26.04.2010 в 12:50:14
Подскажите еще, плз!
Почитал про проблемы нещитовых фронтонов. Думаю, если фронтоны будут соединены со средней стеной балками 100х150 (или даже 150х150), то получится устойчивая конструкция.
Остается только вопрос с крышей. Брус будет только до потолка мансарды, а оставшаяся часть (чердак) - щитовой. Решит ли это проблему с осадкой крыши? Т.е. надо ли будет делать сединение стропил на шарнирах или нет?
26.04.2010 в 14:55:00
maya написал : надо ли будет делать сединение стропил на шарнирах или нет?
По-видимому, Вы имеете в виду скользящие крепления стропильных ног к верхним венцам сруба. Если в мансарде будут разновысотные стены, т.е. фронтоны выше, чем боковые, то они дадут разную усадку, и скользящие крепления целесообразны.
26.04.2010 в 22:15:31
Я имел ввиду место соединения стропил в верхней точке. Я думаю, если его сделать фиксированным (я так понимаю, сбить как обычно), то при неравномерной осадке боковых стен и фронтонов (они, разумеется, будут разной высоты) изменится угол между стропилами и место соединения может перекосить или сломать. Может ли так случиться? А соединение на шарнирах (шарниры или нет, но что-то подвижное)показано на одной из ссылок сверху.
27.04.2010 в 12:34:32
2maya См. сообщение #5.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу