21.04.2010 в 14:02:28
2Большой Лис что у вас включено в резетки (удлиннители например, ПК, ТВ, СМА, СВЧ)
21.04.2010 в 14:12:31
аматор1 написал : 2Большой Лис что у вас включено в резетки (удлиннители например, ПК, ТВ, СМА, СВЧ)
вроде бы все изо всех розеток выдернул... ну кроме удлиннителя, с которым я на лестницу хожу, даже модем и роутер. все равно разрядики идут - по виду как от расчетски.
21.04.2010 в 14:18:09
Большой Лис написал : возюкать по корпусу щитка на лестнице видны искорки ...
если у вас ничего нигде не включено в резетки то варианта три:
21.04.2010 в 16:56:24
2Большой Лис аууууу, вы живы?
21.04.2010 в 17:16:55
Мограние выключателями пагубно сказалось на модеме.
В общем плита точно ни при чем - была отключена. пилотов никуда не включено.
Остается фиговая изоляция или перепутанный ноль и РЕ при отводе от плиты. Послднее проверяется прозвоном насколько я понимаю...
Зехер написал : Цитата: Сообщение от kokoko а защитный проводник в квартире "висит в воздухе"
Или может быть в пучке этажных щитков провода с нарушенной изоляции, как пример.
А не будет ли решением проблемы, если я от ближайшей к выходу розетки возьму защитный контакт и брошу его на лестничный щиток???
Апдейт: Действительно, ноль розетки звонится с РЕ плиты! Соединение Ноля плиты и РЕ розетки вызывают не стабильный писк мультиметра, а похрюкивания.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.