18.04.2010 в 18:21:22
Виталий С написал : Если во время пуска напряжение до стаба находится в рабочих пределах, а на выходе ниже нормы, то стаб неисправен.
Вот это нужно будет проверить. Спасибо. Точнее поговорить с производителем. Так как я сам мерял напряжение и оно проседает во время пуска.
18.04.2010 в 21:38:32
Я так понимаю у вас три фазы с линейным напряжением 380В
4 кВт однофазный мотор довольно редкий девайс. Должен быть пусковой и рабочий конденсатор. Но может быть и один кондер.
Посмотрите может у него есть переключение звезда-треугольник(сколько внутри клеммной коробки мотора выводов?).
Пусковой ток мотора может доходить до 5In(у импортных и в зависимости от нагрузки на роторе).
Для плавного пуска и стабильной работы мотора можно использовать частотный преобразователь. Например ATV 31HU40N4 Schneider Electric.
Можно фото шильдика мотора?
18.04.2010 в 23:21:13
Sedoy написал : Можно фото шильдика мотора?
Спасибо за ответ! На днях сфоткаю и поставлю фото шильдика.
18.04.2010 в 23:49:04
Скорее всего мощности сети не хватает, т.к. пусковой ток у такого двигателя может достигать, при пуске под нагрузкой, и 100А, тут ни один стабилизатор не сумеет вытянуть напряжение. Вы проверьте напряжение до стабилизатора при пуске, и если его проваливает ниже 130в, то скорее всего стаб вам не поможет.
19.04.2010 в 09:15:55
самое простое - подключить мотор к самой "дохлой" фазе, замерить напряжения при пуске и в рабочем режиме. Если все нормально запускается - то проблема в стабе. - Надо читать инструкцию - на какую нагрузку он расчитан - запросто может быть, что он не вытягивает пусковой режим и переходит в аварийный - поддерживает на выходе заниженное напряжение до уменьшения тока, а т.к. мотор в это время не запустился, то потребляет большой ток - стаб из этого режима сам не выйдет...
19.04.2010 в 11:51:42
Dima007 написал : Имеется старая хрущевка
Dima007 написал : Но вот подключил недавно мотор однофазный 4Квт
я, извиняюсь, ничего не понял...
20.04.2010 в 00:04:48
аматор1 написал : Цитата: Сообщение от Dima007 Имеется старая хрущевка
Цитата: Сообщение от Dima007 Но вот подключил недавно мотор однофазный 4Квт
я, извиняюсь, ничего не понял...
А что непотятно? Все нормально. У меня лимит 50Квт, просто так его бы не давали. В помещении раньше был ресторан совдеповский, кабеля нормальные.
20.04.2010 в 00:05:40
cimon написал : Скорее всего мощности сети не хватает, т.к. пусковой ток у такого двигателя может достигать, при пуске под нагрузкой, и 100А, тут ни один стабилизатор не сумеет вытянуть напряжение. Вы проверьте напряжение до стабилизатора при пуске, и если его проваливает ниже 130в, то скорее всего стаб вам не поможет.
Спасибо большое! Завтра померяю. Сегодня не успел - нужно было агрегат раскручивать.
20.04.2010 в 00:06:43
yakomiru написал : самое простое - подключить мотор к самой "дохлой" фазе, замерить напряжения при пуске и в рабочем режиме. Если все нормально запускается - то проблема в стабе. - Надо читать инструкцию - на какую нагрузку он расчитан - запросто может быть, что он не вытягивает пусковой режим и переходит в аварийный - поддерживает на выходе заниженное напряжение до уменьшения тока, а т.к. мотор в это время не запустился, то потребляет большой ток - стаб из этого режима сам не выйдет...
Так завтра и сделаю. Спасибо большое!
21.04.2010 в 11:19:31
Вот ещё вариант.Двигатель на 220 В олднофазный,конденсаторный,раскручивается без нагрузки даже при напряжении сети 160 В.Проверено.Идея такая.Для пуска использовать прямое включение от сети,с самой хорошей фазы,а через 2-3 секунды после раскрутки,переключать на стаб,на выход той-же фазы.Произойдет мягкое включение без перегрузки сети и стаба.Переключение надо сделать двумя пускателями с защитным времене между отключением одного и включением другого порядка 100 мс.Щас появились относительно дешёвые польские реле времени как раз в них такой диапазон можно установить.Итого надо 2 реле времени,2 китайских пусктеля. Такой вариент сработает,если движок пускается без нагрузки.Если под нагрузкой-надо искать внутри него как соединены обмотки.Вообще-то,4 кВт однофазник-это беда для сети.Даже мощной и хорошей.Характерный пример-кондейные компрессоры.Свет мигает по-любому.А у них-то всего 2.7 кВт
21.04.2010 в 13:55:23
vostok3773 написал : Переключение надо сделать двумя пускателями с защитным времене между отключением одного и включением другого порядка 100 мс
Или реверсивным пускателем, когда два пускателя сблокированы механически, и второй не включится пока не отключился первый.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу