Аватар пользователя
kokoko

Местный

Регистрация: 30.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

21.04.2010 в 16:33:12

#1776391

Согласно схемы PEN-проводник, а в последствии N-проводник, "разрывается" на шине PE контактным соединением, которое, с точки зрения "Энергонадзора", не опломбировано, располагается до прибора учета и, теоретически, может использоваться для воровства электроэнергии. Как быть в этом случае?

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

21.04.2010 в 16:47:40

#1776407

kokoko

Опломбированное УЗО устранит теоретическую возможность.

Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

21.04.2010 в 16:47:48

#1776408

Схема нарисована раком. Начиная от слева внизу. И куда провода РЕ от потребителей приходят? Вот от такого варианта нарисования схемы мозги у не особо грамотных (в части ПУЭ) инспекторов и клинит... А насчёт "теоретически" - так это именно "теоретически". УЗО в наличии, да и счётчик явно не СА-4у...

Аватар пользователя
kokoko

Местный

Регистрация: 30.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

21.04.2010 в 16:54:15

#1776416

Пломбируют обычно вводной автомат и счётчик. Именно для этого покупаешь щиток с пломбируемым местом для вводного автомата, либо ставишь его в отдельный бокс. В противном случае долго будешь доказывать, что опломбированное УЗО защитит от воровства...

Аватар пользователя
AlexandrL

Местный

Регистрация: 06.11.2009

Новотроицк

Сообщений: 174

21.04.2010 в 17:08:54

#1776443

kokoko написал : с точки зрения "Энергонадзора", не опломбировано, располагается до прибора учета и, теоретически, может использоваться для воровства электроэнергии.

это Вам уже сказали, или это Ваши предположения?

Аватар пользователя
kokoko

Местный

Регистрация: 30.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

21.04.2010 в 17:11:58

#1776451

Можно считать это "Вопросом на будущее". Ведь может попасться тот, кто его задаст!

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.04.2010 в 17:12:19

#1776452

kokoko написал : Как быть в этом случае?

Если это квартира, автомат (перед счетчиком) должен стоять в этажном щите. ПУЭ-7 7.1.63-64. "Энергосбыт" пусть пломбирует ноль до счетчика- стикерами, крышки на автоматах, отверстия в болтах на шине (возможно придется сверлить). Если частный дом, возможно придется установить шторку/крышку на часть щита , для возможности пломбировки. Недостаточно исходных данных(фото щита) для ответа. В общем: собирайте, монтируйте и задайте вопрос сбыту на месте. У нас, пломбируют практически все, что считают нужным.

Аватар пользователя
AlexandrL

Местный

Регистрация: 06.11.2009

Новотроицк

Сообщений: 174

21.04.2010 в 17:25:31

#1776478

kokoko написал : Можно считать это "Вопросом на будущее". Ведь может попасться тот, кто его задаст!

ну тогда может проше сделать разделение N и PE после счётчика, чтобы избежать лишних вопросов со стороны Энергосбыта?

Аватар пользователя
kokoko

Местный

Регистрация: 30.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

21.04.2010 в 17:27:42

#1776483

Речь про частный дом. Ввод с ВЛ. Всё пока только теоретически... Тяжело будет установить пломбируемую крышку на шинку РЕ в плотно упакованном шитке...

Аватар пользователя
kokoko

Местный

Регистрация: 30.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

21.04.2010 в 17:31:32

#1776488

AlexandrL написал : сделать разделение N и PE после счётчика

Возникнет вопрос:"Как заземление, подключённое к нолю после счётчика, повлияет на правильность работы счётчика?"

Аватар пользователя
AlexandrL

Местный

Регистрация: 06.11.2009

Новотроицк

Сообщений: 174

21.04.2010 в 17:35:28

#1776494

kokoko написал : Возникнет вопрос:"Как заземление, подключённое к нолю после счётчика, повлияет на правильность работы счётчика?"

а до автамата у Вас земля и ноль не одно и тоже? У Вас же схема не ТТ.

Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

21.04.2010 в 17:35:57

#1776495

Либо разделение PEN до счетчика, либо схема ТТ - заземление не соединено с рабочим нулем.

Аватар пользователя
AlexandrL

Местный

Регистрация: 06.11.2009

Новотроицк

Сообщений: 174

21.04.2010 в 18:11:48

#1776534

Одинец, кстати схема от Kamikaze:)

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

21.04.2010 в 18:41:14

#1776581

2kokoko Раз уж так "боитесь", то сделайте до пломбировки ТТ, а потом (соединив ПЕН с контуром) TN-C-S

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

21.04.2010 в 19:03:44

#1776634

Одинец написал : Схема нарисована раком.

Спасибо :o

Одинец написал : Начиная от слева внизу.

Что не так?

Одинец написал : И куда провода РЕ от потребителей приходят?

На шину РЕ щита (ВРУ), являющуюся по совместительству ГЗШ.

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
kokoko

Местный

Регистрация: 30.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

21.04.2010 в 19:03:45

#1776635

AlexandrL написал : кстати схема от Kamikaze

Я её своей и не называл. Взял готовую, спасибо Kamikaze.

haramamburu написал : то сделайте до пломбировки ТТ, а потом (соединив ПЕН с контуром) TN-C-S

Спасибо. Самый, пожалуй, оптимальный вариант!

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

21.04.2010 в 19:14:09

#1776646

Kamikaze написал : Цитата:Сообщение от Одинец Схема нарисована раком.

Спасибо

Цитата:Сообщение от Одинец Начиная от слева внизу.

Что не так?

Видимо, ИМХО, потому, что N идет от шины PE, а не РЕ соединятся с PEN перемычкой. И помоему, именно "это" где то здесь уже было.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

21.04.2010 в 19:18:27

#1776650

ПУЭ-7 написал : 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

Т.е. канонический вариант: PEN пришел на шину, с шины РЕ перемычка на шину N и дальше PE и N к нагрузкам берутся с этих двух шин. В данном случае наличие шины N перед счетчиком не имеет смысла, т.к. с нее будет уходить лишь один провод на вход вводного АВ, поэтому рационально ее аннулировать и пустить перемычку с шины РЕ прямиком на вход вводного АВ. Считайте, что входная клемма N вводного АВ - это тот самый "отдельный зажим" N, соединенный, как и предписано, с шиной РЕ.

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
kokoko

Местный

Регистрация: 30.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

21.04.2010 в 19:22:29

#1776656

haramamburu написал : N идет от шины PE, а не РЕ соединятся с PEN перемычкой

А по-моему, всё правильно: ПУЭ. 1.7.135. ... PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

21.04.2010 в 19:23:18

#1776659

А "физический" смысл от перемычки или конкретного присоединения меняется?

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

21.04.2010 в 19:24:21

#1776663

haramamburu написал : А "физический" смысл от перемычки или конкретного присоединения меняется?

Надежность соединения. Цепь РЕ - важнее всего, никаких перемычек.

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
kokoko

Местный

Регистрация: 30.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

21.04.2010 в 19:27:27

#1776670

haramamburu написал : А "физический" смысл от перемычки или конкретного присоединения меняется?

Имеется ввиду перемычка между шинами N и PE?

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

21.04.2010 в 19:31:51

#1776682

kokoko написал : Имеется ввиду перемычка между шинами N и PE?

Имел ввиду между ПЕН и ПЕ, а Н как бы в продолжение.

Аватар пользователя
kokoko

Местный

Регистрация: 30.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

21.04.2010 в 19:41:56

#1776699

Так их (шинок) должно быть только две: N и PE. И PEN-проводник питающего кабеля (проводов) сажают на PE. PEN-шинки как таковой - нет. Но это уже, наверно, вопрос терминологии.

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

21.04.2010 в 19:48:24

#1776706

kokoko написал : Но это уже, наверно, вопрос терминологии.

Угу, и последний десяток постов из-за именно этого :)

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.04.2010 в 20:33:55

#1776794

С точки зрения "сбыта"- всё, что до счетчика должно быть опломбировано.. С технической точки зрения - нулевые зажимы на счетчике только клемник и питание счетчика. ПУЭ, в данном случае - 7.1.21. рекомендует, 7.1.64. обязывает, 1.7.145. допускает и одновременно ОБЯЗЫВАЕТ :

ПУЭ-7 написал : 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.04.2010 в 20:41:52

#1776810

Kamikaze написал : Т.е. канонический вариант

Нет никакого смысла оспаривать. Как и компетенцию мэтра данного форума Kamikaze.

Аватар пользователя
kokoko

Местный

Регистрация: 30.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 134

21.04.2010 в 20:52:46

#1776826

Вот и выходит: или выполнять все прихоти (требования) "сбыта" по пломбировке, или

haramamburu написал : сделайте до пломбировки ТТ, а потом (соединив ПЕН с контуром) TN-C-S

Аватар пользователя
AlexandrL

Местный

Регистрация: 06.11.2009

Новотроицк

Сообщений: 174

21.04.2010 в 21:28:48

#1776898

ПPOPAБ написал : При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

а есть ли различия между вводным коммутационным(т.е. рубильником или пакетником) и вводным защитно-коммутационным аппаратами. я имею ввиду для ПУЭ?

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.04.2010 в 21:36:39

#1776916

kokoko написал : выполнять все прихоти (требования) "сбыта" по пломбировке

Следует,- в плане конструкции электроустановки, для возможности опломбирования. Но,- без изменения принципиальной схемы.