Что выбрать для укладки в стяжку и частично в стены? Больше склоняюсь к трубе -Прочнее -Больше внутренний диаметр при таком же как у гофры внешнем -Возникает надежда, что можно будет легче перепротянуть провода ( хотя бы на прямолинейных участках или тонкие сигнальные)
05.05.2010 в 10:31:59
2klm3 Гофротруба.
05.05.2010 в 14:15:12
в гофре уже заложена протяжка и для нее не нужны доп. причандалы типа углов
05.05.2010 в 14:45:12
klm3
Это квартира, офис, производственное помещение?
05.05.2010 в 23:15:33
klm3 Извиняюсь что влезаю в Вашу тему. У меня вопрос к коллегам: обоснованно ли требование управляющей компании(речь идет о Москве)- применение кабеля с гофрой за потолками из гипсокартона. Вроде и с верху и снизу -не горючие материалы. Кабель будет NYM. Нашел и пункт ПУЭ, процитирую его: 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных кон- струкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п. В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто. В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускает- ся несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекры- тий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноли- ченной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготов- лении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рас- сматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах пере- городок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. * Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными по- толками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.[/I]
Поясните эти витиеватые фразы. Ну в стяжку гофра -понятно-что б сапогами не подавили, но на потолок в гофру???
06.05.2010 в 00:13:36
Mangali написал : обоснованно ли требование управляющей компании(речь идет о Москве)- применение кабеля с гофрой за потолками из гипсокартона. Вроде и с верху и снизу -не горючие материалы. Кабель будет NYM.
для NYM обосновано, у него нет сертификата на "кабелями, не распространяющими горение"
06.05.2010 в 00:25:52
юра Т написал : для NYM обосновано, у него нет сертификата на "кабелями, не распространяющими горение"
Вот это открытие для меня!!! Или Вы прикалываетесь?
06.05.2010 в 00:34:37
Mangali написал : Вот это открытие для меня!!! Или Вы прикалываетесь?
в России увы нет:( да и сам кабель каждый как может клепает, по ТУ...
06.05.2010 в 00:43:46
То есть, если я по потолку проводку проведу "мусорным" ВВГ нг без гофры -это будет нормально, а если качественным NYM- ом (кабель в тройной изоляции -одна из изоляций противопожарная) это нарушение! Завтра позвоню своему поставщику на NYM кабель -чешский, польский, эстонский, есть ли у него пожарные сертификаты.
06.05.2010 в 00:51:50
Mangali написал : это нарушение!
да! делайте ВВГнг-LS, с органами будет много проще решить вопросы... кстати NYM- кабель с ДВОЙНОЙ изоляцией, а средний слой прекрасно горит..., не надо его достоинства преувеличивать, Российского разлива он очень разного качества бывает, и с сюрпризами... к примеру, фирма на которую я работал, поменяла по гарантии несколько километров его, уже смонтированого на объекте, "плякаль"...
06.05.2010 в 00:56:40
Даже Севкабель ? Нашел NYMнг-LS
06.05.2010 в 01:04:36
Mangali написал : Даже Севкабель ?
тем более Севкабель, холдинг..., ходят про его NYM нехорошие слухи последнее время... (но лично не сталкивался) но у него есть кабель NYMнг-LS который имеет все сертификаты....
06.05.2010 в 01:14:30
Спасибо за уточнения! Предупрежден-значит вооружен!
06.05.2010 в 12:46:51
юра Т написал : но у него есть кабель NYMнг-LS который имеет все сертификаты....
Кабель есть, но достать его в Петербурге очень сложно. Единственное реальное предложение, которое мне удалось найти, - разместить на заводе заказ на сколько-то километров. Причина - низкий спрос на данную марку.
06.05.2010 в 13:00:28
юра Т написал : для NYM обосновано, у него нет сертификата
Есть, для одиночной прокладки