21.04.2010 в 16:33:12
#1776391
Согласно
21.04.2010 в 16:47:40
#1776407
kokoko
Опломбированное УЗО устранит теоретическую возможность.
21.04.2010 в 16:47:48
#1776408
Схема нарисована раком. Начиная от слева внизу. И куда провода РЕ от потребителей приходят? Вот от такого варианта нарисования схемы мозги у не особо грамотных (в части ПУЭ) инспекторов и клинит... А насчёт "теоретически" - так это именно "теоретически". УЗО в наличии, да и счётчик явно не СА-4у...
21.04.2010 в 16:54:15
#1776416
Пломбируют обычно вводной автомат и счётчик. Именно для этого покупаешь щиток с пломбируемым местом для вводного автомата, либо ставишь его в отдельный бокс. В противном случае долго будешь доказывать, что опломбированное УЗО защитит от воровства...
21.04.2010 в 17:08:54
#1776443
kokoko написал : с точки зрения "Энергонадзора", не опломбировано, располагается до прибора учета и, теоретически, может использоваться для воровства электроэнергии.
это Вам уже сказали, или это Ваши предположения?
21.04.2010 в 17:11:58
#1776451
Можно считать это "Вопросом на будущее". Ведь может попасться тот, кто его задаст!
21.04.2010 в 17:12:19
#1776452
kokoko написал : Как быть в этом случае?
Если это квартира, автомат (перед счетчиком) должен стоять в этажном щите. ПУЭ-7 7.1.63-64. "Энергосбыт" пусть пломбирует ноль до счетчика- стикерами, крышки на автоматах, отверстия в болтах на шине (возможно придется сверлить). Если частный дом, возможно придется установить шторку/крышку на часть щита , для возможности пломбировки. Недостаточно исходных данных(фото щита) для ответа. В общем: собирайте, монтируйте и задайте вопрос сбыту на месте. У нас, пломбируют практически все, что считают нужным.
21.04.2010 в 17:25:31
#1776478
kokoko написал : Можно считать это "Вопросом на будущее". Ведь может попасться тот, кто его задаст!
ну тогда может проше сделать разделение N и PE после счётчика, чтобы избежать лишних вопросов со стороны Энергосбыта?
21.04.2010 в 17:27:42
#1776483
Речь про частный дом. Ввод с ВЛ. Всё пока только теоретически... Тяжело будет установить пломбируемую крышку на шинку РЕ в плотно упакованном шитке...
21.04.2010 в 17:31:32
#1776488
AlexandrL написал : сделать разделение N и PE после счётчика
Возникнет вопрос:"Как заземление, подключённое к нолю после счётчика, повлияет на правильность работы счётчика?"
21.04.2010 в 17:35:28
#1776494
kokoko написал : Возникнет вопрос:"Как заземление, подключённое к нолю после счётчика, повлияет на правильность работы счётчика?"
а до автамата у Вас земля и ноль не одно и тоже? У Вас же схема не ТТ.
21.04.2010 в 17:35:57
#1776495
Либо разделение PEN до счетчика, либо схема ТТ - заземление не соединено с рабочим нулем.
21.04.2010 в 18:11:48
#1776534
Одинец, кстати схема от Kamikaze:)
21.04.2010 в 18:41:14
#1776581
2kokoko Раз уж так "боитесь", то сделайте до пломбировки ТТ, а потом (соединив ПЕН с контуром) TN-C-S
21.04.2010 в 19:03:44
#1776634
Одинец написал : Схема нарисована раком.
Спасибо :o
Одинец написал : Начиная от слева внизу.
Что не так?
Одинец написал : И куда провода РЕ от потребителей приходят?
На шину РЕ щита (ВРУ), являющуюся по совместительству ГЗШ.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
21.04.2010 в 19:03:45
#1776635
AlexandrL написал : кстати схема от Kamikaze
Я её своей и не называл. Взял готовую, спасибо Kamikaze.
haramamburu написал : то сделайте до пломбировки ТТ, а потом (соединив ПЕН с контуром) TN-C-S
Спасибо. Самый, пожалуй, оптимальный вариант!
21.04.2010 в 19:14:09
#1776646
Kamikaze написал : Цитата:Сообщение от Одинец Схема нарисована раком.
Спасибо
Цитата:Сообщение от Одинец Начиная от слева внизу.
Что не так?
Видимо, ИМХО, потому, что N идет от шины PE, а не РЕ соединятся с PEN перемычкой. И помоему, именно "это" где то здесь уже было.
21.04.2010 в 19:18:27
#1776650
ПУЭ-7 написал : 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Т.е. канонический вариант: PEN пришел на шину, с шины РЕ перемычка на шину N и дальше PE и N к нагрузкам берутся с этих двух шин. В данном случае наличие шины N перед счетчиком не имеет смысла, т.к. с нее будет уходить лишь один провод на вход вводного АВ, поэтому рационально ее аннулировать и пустить перемычку с шины РЕ прямиком на вход вводного АВ. Считайте, что входная клемма N вводного АВ - это тот самый "отдельный зажим" N, соединенный, как и предписано, с шиной РЕ.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
21.04.2010 в 19:22:29
#1776656
haramamburu написал : N идет от шины PE, а не РЕ соединятся с PEN перемычкой
А по-моему, всё правильно: ПУЭ. 1.7.135. ... PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника
21.04.2010 в 19:23:18
#1776659
А "физический" смысл от перемычки или конкретного присоединения меняется?
21.04.2010 в 19:24:21
#1776663
haramamburu написал : А "физический" смысл от перемычки или конкретного присоединения меняется?
Надежность соединения. Цепь РЕ - важнее всего, никаких перемычек.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
21.04.2010 в 19:27:27
#1776670
haramamburu написал : А "физический" смысл от перемычки или конкретного присоединения меняется?
Имеется ввиду перемычка между шинами N и PE?
21.04.2010 в 19:31:51
#1776682
kokoko написал : Имеется ввиду перемычка между шинами N и PE?
Имел ввиду между ПЕН и ПЕ, а Н как бы в продолжение.
21.04.2010 в 19:41:56
#1776699
Так их (шинок) должно быть только две: N и PE. И PEN-проводник питающего кабеля (проводов) сажают на PE. PEN-шинки как таковой - нет. Но это уже, наверно, вопрос терминологии.
21.04.2010 в 19:48:24
#1776706
kokoko написал : Но это уже, наверно, вопрос терминологии.
Угу, и последний десяток постов из-за именно этого :)
21.04.2010 в 20:33:55
#1776794
С точки зрения "сбыта"- всё, что до счетчика должно быть опломбировано.. С технической точки зрения - нулевые зажимы на счетчике только клемник и питание счетчика. ПУЭ, в данном случае - 7.1.21. рекомендует, 7.1.64. обязывает, 1.7.145. допускает и одновременно ОБЯЗЫВАЕТ :
ПУЭ-7 написал : 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
21.04.2010 в 20:41:52
#1776810
Kamikaze написал : Т.е. канонический вариант
Нет никакого смысла оспаривать. Как и компетенцию мэтра данного форума Kamikaze.
21.04.2010 в 20:52:46
#1776826
Вот и выходит: или выполнять все прихоти (требования) "сбыта" по пломбировке, или
haramamburu написал : сделайте до пломбировки ТТ, а потом (соединив ПЕН с контуром) TN-C-S
21.04.2010 в 21:28:48
#1776898
ПPOPAБ написал : При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
а есть ли различия между вводным коммутационным(т.е. рубильником или пакетником) и вводным защитно-коммутационным аппаратами. я имею ввиду для ПУЭ?
21.04.2010 в 21:36:39
#1776916
kokoko написал : выполнять все прихоти (требования) "сбыта" по пломбировке
Следует,- в плане конструкции электроустановки, для возможности опломбирования. Но,- без изменения принципиальной схемы.