_k0t_
_k0t_
Местный

Регистрация: 16.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 430

16.05.2006 в 21:41:25

Подскажите, плз, кто имел опыт в монтаже такой автоматики? Т.е. нужно при отключении электричества запустить генератор и наоборот. Потом вопрос следуюший: На запуск генератора требуется время, а значит горелка котла выключится по аварии, и соответственно при запуске генератора, без вмешательства человека горелка не запустится? Так? Как можно организовать бесперебойное электроснабжение дома, или хотя бы бесперебойное отопление???

0
farmer
farmer
Новичок

Регистрация: 22.02.2006

Москва

Сообщений: 52

16.05.2006 в 22:04:37

О! И мне это тоже интересно! Может, на время запуска генератора, котел должен держаться на Ups (или что-то в этом роде), как компьютер? Хорошо бы знать как это делают профессионалы.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.05.2006 в 23:06:50

_k0t_ написал : Подскажите, плз, кто имел опыт в монтаже такой автоматики? Т.е. нужно при отключении электричества запустить генератор и наоборот. Потом вопрос следуюший: На запуск генератора требуется время, а значит горелка котла выключится по аварии, и соответственно при запуске генератора, без вмешательства человека горелка не запустится? Так? Как можно организовать бесперебойное электроснабжение дома, или хотя бы бесперебойное отопление???

1.Если покупать эл.станцию с автоматическим запуском генератора, там всё уже организовано-система автоматики отслеживает наличие напряжения на вводе, при пропадании автоматически переключит ввод на себя и запустит генератор при помощи стартера от аккумулятора. 2.Современные газовые котлы имеют функцию рестарта, т.е. возобновят свою работу после подачи питания.

0
_k0t_
_k0t_
Местный

Регистрация: 16.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 430

17.05.2006 в 10:33:34

Уважаемый, 22! На многих моделях (не только на газовых) я пробовал просто обрубить питание (из розетки выдернуть во время работы горелки), при подаче питания горелка сваливалась в режим аварийной остановки. :( Т.е. без нажатия на кнопку не обойтись.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

17.05.2006 в 10:53:47

2_k0t_

Да вы можете еще ходить и пробовать - скольк душе угодно. Вам же русским языком написали что вам надо для реализации вашего желания - котел с авторестартом и автоматический генератор. То, что из имеющегося у вас этого сделать нельзя - это как бы уже другая проблема и вы ее пока не обозначали.

0
pzotov
pzotov
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 558

17.05.2006 в 10:59:49

Мы у себя на объекте для питания отопления установили преобразователь12В/220В http://www.invertors.ru/ От него питается котел и циркуляционные насосы. Генератор обычный с ручным запуском, даже если и делать автозапуск, то перерыв в электроснабжении все равно присутствует.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.05.2006 в 12:15:07

Ну на эл станциях например для этих целей используют аккумуряторные батареи, плюс АВР, плюс дизель-генератор. т.е если питание пропадает, АВР переводит на резервное, если и там нету напруги, на акуумуляторы и начинает запускаться дизель-генератор( руками или автоматом), как только он запускается, аккумуляторы начинают заряжать. аккумуляторы должны держать нагрузку (необходимую для технологического минимума работы котлов) до 30 мин. Т.о. перерыв в эл. снабжении равен времени срабатывания автоматики. и никаких рестартов не нужно.

0
_k0t_
_k0t_
Местный

Регистрация: 16.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 430

18.05.2006 в 19:21:51

2DMC С генератором я понял, спасибо. А вот с горелкой вопросы. Где такие горелки встречаются??? На природный газ.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

19.05.2006 в 14:45:44

2Tony

Можно и так. Но аккумуляторы занимают очень много места, а так же они требуют обслуживания и периодической замены. Вобщем в быту это все же некоторый гимор... Гораздо удобней иметь два ввода от разных станций и ваш АВР:)

2_k0t_

Вот как пример котла с перезапуском: http://www.istoksochi.ru/simefull.htm Оно?

0
Pers
Pers
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 101

19.05.2006 в 15:40:56

2_k0t_ Не проще ли запиталь котёл через обычный УПС? Сколько туда мощности-то надо?

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

19.05.2006 в 15:46:08

2Pers

Упс - достаточно бытовой прибор. Много некондиции и часто вылетает... Опять же проблема ухода за аккумуляторами. К тому же нам не фильрация питания нужна, а само питание. Что будешь делать с упсом, когда батареи разрядятся?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.