Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.04.2010 в 10:44:20

Заранее прошу не ругаться, т.к. мои познание в электрики малы.Начертил схему предполагаемой проводки.Щиток стоит в соседнем помещении, в моем помещение выведен провод 220в.Собираюсь поставить бокс с тремя автоматами (см. рисунок).Вопросы:1) Правильно ли я выбрал автоматы и диаметр провода?2) Знакомый посоветовал поставить "Предохранитель(постепенно увеличивает яркость лампочки)" для точечных светильников, чтобы не перегорали. Нужен ли он? Как работает в паре с диммером?3) На форуме написанно два способа подключения ряда розеток, я не смог разобраться. Подскажите в двух словах, какие риски при подключении ряда розеток 1 проводом?4) У меня имеется провод ШВВП 2х1. Возможно использовать его на освещение потолка?

0
Вложение
Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

30.04.2010 в 10:50:45

Sanuha написал : У меня имеется провод ШВВП 2х1

Я бы этот кабель зразу выкинул! На розетки 3х2,5, на свет 3х1,5 или тоже самое но с 2-я жилами.
И если поставили на розеточную группу автомат на 25А, то надо всегда помнить что на одну розетку можно нагрузить только 16А. Значит забудте про тройники и удлинители.

0
Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

30.04.2010 в 10:52:23

Sanuha написал : Подскажите в двух словах, какие риски при подключении ряда розеток 1 проводом?

Если поставить АВ на 16А то никаких рисков.

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

30.04.2010 в 11:06:04

Sanuha написал : 2) Знакомый посоветовал поставить "Предохранитель(постепенно увеличивает яркость лампочки)" для точечных светильников, чтобы не перегорали. Нужен ли он? Как работает в паре с диммером?

Если точечные светильники - галогенки (моё личное мнение - ДУРЬ, не для освещения, а обжора для интерьера), про диммер лучше забыть. Если там будут обычные зеркально-матовые лампы - почему бы и нет? А уж если нужны именно галогенки с диммером - есть игрушки с плавным нарастанием.

Sanuha написал : Подскажите в двух словах, какие риски при подключении ряда розеток 1 проводом?

Если имеется в виду шлейфом - с розетки на розетку, с розетки на розетку (а не ответвления от одной и более распределительной коробки) - низкая живучесть. В первой-второй розетке от автомата ухудшится контакт, нагреется, ещё более ухудшится - и кирдык всей цепи. Или перебитие провода чем-то типа перфоратора. А если в "проходной" розетке развалится соединение РЕ? Заметишь, когда после неё сгорит порт компьютера или там кусаться с корпуса чего-то начнёт... Если проводка скрытая - лично я о шлейфе не думал бы даже со стволом в спину.

0
Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

30.04.2010 в 11:09:12

Одинец написал : лично я о шлейфе не думал бы даже со стволом в спину.

Ну мне кажется это категорично! Если автомат защиты 16А он этот перегруз будет отсекать) Хотя вопрос о шлейфе - это как курица и яйцо)

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

30.04.2010 в 11:12:51

Зехер написал : Если автомат защиты 16А он этот перегруз будет отсекать

Речь не о перегрузе! В "проходной" розетке плохой контакт. Ток, например, 4 Ампера. Контакт греется, ухудшаясь, греясь ещё больше - пока не отвалится или не воспламенится розетка. Ток при этом будет УМЕНЬШАТЬСЯ (ну до того, как в горящей розетке образуется "коза" разве что). И как Вы представляете себе защиту автоматом от этого?

Зехер написал : Ну мне кажется это категорично!

Побыли бы хотя б пару лет замом ответственного за электрохозяйство в крупной организации - смотрели бы на электротехнический мир в корне по-другому... И мечтали бы за подобный монтаж в СВОИХ электроустановках минимум яйца по шею оторвать. И самым ругательным словом у Вас было бы "подрядчик"... Конечно, подрядчики на мир смотрят совсем по-иному...

Зехер написал : Хотя вопрос о шлейфе - это как курица и яйцо

Вопрос: "будем поступать законно или противозаконно"! Шлейф в трёхпроводке ПРОТИВОЗАКОНЕН из-за РЕ! Это тут очень много раз обсуждали.

Оффтоп: привет вашей сортировке!

0
Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

30.04.2010 в 11:17:29

Одинец написал : Ток, например, 4 Ампера. Контакт греется, ухудшаясь, греясь ещё больше - пока не отвалится или не воспламенится розетка

Со старым люминеем может я с Вами соглашусь, а при нормальной разводке медью нет! Надо просто на линии просчитать нагрузку и соответствующую этим данным правильно разбросить блоки. У человека нагрузка 5кВт на все розетки) Согласитесь - не смертельно? Да и духовой шкаф или электроплита, там точно не появится.

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

30.04.2010 в 11:24:04

2Зехер , извините, но я розеток в жизни на порядок больше ВАС минимум своими руками присоединял. Не говоря о моих электриках. Я не хочу давить авторитетом, но подумайте: качество розеток, качество монтажа, человеческий фактор при эксплуатации розеток (тем более магазин!). Да в жизни не поверю, что всё всегда будет безукоризненно. Когда от этого поседеете, как я, встретимся "по одну сторону фронта"...

0
Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

30.04.2010 в 11:28:47

Одинец написал : Когда от этого поседеете, как я, встретимся "по одну сторону фронта"...

)))) ну может Вы и правы. Но я пока не столь категоричен, ведь шлейф не запрещен как вид соединения, а значит его допускать можно!

Одинец написал : Да в жизни не поверю, что всё всегда будет безукоризненно.

А защиту от ДУРАКОВ еще не придумали))))) Тоже факт. Хотя массовое производство не зря на приборы которые моно включить в розетку ставит вилку 16А, а на остальное просто не стоит. Но и тут мы умудряемся поставить автомат 25А! Вот с чего начать в этом случае надо!!!!

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

30.04.2010 в 11:30:56

Одинец написал : Шлейф в трёхпроводке ПРОТИВОЗАКОНЕН из-за РЕ!

шлейфовать тоже можно если с умом. аккуратнее с высказываниями в столь категоричной форме.

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

30.04.2010 в 11:32:28

Зехер написал : ведь шлейф не запрещен как вид соединения

Касательно розеток с защитным контактом как раз запрещён. Учите ПУЭ. Подскажу: в первую очередь глава 1.7

greg111 написал : шлейфовать тоже можно если с умом

Ещё один "подрядчик"... ВОРОГ!;) Не могу понять - это форум МАСТЕРОВ РУКИ ПРИЛОЖИТЬ или мастеров срубить бабло?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу