аматор1 написал : вы хотите завести РЕ третим проводом прямо со столба
pol-za написал : подключать все хозяйство будет садовый электрик
Ща времянка подключена 2-х проводкой
13.05.2010 в 17:16:40
аматор1 написал : вы хотите завести РЕ третим проводом прямо со столба
pol-za написал : подключать все хозяйство будет садовый электрик
Ща времянка подключена 2-х проводкой
13.05.2010 в 17:31:39
pol-za написал : Ща времянка подключена 2-х проводкой
и на кой вам СИП 4х16???
13.05.2010 в 18:00:47
аматор1 написал : и на кой вам СИП 4х16?
Времянка подведена к старой будке от автомагазина 60-х годов. И счетчик старый. Ща все нужно в каменное строение переносить с выносом счетчика на улицу. Требования к снижению - самонесущий кабель/провод. 16 квадратов алюминия - нужно и сварку включить и погреться, и т.д. и т.п. На картинках смотрел - 3-х проводка вход в дом, потому и спрашивал по 4*16
13.05.2010 в 18:06:59
pol-za написал : На картинках смотрел - 3-х проводка вход в дом, потому и спрашивал по 4*16
У вас ВЛ - делится на "вводе" (т.е. из 2х проводки получим 3 - для ВЛ такое деление "Можно")
13.05.2010 в 18:36:59
pol-za написал : На картинках смотрел - 3-х проводка вход в дом
входит два провода и на вводе в сам дом делится на РЕ и N, плюс многие делают повторное заземление этого отпочкованного РЕ
13.05.2010 в 18:37:35
pol-za написал : 16 квадратов алюминия - нужно и сварку включить и погреться, и т.д. и т.п.
с головой на всё описанное.
13.05.2010 в 18:39:38
haramamburu написал : ВЛ - делится на "вводе" (т.е. из 2х проводки получим 3
Мож не верно описал. Текущее исполнение снижения 2-х проводным кабелем на счетчик. На столбах 4 линии. Насколько я понимаю, 3 фазы и 0.
13.05.2010 в 18:40:26
pol-za написал : Насколько я понимаю
правильно понимаете
10.01.2014 в 23:01:44
hm-cruiser написал : Добрый день! Выяснил я у себя - можно СИП прямо во вводной автомат засовывать, даже настоятельно так порекомендовали. Внимание вопрос: СИП 4х16 - а он в гнезда автомата войдет? ;) Мне так ненавязчиво кажестя, что нихрена. Если мне кажется правильно - то как? Каждый провод СИПа состоит из 4 жил, на каждой фазе (их у меня 3) больше 2-3 кВт никогда не будет... может обкусить и вставлять в гнездо автомата только 2 жилы из 4? Или как оно правильно?
Заранее спасибо.
подключил сип 1х16 напрямую к автомату 25а, когда зажимал сип, то гнездо автомата, по виду, сильно напряглось. Качественно зажать невозможно. В последствии при большой нагрузке 3-5кВт сварочник, один из контактов нагрелся так что расплавился алюминий сип и провод одной фазы просто отвалился, автомату каюк. Планирую взять медную трубку, с одной стороны запресовать медный многожильный мягкий провод и подключить к автомату, а сдругой запресовать сип.
10.01.2014 в 23:07:10
nikola tesla написал : Планирую взять медную трубку,, с одной стороны запресовать медный многожильный мягкий провод и подключить к автомату, а сдругой запресовать сип.
Алюминий в медь плохая идея... Есть спец. гильзы...
11.01.2014 в 01:07:58
nikola tesla написал : то гнездо автомата,
А марка автомата?У меня в 25 А ИЕК нормально зажимается,про остальные Шнайдеры и говорить нечего,
nikola tesla написал : Планирую взять медную трубку, с одной стороны запрессовать медный многожильный мягкий провод и подключить к автомату, а с другой запрессовать сип.
А не взять ли нормальный аппарат?
И это пройдёт ...