Аватар пользователя
kolidon

Местный

Регистрация: 29.11.2005

Орел

Сообщений: 34

27.04.2010 в 21:20:46

В государственной конторе случился набег пожарников. Уволокли все эл.чайники и обогреватели, стоящие в кабинетах, посрывали со стен все розетки, с потолков светильники с не закрытыми лампами, предложили нашему пожарному поискать другую работу, оставили кучу предписаний, и свалили. (Пожарники из вышестоящего над этой конторой управления). В общем досталось и нам: светильник содрали, на розетки, смонтированные в подрозетниках на стене обшитой деревянной рейкой показали пальцем и сказали "убрать", в последствии милостиво разрешили оставить, подложив под розетку асбест.
В общем вопрос: розетка смонтирована в пластиковом подрозетнике, провод, к ней подходящий, уложен в гофру. Подложить под розетку асбест выглядит маразмом, т.к. асбест по их требованию будет находиться между стеной и декоративной крышкой розетки. Если возможно, дайте ссылку на документ, регламентивующий установку розеток в подобных условиях и выдержку из которого можно повесить в рамке возле розетки.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

27.04.2010 в 22:01:37

kolidon написал : В общем вопрос: розетка смонтирована в пластиковом подрозетнике, провод, к ней подходящий, уложен в гофру. Подложить под розетку асбест выглядит маразмом, т.к. асбест по их требованию будет находиться между стеной и декоративной крышкой розетки. Если возможно, дайте ссылку на документ, регламентивующий установку розеток в подобных условиях и выдержку из которого можно повесить в рамке возле розетки.

вопрос видимо не только в этой розетке, а в том что у вас очень много нарушений, и тогда они (пожарные инспектора) начинают придираться к мелочам, по противопожарке надо поднимать общий уровень безопастности... сколько лет например вашей электропроводке? как давно делался ремонт?

0
Аватар пользователя
kolidon

Местный

Регистрация: 29.11.2005

Орел

Сообщений: 34

27.04.2010 в 22:18:37

Хуже то, что на ремонт денег нет, и делать его некому. А убрав розетки мы выключим технику. Просто не хочется лепить асбест, ибо это попахивает дебилизмом. Гореть-то всё-равно снизу будет, а не с верху....

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

27.04.2010 в 22:28:20

kolidon написал : Хуже то, что на ремонт денег нет, и делать его некому. А убрав розетки мы выключим технику. Просто не хочется лепить асбест, ибо это попахивает дебилизмом. Гореть-то всё-равно снизу будет, а не с верху....

не надо спорить с пожарным инспектором когда есть хоть какие то нарушения, лучше тупо их по быстрому устранить, ну поставьте в конкретном случае наружный выключитель на жестянку, если с душой подойти, то можно дизайнерски даже сделать, и инспектор будет рад))) а деньги... деньги - навоз, сегодня нет, а завтра воз!

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.04.2010 в 00:22:00

Столь красочное и эмоциональное описание нуждается в протоколировании.
Суть произошедшего понятна и может быть квалифицированна, как- разбойное нападение, при исполнении служебных обязанностей:

kolidon написал : В государственной конторе случился набег пожарников. Уволокли все...

при этом угрожали, в том числе в письменном виде, употребляя служебное положение:

kolidon написал : ...предложили нашему пожарному поискать другую работу, оставили кучу предписаний...

после чего скрылись, по месту постоянной работы:

kolidon написал : и свалили.

Личности "нападавших" известны:

kolidon написал : Пожарники из вышестоящего над этой конторой управления

Вы же хотите - обезопасить государственное имущество, в будущем, от повторения подобного и просите:

kolidon написал : ...дайте ссылку на документ, регламентивующий установку розеток...

Что-ж, требования ясны и согласно Вашего заявления даем ход делу (топику ;) ). Опись "похищенного" имущества приложена к заявлению. В рамках которого, произведем опрос потерпевшего, в качестве свидетеля, для выяснения всех обстоятельств происшествия. Приступим. Так, из какого материала выполнена стена,

kolidon написал : ...на стене обшитой деревянной рейкой...

с декоративным покрытием, класса горючести Г3 -?

kolidon написал : на розетки, смонтированные в подрозетниках на стене

И к чему, Вы говорите, прикреплены установочные коробки? К строительному основанию или декоративному покрытию (обшивке) ?

kolidon написал : ...провод, к ней подходящий, уложен в гофру...

Вот с этого момента по подробнее, будьте любезны. Фамилия, Имя .. извините. Марка и индекс, если есть, количество жил, сечение провода ? Возраст проводки? Гофра - труба пластиковая гофрированная из поливинилхлорида, не распространяющего горение, электротехническая? Постоянное место жительс.. регистр.. -тьфу! Способ прокладки - открыто, скрыто?

0
Аватар пользователя
kolidon

Местный

Регистрация: 29.11.2005

Орел

Сообщений: 34

28.04.2010 в 07:30:35

Гофра - пластиковая, проводка - скрытая, крепление установочных розеток - к декоративной обшивке

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

28.04.2010 в 08:06:35

kolidon написал : Просто не хочется лепить асбест, ибо это попахивает дебилизмом.

простите за прямоту, но им попахивает больше тут-

kolidon написал : Гореть-то всё-равно снизу будет, а не с верху....

0
Аватар пользователя
НиколайР

Местный

Регистрация: 28.07.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 1099

28.04.2010 в 09:18:58

Прошу прощения за офф - пожарные сильно обижаются, когда их обзывают пожарниками.

0
Аватар пользователя
Chabrez

Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

28.04.2010 в 09:48:55

НиколайР написал : пожарные сильно обижаются, когда их обзывают пожарниками.

Ну да, пожарники - это жуки :)

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.04.2010 в 11:49:54

kolidon написал : Гофра - пластиковая, проводка - скрытая,

Так, скрытая проводка,

kolidon написал : розетки, смонтированные в подрозетниках на стене обшитой деревянной рейкой показали пальцем и сказали "убрать"

внутри прегородки из сгораемых материалов.

kolidon написал : дайте ссылку на документ, регламентивующий установку розеток в подобных условиях и выдержку из которого можно повесить в рамке возле розетки.

См. "технический циркуляр о прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках", утв. Ассоциацией "Росэлектромонтаж" 02.04.2004 № 7/2004. А такк-же ПУЭ-7 п.7.1.38. См. :

СП 31-110-2003"Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"]

  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с 14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять: индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;

14.20 Соединительные и ответвительные коробки, протяжные ящики и другие ответвительные устройства должны быть изготовлены из негорючих материалов.

Так же смотрим: ПУЭ Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности И еще:

ПУЭ написал : 2.1.66. Скрытые электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должны быть выполнены с соблюдением требований, приведенных в 2.1.63-2.1.65, причем во всех случаях - с уплотнением. Короба скрытых электропроводок должны быть глухими.

Так, что - готовьтесь, из свидетеля перейти в обвиняемые! Оно Вам надо-? Ответственность - в плоть до уголовной! Закройте свою контору на лопату, до устранения замечаний !!!

0
Аватар пользователя
Chabrez

Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

28.04.2010 в 11:58:29

ПPOPAБ написал : внутри прегородки из сгораемых материалов.

Да, а потом в новостях показывают пожар и - "причина неисправная электропроводка". Раз---ство, а не неисправная электропроводка :(

0
Аватар пользователя
kolidon

Местный

Регистрация: 29.11.2005

Орел

Сообщений: 34

28.04.2010 в 12:01:39

ПPOPAБ

Спасибо за ответ.

0
Аватар пользователя
kolidon

Местный

Регистрация: 29.11.2005

Орел

Сообщений: 34

28.04.2010 в 12:04:29

Chabrez Да хватит, там на самом деле не всё так плохо, просто больше придраться было не к чему.....чем к 2 розеткам и чайнику (новому). У них у самих был не так давно.... На окнах-глухие решётки, проводка - сопли висят, пути эвакуации захломлены... Только к нам приезжать, учить жить...

0
Аватар пользователя
Chabrez

Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

28.04.2010 в 12:06:13

kolidon написал : У них у самих был не так давно....

Что есть, то есть - это Россия.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.04.2010 в 12:36:43

kolidon написал : Спасибо за ответ.

Не за что , по скольку он- не утешителен.. :(
В наших краях, даже разговаривать не стали-бы, рубильник "OFF", пломбу на рукоятку и "адью"- до устранения! :yu

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу