Здравствуйте.Возник такой вопрос и не могу с ним разобраться.на днях на дачном участке поменял ввод в дом и щиток.Общая картина такая :от столба ВЛ идёт СИП4 2-16мм2 далее ВВГнг 10мм2 далее ввод в металлический щиток(через пластиковую втулку), вводной автомат 32А ,Счётчик,ограничитель напр. УЗМ50,УЗО 40А-30ma,автоматы защиты.Заземления пока нет(и корпус мет.элщитка пока не заземлен),но планирую сделать систему ТТ-теперь собственно сам вопрос подали напряжения и при выключенном вводном автомате(всё что после вводного автомата отключено) сделал замеры на вводных клеммах: 1)фаза -ноль-218v;2)ноль-корпус щитка -1v; 3)фаза-корпус щитка -147v. вопрос по пунктам 2и 3.я так понимаю что это наведенное напряжение(т.к изоляция вводного кабеля цела),когда будет заземление щитка этой проблемы не будет.или я ошибаюсь.Нужно ли принять меры(пока нет заземления) или всё не так страшно?.Прошу извинить если дал много лишней информации и несколько сумбурно. Борис Наумов.