BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

02.05.2010 в 15:57:41

Скажите - имеет право на жизнь вот такой способ соединения заземляющего проводника с арматурой в земле?

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

02.05.2010 в 16:42:22

Способ соединения - да, а само соединение - нет. Для начала, я бы поменял проводники на изолированные медные :)

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

02.05.2010 в 17:17:16

Chabrez написал : Для начала, я бы поменял проводники на изолированные медные

если бы там были бы медные проводники, соединение давно бы уже сгнило... (если раньше не сперли бы)

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

02.05.2010 в 17:45:57

Chabrez написал : Способ соединения - да

А если молния йопнет в этот столб - не сгорит вся эта конструкция с первого раза?

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

02.05.2010 в 18:43:46

юра Т написал : соединение давно бы уже сгнило

Я написал "для начала" не просто так ;)

BigHarry написал : не сгорит вся эта конструкция с первого раза

Эта - сгорит, так как из-за ржавчины переходное сопротивление такого соединения весьма большое, что при прохождении разряда молнии вызовет большое тепловыделение и как следствие - расплавление сего устройства.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

02.05.2010 в 20:39:25

BigHarry написал : Скажите - имеет право на жизнь вот такой способ соединения заземляющего проводника с арматурой в земле?

именно так в РЭС и делают!

Chabrez написал : Для начала, я бы поменял проводники на изолированные медные

золотые!

BigHarry написал : А если молния йопнет в этот столб - не сгорит вся эта конструкция с первого раза?

нет!

Chabrez написал : Эта - сгорит, так как из-за ржавчины переходное сопротивление такого соединения весьма большое, что при прохождении разряда молнии вызовет большое тепловыделение и как следствие - расплавление сего устройства.

Chabrez написал : Я написал "для начала" не просто так

лучше не пишите! ахинея одна!

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

02.05.2010 в 21:04:01

аматор1 написал : ахинея одна!

Лучше не хамите ;)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.05.2010 в 21:27:39

BigHarry написал : Скажите - имеет право на жизнь вот такой способ соединения заземляющего проводника с арматурой в земле?

Вот пунктик:

ПУЭ-7 написал : 1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений. Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений. Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта

Способ соединения - допустим. Качество соединения - нет! :(

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

02.05.2010 в 21:38:10

ПPOPAБ написал : Способ соединения - допустим. Качество соединения - нет!

Спасибо за подробные разъяснения!

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

02.05.2010 в 22:29:29

ПPOPAБ написал : Качество соединения - нет!

Та я Вас умоляю...бывает и хужее, это ещё нормальное:) ...

Chabrez написал : Лучше не хамите

хде:eek: ??? Видели бы вы мну до второго БАНа;) !

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.