bankmaster
bankmaster
Новичок

Регистрация: 13.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

30.04.2010 в 10:20:02

Всем добрый день. Т.к. по жизни с дифавтоматом столкнулся впервые, вопрос к знающим людям: купил дифф.автомат ИЭК 10А, 10мА.

При установке обратил внимание, что взводится он иногда не с первого раза (без подключенных потребителей). Иногда со второго, иногда нужно щелкнуть несколько раз. После того как взведется ведет себя нормально. УЗО тестируется.

Вопрос к электрикам- это нормально для дифов 10мА, или менять однозначно? выбор ИЭК просьба не критиковать :)

0
Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

30.04.2010 в 10:22:22

bankmaster написал : Вопрос к электрикам- это нормально для дифов 10мА, или менять однозначно?

А если бы вам машину без сиденья продали?

0
greg111
greg111
Эксперт

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

30.04.2010 в 10:22:33

не факт что оно неисправно. нужно мерить ток утечки на линии- возможно пограничная утечка в районе 5 мА. тестируется кнопкой? ничего не значит. там номинал не точный, лишь бы отключать...

0
Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

30.04.2010 в 10:24:15

bankmaster написал : что взводится он иногда не с первого раза (без подключенных потребителей)

greg111 написал : не факт что оно неисправно.

Да ну на....

0
greg111
greg111
Эксперт

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

30.04.2010 в 10:28:47

Зехер написал : Да ну на....

при неадекватном состоянии проводки не допускаете утечку в самой линии?

0
Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

30.04.2010 в 10:31:36

greg111 написал : при неадекватном состоянии проводки не допускаете утечку в самой линии?

bankmaster написал : Иногда со второго, иногда нужно щелкнуть несколько раз. После того как взведется ведет себя нормально. УЗО тестируется

Не прокатит!

0
greg111
greg111
Эксперт

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

30.04.2010 в 10:41:14

менять..... шило на мыло....

bankmaster написал : выбор ИЭК просьба не критиковать

а для чего оно нужно если настолько ненадёжно? какую не ценную нагрузку защищаете или людей которых не цените? это не критика- можно не отвечать. вопрос чисто риторический.

0
bankmaster
bankmaster
Новичок

Регистрация: 13.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

30.04.2010 в 10:45:54

greg111 написал : не факт что оно неисправно. нужно мерить ток утечки на линии- возможно пограничная утечка в районе 5 мА. тестируется кнопкой? ничего не значит. там номинал не точный, лишь бы отключать...

да линии нет пока никакой. Поставил в щиток, пощелкал, он взводится на второй-третий щелчок. В инструкции написано, что типа обладает собственным источником тока (или типа того). Подключил 220В на вход- опять пощелкал, ведет себя аналогично. Нажал тест- тестируется, но взводится не с первого раза- чаще с третьего.

0
greg111
greg111
Эксперт

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

30.04.2010 в 10:52:05

bankmaster написал : обладает собственным источником тока

оно ещё и электронное?? нафуйнафуй....! неисправно однозначно.

0
bankmaster
bankmaster
Новичок

Регистрация: 13.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

30.04.2010 в 11:01:18

greg111 написал : оно ещё и электронное?? нафуйнафуй....! неисправно однозначно.

ОК понял, спасибо, поменяю.

0
Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

30.04.2010 в 11:05:16

bankmaster написал : поменяю.

Вы меня извините но просто интересно. Сколько всего у Вас автоматов? Если их заменить на АВВ, Легран или Шнайдер много ли Вы потеряете?

greg111 написал : какую не ценную нагрузку защищаете или людей которых не цените? это не критика- можно не отвечать

Вот во что выльется экономия!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу