16.04.2010 в 12:35:13
Добрый день! Выяснил я у себя - можно СИП прямо во вводной автомат засовывать, даже настоятельно так порекомендовали. Внимание вопрос: СИП 4х16 - а он в гнезда автомата войдет? ;) Мне так ненавязчиво кажестя, что нихрена. Если мне кажется правильно - то как? Каждый провод СИПа состоит из 4 жил, на каждой фазе (их у меня 3) больше 2-3 кВт никогда не будет... может обкусить и вставлять в гнездо автомата только 2 жилы из 4? Или как оно правильно?
Заранее спасибо.
16.04.2010 в 12:40:18
hm-cruiser написал : Внимание вопрос: СИП 4х16 - а он в гнезда автомата войдет? Мне так ненавязчиво кажестя, что нихрена.
Стандартная клемма модульного автомата допускает подключение жилы сечением до 25 квадратов.
16.04.2010 в 13:05:58
Спасибо!
16.04.2010 в 14:28:54
hm-cruiser написал : Внимание вопрос: СИП 4х16 - а он в гнезда автомата войдет?
У меня вошел. И АВВГ 4х25 тоже вошел, впритык.
16.04.2010 в 15:00:28
hm-cruiser написал : Если мне кажется правильно - то как?
А можно было просто взять и посмотреть на клеммы модульного автомата и перестанет казаться... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
16.04.2010 в 16:18:52
sergey_sav написал : А можно было просто взять и посмотреть на клеммы модульного автомата и перестанет казаться...
Автомат дома - где живу. СИП дома - где стройка. Я - на работе... Нэ магу так далэко пасматрэт вах!
23.04.2010 в 11:44:21
СИП очень прочный и твердый кабель (особенно 25 квадратов), как-бы ты его не зажимал на автомате, если хоть немного по-ворошить, случайно зацепить автомата или кабеля, он отойдет и соединения ослабнет, соответственно будет плохой контакт и начнут подгорят контакты, крайне не рекомендую зажимать в автомат, или же нужно очень хорошо закрепить кабель и периодически поджимать контакты
23.04.2010 в 12:01:17
Может есть какие-то наконечники на СИП, так как я заводил СИП 50мм2 на автомт, при нагрузке где-то 40-70А - контакты нагреваются где-то на 5-7 С относительно окружающей среды, в принципе нормально, но время может взять свое.
23.04.2010 в 19:57:30
Vasdey написал : СИП очень прочный и твердый кабель (особенно 25 квадратов), как-бы ты его не зажимал на автомате, если хоть немного по-ворошить, случайно зацепить автомата или кабеля, он отойдет и соединения ослабнет
да нормально он зажимается.неудобно работать с ним когда места для него в щите мало.
rHOM написал : Может есть какие-то наконечники на СИП, так как я заводил СИП 50мм2 на автомт, при нагрузке где-то 40-70А - контакты нагреваются
есть "срывные" наконечники для СИПа,очень удобно ими работать с СИПом большого сечения.
23.04.2010 в 20:10:47
rHOM написал : Может есть какие-то наконечники на СИП
Есть наконечники-переходники для многопроволочных жил для подключения к модульным автоматам. Но, честно говоря, с 16-25 квадратами особых неудобств при подключении не замечал...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
23.04.2010 в 22:03:00
4Серый написал : есть "срывные" наконечники для СИПа,очень удобно ими работать с СИПом большого сечения.
Можно поточнее, что-то я не встричал.
23.04.2010 в 22:58:09
rHOM написал : Можно поточнее,
ИМХО тов. 4Серый гутарит о тех что на ответвление от СИПа юзают... Типа "орех" со срывной гайкой
24.04.2010 в 10:10:12
4Серый написал : есть "срывные" наконечники для СИПа
Они не для СИП, а универсальные.
Для улицы не годятся - негерметичные. И они всё-же не для модульных автоматов.
24.04.2010 в 19:45:48
аматор1 написал : ИМХО тов. 4Серый гутарит о тех что на ответвление от СИПа юзают... Типа "орех" со срывной гайкой
не про то я гутарил,а про алюминиевый наконечник,с двумя болтами,СИП вставляешь,потом два болта закручиваешь,пока им головы не свернёшь(это вместо опрессовки).
ВТБ! написал : Для улицы не годятся - негерметичные. И они всё-же не для модульных автоматов
совершенно верно.СИП на 50 квадрат тоже не модульных автоматов.
25.04.2010 в 00:33:50
4Серый написал : СИП на 50 квадрат тоже не модульных автоматов.
Почему так?