избыточность в количестве УЗО и АВ. Порекомендуйте как оптимизировать щит. Первый рисунок щит этажный, а второй мое художество
15.04.2010 в 21:59:41
Представляю на суд общественности щит квартирный. Прошу указать на недоработки и ошибки. Сейчас наблюдается избыточность в количестве УЗО и АВ. Порекомендуйте как оптимизировать щит. Первый рисунок щит этажный, а второй мое художество
16.04.2010 в 06:05:25
Схема этажного щитка вызывает вопросы. Какой он заземленный, если стояк четырехпроводный? К чему присоединен корпус щитка - к нулю? И если да, то где разделение нуля на рабочий ноль и защитный? Кроме того, нужно уточнить, возможно ли использование нуля в вашем случае в качестве PEN. Сечение достаточно, а вот есть ли в подвале нормальная ГЗШ, к которой он нормально присоединен? Эти вопросы представляются мне наиболее важными, так как от них зависит безопасность.
16.04.2010 в 06:23:32
Стояк повторно заземляется на каждом жтаже на щиток. Все щитки связаны между собой стальной поллосой которая ухрдит в подвал. Где уже объединяется с землей которая опаясывает весь дом.
16.04.2010 в 09:24:47
gugulaki написал : Все щитки связаны между собой стальной поллосой которая ухрдит в подвал. Где уже объединяется с землей которая опаясывает весь дом.
Тогда PEN в порядке. Если проводка в квартире будет трехжильной, нужно предусмотреть разделение нуля в этажном щитке на рабочий и защитный. Рабочий будет проходить через УЗО, а защитный - идти напрямую в качестве третьей заземляющей жилы.
16.04.2010 в 09:33:05
Из этажного щита пойдет 3(N, L, PE) ПВ-3 (16мм2) в пучке в металло-рукаве. Посоветуйте оптимизацию щита.
16.04.2010 в 09:43:50
Единственное, что приходит в голову - объединить кухонные УЗО и УЗО на общий свет и общие розетки. По безопасности будет то же самое, а место сэкономите. И да, такие схемы лучше сохранять в формате PNG, чтобы не жрать чужой траффик :)
16.04.2010 в 09:49:05
Уяснил, буду экономить трафик. Про УЗО - т.е. можно объеденить УЗО мокр зона кухни+ розетка в ванной на стиралку, УЗО общее на розетки+УЗО сухая зона кухни. А на свет нужно УЗО?
16.04.2010 в 09:57:57
Если светильники будут с металлическими корпусами, до которых можно будет случайно дотронуться - то да, УЗО на свет нужно. На ванную лучше поставить отдельное УЗО (а еще лучше - дифавтомат, это будет экономия еще одного модуля) с уставкой 10 мА (все остальные - 30мА). Те УЗО, что кроме ванной можно объединить так - одно УЗО на всю кухню и одно УЗО на весь прочий свет (если нужно) и розетки.
16.04.2010 в 10:17:47
Таким образом можно избавиться от УЗО на фартуке кухни и отдельно УЗО на кухне. Получится: УЗО/дифАВ на ванну, УЗО свет, УЗО все розетки помещения. И кстати еще СТОИТ 1 противопожарное УЗО в щите на этаже.
16.04.2010 в 10:19:26
Еще вопрос: существую-ли контакторы объединенные с автоматом/рубильником в одном корпусе, для экономии места?
16.04.2010 в 10:44:02
gugulaki написал : Таким образом можно избавиться от УЗО на фартуке кухни и отдельно УЗО на кухне. Получится: УЗО/дифАВ на ванну, УЗО свет, УЗО все розетки помещения.
Да, я это и имел в виду.
gugulaki написал : И кстати еще СТОИТ 1 противопожарное УЗО в щите на этаже.
Это хорошо :)
gugulaki написал : существую-ли контакторы объединенные с автоматом/рубильником в одном корпусе
Я про такие не слышал, думаю, что нет. Если сети вашего дома недавно реконструировались или дом недавней постройки можно отказаться от реле ASP и контактора. Но это решать целиком и полностью вам :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу