27.04.2010 в 10:15:59
Специалисты, подскажите! Есть жесткая ПВХ труба с плавными углами (см. вложение). Планируется закладка кабеля NYM 3х2.5 в стяжку с последующим выводом в вертикальную штробу в стене. На вводе в комнату (под порогом) будет установлена протяжная коробка, затем будет два поворота без коробок - к стене в плоскости пола и перпендикулярно к полу в штробу в стене. Есть ли надежда в дальнейшем вытянуть этот кабель из трубы для замены, например, после закачки в трубу мыльного раствора? Или придется устанавливать еще одну коробку в месте вывода кабеля из стяжки в штробу? И если второе - есть ли такие коробки, чтобы из можно было худо-бедно закрыть плинтусом?
27.04.2010 в 11:26:40
Да, скорее всего у стены нужно поставить коробку. Иначе не вытянуть потом.
27.04.2010 в 12:13:35
Chabrez написал : после закачки в трубу мыльного раствора?
оригинально....
27.04.2010 в 12:52:03
2Chabrez Длину и диаметр трубы озвучьте.
При двух углах (таких как на фото) нормально меняется, в ф20 ПНД и без мыла, расстояние около 15 метров.
При монтаже попробуйте затянуть кабель в проложенную трубу и все станет ясно.
Следственный эксперимент.. :)
27.04.2010 в 12:56:52
ПPOPAБ написал : Длину и диаметр трубы озвучьте.
Диаметр 20 мм, только не ПНД, а ПВХ. Длина примерно такая - первый кусок 3 м, второй - 2 м. Вы меня обнадежили :)
27.04.2010 в 13:04:21
Chabrez написал : Вы меня обнадежили
Свободно все тянется, при таких размерах... :)
Стальку (протяжку) все равно придется использовать, из-за двух углов.
27.04.2010 в 13:05:06
ПPOPAБ написал : Стальку (протяжку) все равно придется использовать, из-за двух углов.
Спасибо:) Я думаю, возьму нейлоновую - как она в работе, не пробовали?
27.04.2010 в 13:20:35
Chabrez написал : Я думаю, возьму нейлоновую - как она в работе, не пробовали?
Нормально. Слаботчникам очень нравится.
У нас в основном сердечник стальной от АС, просто его много... :o И трубы побольше, стальные.
27.04.2010 в 13:37:27
2ПPOPAБ Спасибо!
27.04.2010 в 21:00:09
ПPOPAБ написал : Сообщение от Chabrez Я думаю, возьму нейлоновую - как она в работе, не пробовали?
Нормально. Слаботчникам очень нравится.
вот только не надо про нейлоновую, туфта туфтой, мы пользуемся кондуктором из стеклопластикового прутка...
27.04.2010 в 21:33:22
юра Т написал : мы пользуемся кондуктором из стеклопластикового прутка...
Диаметром 12 мм , в кабельных колодцах? Барабанчик метра полтора в диаметре и от пятидесяти метров "протяжки"?
27.04.2010 в 22:11:34
ПPOPAБ написал : Диаметром 12 мм , в кабельных колодцах? Барабанчик метра полтора в диаметре и от пятидесяти метров "протяжки"?
диаметром от 2 мм и длиной от 3 метров, конкретно сегодня опуски за гипроком в минвате делал для СКС (а электрики расплакались про непроходимость, и понаставили кучу кабельканалов...)
27.04.2010 в 23:14:43
юра Т написал : а электрики расплакались про непроходимость
Они хитрее и бабла срубили... В наших краях на оборот - мы им трассы делаем. Зачастую и кабель прокладываем, и розетки ставим. Стойки СКС-ники любят- сами "фаршируют"... Еще ОПС и телефонисты, союзники - в общем. От полутора до пяти миллиметров в диаметре, оцинкованная закаленная стальная проволока, сердечник от стале-алюминиевых проводов ВЛ, имеющаяся в большом количестве, предшественник заводских "кондукторов"- с успехом выполняет функции "протаски"(сталька)! Для пластиковых труб, с углами - большая жесткость и не нужна, вполне достаточно нейлона.
25.09.2011 в 18:43:14
А если 4 поворота на 1 трассе то не так легко затянуть проводку.