Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.04.2010 в 00:07:30

Здравствуйте. Сегодня случайно зашел на mastercity.ru и после нескольких часов чтения форума электрика у меня появились сильные сомнения в правильности подключения освещения в ванной комнате.

В ванную комнату приходит кабель NYM 2 на 1,5 в пластиковую коробку с сальниками, где двумя клемниками ваго тем же NYM 2 на 1,5 разводятся к 4-м трансформаторам 12v, которые как и коробка лежат на рейках алюминиевого подвесного потолка и соответственно к 4 12V лампам 50w. Трансформаторы рассчитаны на 75w нагрузки. Подвесной потолок касается полотенцесушителя.

Что нужно сделать в этой ситуации чтобы максимально повысить электробезопасность? Дмитрий

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.04.2010 в 00:19:26

chetkiy написал : Что нужно сделать в этой ситуации чтобы максимально повысить электробезопасность?

Начните с того, что сфотографируйте этажный щит и фотографию выложите на форуме, а проводку 2х1,5 замените на 3х1,5.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.04.2010 в 00:25:48

chetkiy написал : кабель NYM 2 на 1,5

Эксклюзив... Трехжильного не было?

chetkiy написал : трансформаторам 12v

Каких - марка, тип, степень защиты? Сомневаюсь что IP54.

chetkiy написал : полотенцесушителя.

Электрического?

chetkiy написал : Что нужно сделать в этой ситуации чтобы максимально повысить электробезопасность?

  1. Изолировать корпуса трансов от потолка.
  2. Защитить линию ВДТ (УЗО).
  3. Если есть возможность выполнить СУП (систему уравнивания потенциалов)
0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

25.04.2010 в 00:30:23

chetkiy написал : на рейках алюминиевого подвесного потолка

chetkiy написал : Москва

от любят в столице почему-то алюминиевые потолки... у нас это не распространено.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.04.2010 в 01:06:16

кабель куплен здесь http://www.electro-mpo.ru/card3809.html дом хрущевка, в квартиру идет всего два провода на розетки и два на свет полотенцесушитель водяной, трансформаторы китайские по 200 руб.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.04.2010 в 01:12:46

chetkiy написал : дом хрущевка

Понятно... Реконструкции стояков - не предвидится? Более чем:

ПPOPAБ написал :

  1. Изолировать корпуса трансов от потолка.
  2. Защитить линию ВДТ (УЗО).

И не сделать. В смысле -не дорого.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.04.2010 в 01:54:00

спасибо

0
kirich
kirich
Резидент

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

25.04.2010 в 03:50:46

ПPOPAБ написал : Более чем:

Цитата: Сообщение от ПPOPAБ

  1. Изолировать корпуса трансов от потолка.
  2. Защитить линию ВДТ (УЗО).

И не сделать. В смысле -не дорого.

Вынести трансы за пределы ванной не судьба? ИМХО еще безопаснее и соизмеримо по деньгам.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.04.2010 в 10:17:22

kirich написал : Вынести трансы за пределы ванной не судьба?

Мысль хорошая, но вопрос к ТС... Так, как зависит- от конкретных условий.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.