18.04.2010 в 10:23:08

Добрый день уважаемые форумчане .Имеется электродвигатель АИР100L/6/4/2. С него выходит 10 проводов . Подскажите , как правильно его подключить . Зачем 10 проводов ? Если можно то схему дайте. Заранее всем ответившим благодарен. :)

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

18.04.2010 в 10:38:42

может здесь что-то найдете

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
amidant

Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

18.04.2010 в 12:50:22

А на крышке которая закрывает колодку разве нет схемы? Вроде должна быть.

0
Аватар пользователя
лев

Местный

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

18.04.2010 в 12:57:15

Уважаемый , Ким . Ответьте , как расключены выводы обмоток в самом электродвигателе.

0
Аватар пользователя
лев

Местный

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

18.04.2010 в 13:00:48

amidant , крышки неболо.Если можно дайте схему.

0
Аватар пользователя
amidant

Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

18.04.2010 в 13:19:55

Сейчас попробую изобразить.

0
Аватар пользователя
лев

Местный

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

18.04.2010 в 13:24:32

Буду ждать.

0
Аватар пользователя
AlexandrL

Местный

Регистрация: 06.11.2009

Новотроицк

Сообщений: 174

18.04.2010 в 13:29:58

Если на переключения всех трёх скоростей , то нужны три пускателя. Вот схема:http://www.moeller.ru/wiringmanual/motor063.html, дерзайте!!

0
Аватар пользователя
amidant

Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

18.04.2010 в 14:03:18

Вот схема ,красным выделено куда три фазы подключать.А десятый провод наверное земля.

0
Вложение
Аватар пользователя
лев

Местный

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

18.04.2010 в 14:10:20

Спасибо ,amidant. Завтра на работе проверю . Напишу ,что из этого получилось.

0
Аватар пользователя
лев

Местный

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

18.04.2010 в 14:14:56

А как внутри электродвигателя расключены концы (те , которые не на клемнике) обмоток?

0
Аватар пользователя
amidant

Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

18.04.2010 в 14:22:20

Про концы вот здесь почитайте http://www.electricalschool.info/main/electroshemy/355-skhemy-prisoedinenija-asinkhronnykh.html

0
Аватар пользователя
лев

Местный

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

01.05.2010 в 23:54:25

Подключал , всё правильно работает . Спасибо amidant.