30.04.2010 в 10:20:02
Всем добрый день. Т.к. по жизни с дифавтоматом столкнулся впервые, вопрос к знающим людям: купил дифф.автомат ИЭК 10А, 10мА.
При установке обратил внимание, что взводится он иногда не с первого раза (без подключенных потребителей). Иногда со второго, иногда нужно щелкнуть несколько раз. После того как взведется ведет себя нормально. УЗО тестируется.
Вопрос к электрикам- это нормально для дифов 10мА, или менять однозначно? выбор ИЭК просьба не критиковать :)
30.04.2010 в 10:22:22
bankmaster написал : Вопрос к электрикам- это нормально для дифов 10мА, или менять однозначно?
А если бы вам машину без сиденья продали?
30.04.2010 в 10:22:33
не факт что оно неисправно. нужно мерить ток утечки на линии- возможно пограничная утечка в районе 5 мА. тестируется кнопкой? ничего не значит. там номинал не точный, лишь бы отключать...
30.04.2010 в 10:24:15
bankmaster написал : что взводится он иногда не с первого раза (без подключенных потребителей)
greg111 написал : не факт что оно неисправно.
Да ну на....
30.04.2010 в 10:28:47
Зехер написал : Да ну на....
при неадекватном состоянии проводки не допускаете утечку в самой линии?
30.04.2010 в 10:31:36
greg111 написал : при неадекватном состоянии проводки не допускаете утечку в самой линии?
bankmaster написал : Иногда со второго, иногда нужно щелкнуть несколько раз. После того как взведется ведет себя нормально. УЗО тестируется
Не прокатит!
30.04.2010 в 10:41:14
менять..... шило на мыло....
bankmaster написал : выбор ИЭК просьба не критиковать
а для чего оно нужно если настолько ненадёжно? какую не ценную нагрузку защищаете или людей которых не цените? это не критика- можно не отвечать. вопрос чисто риторический.
30.04.2010 в 10:45:54
greg111 написал : не факт что оно неисправно. нужно мерить ток утечки на линии- возможно пограничная утечка в районе 5 мА. тестируется кнопкой? ничего не значит. там номинал не точный, лишь бы отключать...
да линии нет пока никакой. Поставил в щиток, пощелкал, он взводится на второй-третий щелчок. В инструкции написано, что типа обладает собственным источником тока (или типа того). Подключил 220В на вход- опять пощелкал, ведет себя аналогично. Нажал тест- тестируется, но взводится не с первого раза- чаще с третьего.
30.04.2010 в 10:52:05
bankmaster написал : обладает собственным источником тока
оно ещё и электронное?? нафуйнафуй....! неисправно однозначно.
30.04.2010 в 11:01:18
greg111 написал : оно ещё и электронное?? нафуйнафуй....! неисправно однозначно.
ОК понял, спасибо, поменяю.
30.04.2010 в 11:05:16
bankmaster написал : поменяю.
Вы меня извините но просто интересно. Сколько всего у Вас автоматов? Если их заменить на АВВ, Легран или Шнайдер много ли Вы потеряете?
greg111 написал : какую не ценную нагрузку защищаете или людей которых не цените? это не критика- можно не отвечать
Вот во что выльется экономия!