21.04.2010 в 11:36:50
Извините, некогда искать по поиску, тем более что для специалистов ситуация элементарная:
Снимаю квартиру, решил посмотреть что с розетками. По комнате идет 3-х жильный кабель, на нем висят розетки. т.е. конец кабеля входит в розетку, и в тот же контакт вставлено начало кабеля которой идет к следующей розетке.
В розетке имеем правая дырка, левая дырка и контакт защитного зануления (или как оно правильно назвается). Меряю тестером комбинации: Правая - левая : 230 Правая - защ.контакт: 100 Левая - защ.контакт: 130
И так во всех розетках, висят на этом кабеле.
я искренне считал что при правильном подключении должно быть как-то так: Правая - левая : 230 Правая - защ.контакт: ~230 Левая - защ.контакт: ~0
Чисто практический ВОПРОС: что это значит? и можно ли это исправить переподключением проводов не вскрвая все каналы???
Спасибо
21.04.2010 в 12:17:47
Скорее всего провод, идущий к защитному контакту (должен быть жёлто-зелёным) ни куда не подключен. Загляните в щиток - свой или на площадке.
21.04.2010 в 12:25:35
И новая подробность: результаты измерений между контактам розетки и стояком в туалете: правая - стояк: 230 левая - стояк: 0 защ.конт - стояк - 130.
А это что значит? что на корпусах устройств, подключенных к этим розеткам потенциал 130 вольт?????? я правда ничего 3-х контактного к этим розеткам еще не подключал...
21.04.2010 в 12:27:20
kokoko написал : Скорее всего провод, идущий к защитному контакту (должен быть жёлто-зелёным) ни куда не подключен. Загляните в щиток - свой или на площадке.
Если это так, обязательно отключите провода от "земляных" контактов во всех розетках, иначе возможен вынос потенциала от одного неисправного потребителя на корпуса остальных.
21.04.2010 в 12:36:21
Большой Лис написал : А это что значит? что на корпусах устройств, подключенных к этим розеткам потенциал 130 вольт??????
Да, разумеется. Лучше пока
НЕМЕЦ написал : обязательно отключите провода от "земляных" контактов во всех розетках
И разобраться с проводкой начиная от этажного щитка.
21.04.2010 в 12:39:45
Спасибо. Разбираться думаю нужно электрику... потому что квартирного щитка нет, и понять что-куда-откуда идет нереально
21.04.2010 в 13:03:35
Если отключить ВСЕХ потребителей из розеток и группу освещения картина с напряжениями меняется?
21.04.2010 в 13:04:44
Большой Лис написал : на корпусах устройств, подключенных к этим розеткам потенциал 130 вольт?
Это наводка.
21.04.2010 в 13:07:10
kokoko написал : Это наводка.
Большой Лис написал : Меряю тестером комбинации: Правая - левая : 230 Правая - защ.контакт: 100 Левая - защ.контакт: 130
Не похоже на наводку, скорее последовательное включение двух нагрузок со средней точкой на защитном проводнике.
21.04.2010 в 13:16:59
Если стояк и ноль соединяются где-то через заземление, СУП или другим случайным/преднамеренным соединением, а защитный проводник в квартире "висит в воздухе", то как раз и получается ситуация:
Большой Лис написал : правая - стояк: 230 левая - стояк: 0 защ.конт - стояк - 130.
21.04.2010 в 13:19:27
kokoko написал : а защитный проводник в квартире "висит в воздухе"
Или может быть в пучке этажных щитков провода с нарушенной изоляции, как пример.
21.04.2010 в 13:39:44
по идее 130 вольт достаточно чтобы зажечь лампочку... Но 130в между дыркой и защитным проводником лампочку не зажигают, а при подключении лампочки падают до 0.
Наводка?
21.04.2010 в 13:43:15
Большой Лис написал : Снимаю квартиру, решил посмотреть что с розетками.
работают? если да - оно вам надо?
21.04.2010 в 13:47:05
Большой Лис написал : по идее 130 вольт достаточно чтобы зажечь лампочку... Но 130в между дыркой и защитным проводником лампочку не зажигают, а при подключении лампочки падают до 0.
Наводка?
Тогда - да, или небольшая утечка. УЗО стоит? Если нет - ставьте. Если некуда подключить защитный проводник - отключайте его во всех розетках.
21.04.2010 в 13:55:43
есть подозрение, что защитный ноль проложен от плиты. Хорошо это или плохо? И можно это как-то проверить или опровергнуть?
если размохренными жилами провода идущего от защитного нуля розетки возюкать по корпусу щитка на лестнице видны искорки ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу