21.04.2010 в 16:33:12
Согласно
21.04.2010 в 16:47:40
kokoko
Опломбированное УЗО устранит теоретическую возможность.
21.04.2010 в 16:47:48
Схема нарисована раком. Начиная от слева внизу. И куда провода РЕ от потребителей приходят? Вот от такого варианта нарисования схемы мозги у не особо грамотных (в части ПУЭ) инспекторов и клинит... А насчёт "теоретически" - так это именно "теоретически". УЗО в наличии, да и счётчик явно не СА-4у...
21.04.2010 в 16:54:15
Пломбируют обычно вводной автомат и счётчик. Именно для этого покупаешь щиток с пломбируемым местом для вводного автомата, либо ставишь его в отдельный бокс. В противном случае долго будешь доказывать, что опломбированное УЗО защитит от воровства...
21.04.2010 в 17:08:54
kokoko написал : с точки зрения "Энергонадзора", не опломбировано, располагается до прибора учета и, теоретически, может использоваться для воровства электроэнергии.
это Вам уже сказали, или это Ваши предположения?
21.04.2010 в 17:11:58
Можно считать это "Вопросом на будущее". Ведь может попасться тот, кто его задаст!
21.04.2010 в 17:12:19
kokoko написал : Как быть в этом случае?
Если это квартира, автомат (перед счетчиком) должен стоять в этажном щите. ПУЭ-7 7.1.63-64. "Энергосбыт" пусть пломбирует ноль до счетчика- стикерами, крышки на автоматах, отверстия в болтах на шине (возможно придется сверлить). Если частный дом, возможно придется установить шторку/крышку на часть щита , для возможности пломбировки. Недостаточно исходных данных(фото щита) для ответа. В общем: собирайте, монтируйте и задайте вопрос сбыту на месте. У нас, пломбируют практически все, что считают нужным.
21.04.2010 в 17:25:31
kokoko написал : Можно считать это "Вопросом на будущее". Ведь может попасться тот, кто его задаст!
ну тогда может проше сделать разделение N и PE после счётчика, чтобы избежать лишних вопросов со стороны Энергосбыта?
21.04.2010 в 17:27:42
Речь про частный дом. Ввод с ВЛ. Всё пока только теоретически... Тяжело будет установить пломбируемую крышку на шинку РЕ в плотно упакованном шитке...
21.04.2010 в 17:31:32
AlexandrL написал : сделать разделение N и PE после счётчика
Возникнет вопрос:"Как заземление, подключённое к нолю после счётчика, повлияет на правильность работы счётчика?"
21.04.2010 в 17:35:28
kokoko написал : Возникнет вопрос:"Как заземление, подключённое к нолю после счётчика, повлияет на правильность работы счётчика?"
а до автамата у Вас земля и ноль не одно и тоже? У Вас же схема не ТТ.
21.04.2010 в 17:35:57
Либо разделение PEN до счетчика, либо схема ТТ - заземление не соединено с рабочим нулем.
21.04.2010 в 18:11:48
Одинец, кстати схема от Kamikaze:)
21.04.2010 в 18:41:14
2kokoko Раз уж так "боитесь", то сделайте до пломбировки ТТ, а потом (соединив ПЕН с контуром) TN-C-S
21.04.2010 в 19:03:44
Одинец написал : Схема нарисована раком.
Спасибо :o
Одинец написал : Начиная от слева внизу.
Что не так?
Одинец написал : И куда провода РЕ от потребителей приходят?
На шину РЕ щита (ВРУ), являющуюся по совместительству ГЗШ.