по идее 130 вольт достаточно чтобы зажечь лампочку... Но 130в между дыркой и защитным проводником лампочку не зажигают, а при подключении лампочки падают до 0.
Наводка?
21.04.2010 в 13:39:44
по идее 130 вольт достаточно чтобы зажечь лампочку... Но 130в между дыркой и защитным проводником лампочку не зажигают, а при подключении лампочки падают до 0.
Наводка?
21.04.2010 в 13:43:15
Большой Лис написал : Снимаю квартиру, решил посмотреть что с розетками.
работают? если да - оно вам надо?
21.04.2010 в 13:47:05
Большой Лис написал : по идее 130 вольт достаточно чтобы зажечь лампочку... Но 130в между дыркой и защитным проводником лампочку не зажигают, а при подключении лампочки падают до 0.
Наводка?
Тогда - да, или небольшая утечка. УЗО стоит? Если нет - ставьте. Если некуда подключить защитный проводник - отключайте его во всех розетках.
21.04.2010 в 13:55:43
есть подозрение, что защитный ноль проложен от плиты. Хорошо это или плохо? И можно это как-то проверить или опровергнуть?
если размохренными жилами провода идущего от защитного нуля розетки возюкать по корпусу щитка на лестнице видны искорки ...
21.04.2010 в 14:02:28
2Большой Лис что у вас включено в резетки (удлиннители например, ПК, ТВ, СМА, СВЧ)
21.04.2010 в 14:12:31
аматор1 написал : 2Большой Лис что у вас включено в резетки (удлиннители например, ПК, ТВ, СМА, СВЧ)
вроде бы все изо всех розеток выдернул... ну кроме удлиннителя, с которым я на лестницу хожу, даже модем и роутер. все равно разрядики идут - по виду как от расчетски.
21.04.2010 в 14:18:09
Большой Лис написал : возюкать по корпусу щитка на лестнице видны искорки ...
если у вас ничего нигде не включено в резетки то варианта три:
21.04.2010 в 16:56:24
2Большой Лис аууууу, вы живы?
21.04.2010 в 17:16:55
Мограние выключателями пагубно сказалось на модеме.
В общем плита точно ни при чем - была отключена. пилотов никуда не включено.
Остается фиговая изоляция или перепутанный ноль и РЕ при отводе от плиты. Послднее проверяется прозвоном насколько я понимаю...
Зехер написал : Цитата: Сообщение от kokoko а защитный проводник в квартире "висит в воздухе"
Или может быть в пучке этажных щитков провода с нарушенной изоляции, как пример.
А не будет ли решением проблемы, если я от ближайшей к выходу розетки возьму защитный контакт и брошу его на лестничный щиток???
Апдейт: Действительно, ноль розетки звонится с РЕ плиты! Соединение Ноля плиты и РЕ розетки вызывают не стабильный писк мультиметра, а похрюкивания.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу