11.06.2022 в 11:52:30
Нашел, кстати, щиток как раз подключенный по описанной выше технологии с одним нулевым проводом к счетчику...
Вот от сюда спер:
11.06.2022 в 20:50:11
AlexeyL написал: Простая, довольно часто встречающаяся неисправность.
У Вас есть какая-то статистика? Каков объем выборки?
11.06.2022 в 20:53:47
Максим Ра написал: На корпусах вряд ли что то появится
В TN-C-S - легко. Сколько именно, как уже было сказано, зависит от степени асимметрии нагрузок на фазах.
11.06.2022 в 22:13:39
СтранникXXI, Поэтому будем систему ТТ рассматривать :-)
12.06.2022 в 10:05:18
Максим Ра написал: СтранникXXI, Поэтому будем систему ТТ рассматривать :-)
Максим Ра, а Вы хорошо себе представляете, что это такое? Уверены, что сможете реализовать?
12.06.2022 в 13:36:11
СтранникXXI написал:
Максим Ра, а Вы хорошо себе представляете, что это такое? Уверены, что сможете реализовать?
СтранникXXI, Я себе представляю это так (со стороны дома): есть некий локальный заземлитель и от него в дом заводится провод и подключается к клемной колодке. А к ней подключаются все "Земли" от розеток и приборов...
А со стороны столба: заземляется "Ноль", что идет в дом...
12.06.2022 в 16:23:15
Максим Ра написал: Я себе представляю это так (со стороны дома): есть некий локальный заземлитель
И этот заземлитель должен быть электрически независим от всех других заземлителей и от каких-либо протяженных СПЧ. Какое расстояние от Вашего заземлителя до ближайшей опоры с повторкой? А до соседней? Забор металлический? Какое расстояние от него до опоры и до Вашего заземлителя?
12.06.2022 в 16:32:36
СтранникXXI написал:
Максим Ра написал: Я себе представляю это так (со стороны дома): есть некий локальный заземлитель
И этот заземлитель должен быть электрически независим от всех других заземлителей и от каких-либо протяженных СПЧ. Какое расстояние от Вашего заземлителя до ближайшей опоры с повторкой? А до соседней? Забор металлический? Какое расстояние от него до опоры и до Вашего заземлителя?
СтранникXXI,
От заземлителя до опоры - метров 20... До соседней опоры метров 40... Забор деревянный, но на металлической основе... До забора от опоры - метра 3... и до заземлителя метров 17 соответственно...
12.06.2022 в 17:17:46
AlexeyL написал: более надёжный семипроводной вариант: ноль не пропускается через счётчик, а только подводится к нему одним проводом от главной заземляющей шины щита
Через клемму всё-таки правильнее и надёжнее.
12.06.2022 в 19:28:48
Максим Ра написал: До забора от опоры - метра 3... и до заземлителя метров 17 соответственно...
Тут нас плавно подводят к тому, что скромному владельцу 6 соток роскошь заземления не положена вообще. TN нельзя из-за неизолированной линии, сомнительной прокладки PEN через счётчик на столбе, и т.п. А TT нельзя из-за физической невозможности выдержать расстояние 25 метров между любыми двумя "независимыми заземлениями" (столб, сосед...) при шестисоточных участках. УЗО 30 мА и двойная изоляция - наше всё в таких условиях. Или считать несоблюдение расстояний меньшим из зол по сравнению с сомнительным PEN и отсутствием заземления вообще. Учитывая то, что даже для высоковольтной линии зона шагового напряжения не превышает 8 метров.
12.06.2022 в 21:00:22
AlexeyL написал: сомнительной прокладки PEN через счётчик на столбе
В прокладке ПЕН через счетчик нет ничего сомнительного. Абсолютно нормальное решение.
AlexeyL написал: TT нельзя из-за физической невозможности выдержать расстояние 25 метров между любыми двумя "независимыми заземлениями"
И это полнейшая чушь, выдуманная анонимусами прямо в интернетах.
Единственным веским аргументом в выборе является, в этом случае, неизолированная ВЛ. Из чего и следует исходить.
12.06.2022 в 23:01:22
Radio написал:
AlexeyL написал: более надёжный семипроводной вариант: ноль не пропускается через счётчик, а только подводится к нему одним проводом от главной заземляющей шины щита
Через клемму всё-таки правильнее и надёжнее.
Radio, В чем правильность и надежность прохождения PEN через счетчик ? Вы явно на стороне энергосбыта, притом что большинство производителей трехфазных счетчиков прямо говорят о ненужности прохождения нуля через счетчик.
12.06.2022 в 23:12:31
dokar написал: прямо говорят о ненужности прохождения нуля через счетчик.
Не о ненужности, а о необязательности. Не подменяйте понятия.
dokar написал: В чем правильность и надежность прохождения PEN через счетчик ?
Там мощные двойные клеммы, которые зачастую значительно превосходят хлипкие шинки с винтиками, устанавливаемые в шкафчиках поциентов абонентов. Ну и тырить, конечно, затруднительнее.
13.06.2022 в 10:53:55
Radio написал: ам мощные двойные клеммы, которые зачастую значительно превосходят хлипкие шинки с винтиками, устанавливаемые в шкафчиках поциентов абонентов.
Проблема не в клеммах, а в руках. Работу которых невозможно проверить под пломбами.
Radio написал: Ну и тырить, конечно, затруднительнее.
В трёхфазной системе ничего не меняется. Трёх фаз достаточно для правильного учёта, а утилизация тока уравнивания хищением не является. В однофазных счётчиках нынче принято делать учёт по двум полюсам или, как минимум, детектирование "хищения" по дифтоку. И это обстоятельство полностью исключает использование TN-C-S без доступа к PEN до счётчика.
13.06.2022 в 11:39:41
AlexeyL Ага.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.