maya
maya
Новичок

Регистрация: 07.08.2006

Москва

Сообщений: 37

26.04.2010 в 12:50:14

Подскажите еще, плз! Почитал про проблемы нещитовых фронтонов. Думаю, если фронтоны будут соединены со средней стеной балками 100х150 (или даже 150х150), то получится устойчивая конструкция.
Остается только вопрос с крышей. Брус будет только до потолка мансарды, а оставшаяся часть (чердак) - щитовой. Решит ли это проблему с осадкой крыши? Т.е. надо ли будет делать сединение стропил на шарнирах или нет?

0
Ant-2
Ant-2
Местный

Регистрация: 02.11.2009

Москва

Сообщений: 459

26.04.2010 в 14:55:00

maya написал : надо ли будет делать сединение стропил на шарнирах или нет?

По-видимому, Вы имеете в виду скользящие крепления стропильных ног к верхним венцам сруба. Если в мансарде будут разновысотные стены, т.е. фронтоны выше, чем боковые, то они дадут разную усадку, и скользящие крепления целесообразны.

0
maya
maya
Новичок

Регистрация: 07.08.2006

Москва

Сообщений: 37

26.04.2010 в 22:15:31

Я имел ввиду место соединения стропил в верхней точке. Я думаю, если его сделать фиксированным (я так понимаю, сбить как обычно), то при неравномерной осадке боковых стен и фронтонов (они, разумеется, будут разной высоты) изменится угол между стропилами и место соединения может перекосить или сломать. Может ли так случиться? А соединение на шарнирах (шарниры или нет, но что-то подвижное)показано на одной из ссылок сверху.

0
Ant-2
Ant-2
Местный

Регистрация: 02.11.2009

Москва

Сообщений: 459

27.04.2010 в 12:34:32

2maya См. сообщение #5.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.