kokoko
kokoko
Местный

Регистрация: 30.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

21.04.2010 в 16:33:12

Согласно схемы PEN-проводник, а в последствии N-проводник, "разрывается" на шине PE контактным соединением, которое, с точки зрения "Энергонадзора", не опломбировано, располагается до прибора учета и, теоретически, может использоваться для воровства электроэнергии. Как быть в этом случае?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25766

21.04.2010 в 16:47:40

kokoko

Опломбированное УЗО устранит теоретическую возможность.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

21.04.2010 в 16:47:48

Схема нарисована раком. Начиная от слева внизу. И куда провода РЕ от потребителей приходят? Вот от такого варианта нарисования схемы мозги у не особо грамотных (в части ПУЭ) инспекторов и клинит... А насчёт "теоретически" - так это именно "теоретически". УЗО в наличии, да и счётчик явно не СА-4у...

0
kokoko
kokoko
Местный

Регистрация: 30.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

21.04.2010 в 16:54:15

Пломбируют обычно вводной автомат и счётчик. Именно для этого покупаешь щиток с пломбируемым местом для вводного автомата, либо ставишь его в отдельный бокс. В противном случае долго будешь доказывать, что опломбированное УЗО защитит от воровства...

0
AlexandrL
AlexandrL
Местный

Регистрация: 06.11.2009

Новотроицк

Сообщений: 174

21.04.2010 в 17:08:54

kokoko написал : с точки зрения "Энергонадзора", не опломбировано, располагается до прибора учета и, теоретически, может использоваться для воровства электроэнергии.

это Вам уже сказали, или это Ваши предположения?

0
kokoko
kokoko
Местный

Регистрация: 30.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

21.04.2010 в 17:11:58

Можно считать это "Вопросом на будущее". Ведь может попасться тот, кто его задаст!

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.04.2010 в 17:12:19

kokoko написал : Как быть в этом случае?

Если это квартира, автомат (перед счетчиком) должен стоять в этажном щите. ПУЭ-7 7.1.63-64. "Энергосбыт" пусть пломбирует ноль до счетчика- стикерами, крышки на автоматах, отверстия в болтах на шине (возможно придется сверлить). Если частный дом, возможно придется установить шторку/крышку на часть щита , для возможности пломбировки. Недостаточно исходных данных(фото щита) для ответа. В общем: собирайте, монтируйте и задайте вопрос сбыту на месте. У нас, пломбируют практически все, что считают нужным.

0
AlexandrL
AlexandrL
Местный

Регистрация: 06.11.2009

Новотроицк

Сообщений: 174

21.04.2010 в 17:25:31

kokoko написал : Можно считать это "Вопросом на будущее". Ведь может попасться тот, кто его задаст!

ну тогда может проше сделать разделение N и PE после счётчика, чтобы избежать лишних вопросов со стороны Энергосбыта?

0
kokoko
kokoko
Местный

Регистрация: 30.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

21.04.2010 в 17:27:42

Речь про частный дом. Ввод с ВЛ. Всё пока только теоретически... Тяжело будет установить пломбируемую крышку на шинку РЕ в плотно упакованном шитке...

0
kokoko
kokoko
Местный

Регистрация: 30.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

21.04.2010 в 17:31:32

AlexandrL написал : сделать разделение N и PE после счётчика

Возникнет вопрос:"Как заземление, подключённое к нолю после счётчика, повлияет на правильность работы счётчика?"

0
AlexandrL
AlexandrL
Местный

Регистрация: 06.11.2009

Новотроицк

Сообщений: 174

21.04.2010 в 17:35:28

kokoko написал : Возникнет вопрос:"Как заземление, подключённое к нолю после счётчика, повлияет на правильность работы счётчика?"

а до автамата у Вас земля и ноль не одно и тоже? У Вас же схема не ТТ.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу