Скажите - имеет право на жизнь вот такой способ соединения заземляющего проводника с арматурой в земле?

02.05.2010 в 15:57:41
Скажите - имеет право на жизнь вот такой способ соединения заземляющего проводника с арматурой в земле?

02.05.2010 в 16:42:22
Способ соединения - да, а само соединение - нет. Для начала, я бы поменял проводники на изолированные медные :)
02.05.2010 в 17:17:16
Chabrez написал : Для начала, я бы поменял проводники на изолированные медные
если бы там были бы медные проводники, соединение давно бы уже сгнило... (если раньше не сперли бы)
02.05.2010 в 17:45:57
Chabrez написал : Способ соединения - да
А если молния йопнет в этот столб - не сгорит вся эта конструкция с первого раза?
02.05.2010 в 18:43:46
юра Т написал : соединение давно бы уже сгнило
Я написал "для начала" не просто так ;)
BigHarry написал : не сгорит вся эта конструкция с первого раза
Эта - сгорит, так как из-за ржавчины переходное сопротивление такого соединения весьма большое, что при прохождении разряда молнии вызовет большое тепловыделение и как следствие - расплавление сего устройства.
02.05.2010 в 20:39:25
BigHarry написал : Скажите - имеет право на жизнь вот такой способ соединения заземляющего проводника с арматурой в земле?
именно так в РЭС и делают!
Chabrez написал : Для начала, я бы поменял проводники на изолированные медные
золотые!
BigHarry написал : А если молния йопнет в этот столб - не сгорит вся эта конструкция с первого раза?
нет!
Chabrez написал : Эта - сгорит, так как из-за ржавчины переходное сопротивление такого соединения весьма большое, что при прохождении разряда молнии вызовет большое тепловыделение и как следствие - расплавление сего устройства.
Chabrez написал : Я написал "для начала" не просто так
лучше не пишите! ахинея одна!
02.05.2010 в 21:04:01
аматор1 написал : ахинея одна!
Лучше не хамите ;)
02.05.2010 в 21:27:39
BigHarry написал : Скажите - имеет право на жизнь вот такой способ соединения заземляющего проводника с арматурой в земле?
Вот пунктик:
ПУЭ-7 написал : 1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений. Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений. Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта
Способ соединения - допустим. Качество соединения - нет! :(
02.05.2010 в 21:38:10
ПPOPAБ написал : Способ соединения - допустим. Качество соединения - нет!
Спасибо за подробные разъяснения!
02.05.2010 в 22:29:29
ПPOPAБ написал : Качество соединения - нет!
Та я Вас умоляю...бывает и хужее, это ещё нормальное:) ...
Chabrez написал : Лучше не хамите
хде:eek: ??? Видели бы вы мну до второго БАНа;) !
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.