Подскажите, пожалуйста, уважаемые знатоки-форумчане, чем может быть чревато такое подключение
Дом 1982года с электроплитами, этажный щиток, 4-проводные стояки (заменены во всем доме в прошлом году). PE для эл.плиты взято с корпуса эл. щитка, остальная проводка двухпроводная.
Обнаружен нагрев счетчика из-за ослабления винтов, крепящих подводящий и отводящий N - (видать, при замене стояков зацепили провода электрики). Подтянуть из-за наличия пломбы не получится.
Появилась идея временно (до замены счетчика) соединить выходящий из счетчика N с корпусом щитка
Какие грабли могут быть?
И второй вопрос- какой конструкции счетчик более надежен (в Петроэлектросбыте закажу) - индукционный или электронный? Пока выбрал из-за заявленного 9летнего гарантийного срока