Большой Лис
Большой Лис
Новичок

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 45

21.04.2010 в 11:36:50

Извините, некогда искать по поиску, тем более что для специалистов ситуация элементарная:

Снимаю квартиру, решил посмотреть что с розетками. По комнате идет 3-х жильный кабель, на нем висят розетки. т.е. конец кабеля входит в розетку, и в тот же контакт вставлено начало кабеля которой идет к следующей розетке.

В розетке имеем правая дырка, левая дырка и контакт защитного зануления (или как оно правильно назвается). Меряю тестером комбинации: Правая - левая : 230 Правая - защ.контакт: 100 Левая - защ.контакт: 130

И так во всех розетках, висят на этом кабеле.

я искренне считал что при правильном подключении должно быть как-то так: Правая - левая : 230 Правая - защ.контакт: ~230 Левая - защ.контакт: ~0

Чисто практический ВОПРОС: что это значит? и можно ли это исправить переподключением проводов не вскрвая все каналы???

Спасибо

0
kokoko
kokoko
Местный

Регистрация: 30.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

21.04.2010 в 12:17:47

Скорее всего провод, идущий к защитному контакту (должен быть жёлто-зелёным) ни куда не подключен. Загляните в щиток - свой или на площадке.

0
Большой Лис
Большой Лис
Новичок

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 45

21.04.2010 в 12:25:35

И новая подробность: результаты измерений между контактам розетки и стояком в туалете: правая - стояк: 230 левая - стояк: 0 защ.конт - стояк - 130.

А это что значит? что на корпусах устройств, подключенных к этим розеткам потенциал 130 вольт?????? я правда ничего 3-х контактного к этим розеткам еще не подключал...

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

21.04.2010 в 12:27:20

kokoko написал : Скорее всего провод, идущий к защитному контакту (должен быть жёлто-зелёным) ни куда не подключен. Загляните в щиток - свой или на площадке.

Если это так, обязательно отключите провода от "земляных" контактов во всех розетках, иначе возможен вынос потенциала от одного неисправного потребителя на корпуса остальных.

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

21.04.2010 в 12:36:21

Большой Лис написал : А это что значит? что на корпусах устройств, подключенных к этим розеткам потенциал 130 вольт??????

Да, разумеется. Лучше пока

НЕМЕЦ написал : обязательно отключите провода от "земляных" контактов во всех розетках

И разобраться с проводкой начиная от этажного щитка.

0
Большой Лис
Большой Лис
Новичок

Регистрация: 08.09.2009

Москва

Сообщений: 45

21.04.2010 в 12:39:45

Спасибо. Разбираться думаю нужно электрику... потому что квартирного щитка нет, и понять что-куда-откуда идет нереально

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

21.04.2010 в 13:03:35

Если отключить ВСЕХ потребителей из розеток и группу освещения картина с напряжениями меняется?

0
kokoko
kokoko
Местный

Регистрация: 30.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

21.04.2010 в 13:04:44

Большой Лис написал : на корпусах устройств, подключенных к этим розеткам потенциал 130 вольт?

Это наводка.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

21.04.2010 в 13:07:10

kokoko написал : Это наводка.

Большой Лис написал : Меряю тестером комбинации: Правая - левая : 230 Правая - защ.контакт: 100 Левая - защ.контакт: 130

Не похоже на наводку, скорее последовательное включение двух нагрузок со средней точкой на защитном проводнике.

0
kokoko
kokoko
Местный

Регистрация: 30.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

21.04.2010 в 13:16:59

Если стояк и ноль соединяются где-то через заземление, СУП или другим случайным/преднамеренным соединением, а защитный проводник в квартире "висит в воздухе", то как раз и получается ситуация:

Большой Лис написал : правая - стояк: 230 левая - стояк: 0 защ.конт - стояк - 130.

0
Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

21.04.2010 в 13:19:27

kokoko написал : а защитный проводник в квартире "висит в воздухе"

Или может быть в пучке этажных щитков провода с нарушенной изоляции, как пример.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу