21.04.2010 в 16:32:24
Да правильно, я ошибался!
Kamikaze написал : Дифф обесточен, значит, тока нет.
21.04.2010 в 18:03:42
haramamburu написал : Она не приходила, а "возвращалась" по пути "фазный провод - включенный дома потребитель - нулевой проводник"
Ненене На квартирном щитке вводной ВН был выключен в момент измерения, и фаза фиксировалась на его вводе, так что это не обратка. Наводка - возможно, мерял действительно цифровой индикаторной отвёрткой, но показывала она полную фазу.
21.04.2010 в 18:15:18
А ВН, до или после диф.автомата?
21.04.2010 в 18:21:37
haramamburu написал : А ВН, до или после диф.автомата?
ВН - после Диф в этажном щитке, ВН - в квартирном.
21.04.2010 в 18:24:28
Тогда наводка. Только (не по теме) непонятно почему/зачем ВН в внутриквартирном боксе/щите?
21.04.2010 в 18:53:04
haramamburu написал : непонятно почему/зачем ВН в внутриквартирном боксе/щите?
Это к застройщику вопрос 8) Собственно, с сегодняшнего дня ВНа там уже нет, я наконец-то снял старый щиток, набитый ИЭКом, и поставил на место новый, вдвое меньше, набитый Леграном. Может у них ВНы лишние были, не знаю. Мне удобно, когда всю квартиру можно обесточить не выходя из квартиры, поэтому в новом щитке у меня двухполюсник 50А вместо выключателя тоже есть на всякий случай 8) Да, и перед счётчиком (и соответственно перед дифом) тоже стоит ВН, точно такой же, как в квартире был.
21.04.2010 в 18:58:00
s0me0ne написал : Да, и перед счётчиком (и соответственно перед дифом) тоже стоит ВН
Вот там то ему и место.
s0me0ne написал : Мне удобно, когда всю квартиру можно обесточить не выходя из квартиры
Согласен, но АВ (на группы/линии) практичней
21.04.2010 в 19:02:42
haramamburu написал : Тогда наводка.
... через питание электронной части диффа.
haramamburu написал : Только (не по теме) непонятно почему/зачем ВН в внутриквартирном боксе/щите?
"Главный квартирный выключатель"
s0me0ne написал : всю квартиру можно обесточить не выходя из квартиры
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
21.04.2010 в 20:34:14
Но если наводка - почему однополюсный цифровой индикатор показывает 220? Я, если честно, не очень представляю, как все эти однополюсники работают, может, так и надо, конечно :) Для чистоты эксперимента надо бы отключить от него ноль и померить мультиметром. Будет время - сделаю.
21.04.2010 в 22:03:19
s0me0ne написал : почему однополюсный цифровой индикатор показывает 220?
Да туфта все эти индикаторы - только с толку сбивают. Проблема в том, что там внутри усилитель стоит, он любую наводку в "фазу" превращает. Возьмите ПИН-90 - все будет точно показывать.
21.04.2010 в 22:35:53
s0me0ne написал : Но если наводка - почему однополюсный цифровой индикатор показывает 220?
Уж не на жидких ли кристалах данный Елемент? (Есть у меня такой, храню как "символ")
21.04.2010 в 22:42:26
haramamburu написал : Уж не на жидких ли кристалах данный Елемент? (Есть у меня такой, храню как "символ")
Дада
21.04.2010 в 22:47:52
2s0me0ne Выбросьте, это не тот элемент которому можно верить.
21.04.2010 в 22:51:43
А чем? :) ПИН-90 - это, конечно, хорошо, но не всегда рядом рабочий ноль есть, в выключателях, например.
21.04.2010 в 22:56:19
s0me0ne написал : не всегда рядом рабочий ноль есть, в выключателях, например
В этом его недостаток, это верно. Здесь могу посоветовать только индикаторную отвертку, но без усилителя, с неонкой. Или взять один полюс ПИНа в руку ;)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.