09.06.2010 в 22:50:35
ahperes написал : не могу найти переключатель с нулевым положением на DIN-рейку на ток больше 25 А.
Зачем вам нулевое положение и более 25А? Я всегда обхожусь преключателем 20А. Не обязательно же электрической варочной панелью пользоваться во время аварийных отключений. Или тепан включать. Котёл, холодильник и освещение в санузлах и холлах вполне достаточно.
10.06.2010 в 07:31:57
avmal написал : Я всегда обхожусь преключателем 20А.
Если я поставлю переключатель на 20 А, то при наличии вводного автомата C40А мне нужно будет защитить переключатель автоматом на 20А от сверх тока.
Кстати, чтоскажете по поводу этот вопроса? Как лучше сделать?
ahperes написал :
- На втором этаже будет установлен бокс с 5 автоматами (4хB16А+1xB10А), к которому от щитка пойдет кабель 3х4мм2. Хочу защитить кабель автоматом В25А. Как лучше сделать: а) установить дифф. автомат В25А с током утечки 30 мА б) установить обычный автомат 1p+n выше которого стоит УЗО 100 мА? Вводной автомат в щитке С40А.
10.06.2010 в 10:22:27
ahperes
Не мог бы ты выложить схему с большим разрешением, а то надписи слабо читаемые, а некоторые вообще прочесть не могу. Дело в том, что я сейчас занимаюсь подобным занятием и твоя схема в некоторых моментах мне очень даже подходит!
10.06.2010 в 10:38:47
ahperes написал : Если я поставлю переключатель на 20 А, то при наличии вводного автомата C40А мне нужно будет защитить переключатель автоматом на 20А от сверх тока.
Не вижу в этом никаких проблем - купил и поставил.
ahperes написал : Как лучше сделать?
ahperes написал : установить дифф. автомат В25А с током утечки 30 мА
11.06.2010 в 17:52:00
Подскажите, если в курсе, родные дифференциальные автоматы и УЗО HAGER и Schneider Electric электромеханические или электронные? Более конкретно интересуют следующие модели:
Schneider Electric
Дифф. атоматы DPN N Vigi с характеристикой В на 30мА тип А (например код 19758)
УЗО ID
HAGER
Дифф. авт. выкл. 1P+N 6kA B-25A 30mA A-тип
23.06.2010 в 18:39:01
Добрый день, форумчане! Подскажите, пожалуйста, стоит ли дополнительно заземлюящее устройство (4 штыря Ф25 по углам квадрата 2,5 м) при входе в дом дополнительно соединить с арматурой фундамента в целях снижения сопротивления заземления. Дом деревянный (каркасно-щитовой).
23.06.2010 в 21:29:39
Дом то деревянный, а фундамент какой конструкции?
23.06.2010 в 22:10:06
ПPOPAБ написал : Дом то деревянный, а фундамент какой конструкции?
Фундамент бетонный с арматурой. Глубина фундамента от 1,2 до 1,6 м. При строительсве рыли траншею, вязали арматуру Ф12 и заливали бетоном.
23.06.2010 в 22:57:16
ahperes написал : соединить с арматурой фундамента
А она у вас отдельно выведена ? Просто у нас тоже деревянный дом и фундамент заливали цементом, внутри арматура , нигде наружу не выведена.
23.06.2010 в 22:59:20
Да, в некоторых местах
25.06.2010 в 20:55:08
ahperes написал : Сообщение от ПPOPAБ Дом то деревянный, а фундамент какой конструкции?
Фундамент бетонный с арматурой. Глубина фундамента от 1,2 до 1,6 м. При строительсве рыли траншею, вязали арматуру Ф12 и заливали бетоном.
Никто не из форумчан не соединял заземление с арматурой бетонного фундамента?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу