ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24855

21.05.2010 в 17:07:41

ahperes

Чтобы при повреждении изоляции утечка была не на металлорукав, а на жилу PE.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.05.2010 в 18:51:01

ВТБ! написал : Чтобы при повреждении изоляции утечка была не на металлорукав, а на жилу PE.

Заземлить металлрукав со стороны ввода третьей жилой ?

0
ahperes
ahperes
Новичок

Регистрация: 05.05.2010

Москва

Сообщений: 99

09.06.2010 в 18:45:50

Решил внести изменения в свою схему щита (http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1823925&postcount=44)::)

  1. Предусмотреть возможность подключения бензогенератора на 4 кВт.

  2. Вынести в отдельные боксы нагрузки второго этажа и сарая. В связи с этим возникли вопросы:

  3. Для подсоединения бензогенератора хочу поставить ручной переключатель ввода , но не могу найти переключатель с нулевым положением на DIN-рейку на ток больше 25 А. Варианты - а) выделить группу автоматов для самых важных нагрузок с суммарным током до 25 А и ставить переключатель на них, тогда нужно дополнительно защитить переключатель от токов свыше 25 А. автоматом. б) поставить кулачковый переключатель в боксе внутри щитка на 63А - можно уместить около счетчика и пломбировочного бокса вводного автомата. Подскажите, как лучше? Может кто знает переключатель с нулевым положением на DIN-рейку на токи 40-60 А. и чтобы занимал не более 4 модулей по 18 мм.

  4. На втором этаже будет установлен бокс с 5 автоматами (4хB16А+1xB10А), к которому от щитка пойдет кабель 3х4мм2. Хочу защитить кабель автоматом В25А. Как лучше сделать: а) установить дифф. автомат В25А с током утечки 30 мА б) установить обычный автомат 1p+n выше которого стоит УЗО 300 мА? Вводной автомат в щитке С40А.

0
ahperes
ahperes
Новичок

Регистрация: 05.05.2010

Москва

Сообщений: 99

09.06.2010 в 22:11:02

Вот, прилагаю обновленный вариант схемы. Другой вариант - использовать этот переключатель http://www.electro-mpo.ru/card8469.html

0
Вложение
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.06.2010 в 22:24:31

ahperes написал : поставить кулачковый переключатель в боксе внутри щитка на 63А - можно уместить около счетчика и пломбировочного бокса вводного автомата.

Только не пакетник! Попробуйте "погуглить" перекидной рубильник.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.06.2010 в 22:50:35

ahperes написал : не могу найти переключатель с нулевым положением на DIN-рейку на ток больше 25 А.

Зачем вам нулевое положение и более 25А? Я всегда обхожусь преключателем 20А. Не обязательно же электрической варочной панелью пользоваться во время аварийных отключений. Или тепан включать. Котёл, холодильник и освещение в санузлах и холлах вполне достаточно.

0
ahperes
ahperes
Новичок

Регистрация: 05.05.2010

Москва

Сообщений: 99

10.06.2010 в 07:31:57

avmal написал : Я всегда обхожусь преключателем 20А.

Если я поставлю переключатель на 20 А, то при наличии вводного автомата C40А мне нужно будет защитить переключатель автоматом на 20А от сверх тока.

Кстати, чтоскажете по поводу этот вопроса? Как лучше сделать?

ahperes написал :

  1. На втором этаже будет установлен бокс с 5 автоматами (4хB16А+1xB10А), к которому от щитка пойдет кабель 3х4мм2. Хочу защитить кабель автоматом В25А. Как лучше сделать: а) установить дифф. автомат В25А с током утечки 30 мА б) установить обычный автомат 1p+n выше которого стоит УЗО 100 мА? Вводной автомат в щитке С40А.
0
f1eryG
f1eryG
Местный

Регистрация: 17.09.2009

Москва

Сообщений: 129

10.06.2010 в 10:22:27

ahperes

Не мог бы ты выложить схему с большим разрешением, а то надписи слабо читаемые, а некоторые вообще прочесть не могу. Дело в том, что я сейчас занимаюсь подобным занятием и твоя схема в некоторых моментах мне очень даже подходит!

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.06.2010 в 10:38:47

ahperes написал : Если я поставлю переключатель на 20 А, то при наличии вводного автомата C40А мне нужно будет защитить переключатель автоматом на 20А от сверх тока.

Не вижу в этом никаких проблем - купил и поставил.

ahperes написал : Как лучше сделать?

ahperes написал : установить дифф. автомат В25А с током утечки 30 мА

0
ahperes
ahperes
Новичок

Регистрация: 05.05.2010

Москва

Сообщений: 99

11.06.2010 в 17:52:00

Подскажите, если в курсе, родные дифференциальные автоматы и УЗО HAGER и Schneider Electric электромеханические или электронные? Более конкретно интересуют следующие модели:

Schneider Electric
Дифф. атоматы DPN N Vigi с характеристикой В на 30мА тип А (например код 19758) УЗО ID

HAGER
Дифф. авт. выкл. 1P+N 6kA B-25A 30mA A-тип http://e-volta.ru/katalog/products/diffavtomaty/diff-avt-vykl-1pn-6ka-1155 Устройство защитного отключения 2P 63A 30mA A-тип http://e-volta.ru/katalog/products/ustrojstva-zaschitnogo-otkljuchenija/uzo-2-pol/ustrojstvo-zaschitnogo-otkljuchenija-2p-63a-1169

0
ahperes
ahperes
Новичок

Регистрация: 05.05.2010

Москва

Сообщений: 99

23.06.2010 в 18:39:01

Добрый день, форумчане! Подскажите, пожалуйста, стоит ли дополнительно заземлюящее устройство (4 штыря Ф25 по углам квадрата 2,5 м) при входе в дом дополнительно соединить с арматурой фундамента в целях снижения сопротивления заземления. Дом деревянный (каркасно-щитовой).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу