Виталий_Мск
Виталий_Мск
Местный

Регистрация: 24.09.2009

Москва

Сообщений: 447

06.05.2010 в 00:18:02

Здравствуйте! Почитав в форуме про принцип селективности автоматов, решил в квартире его исполнить. В магазине (легранд2) были куплены: автомат Легранд ДХ 1P+N (25A, тип "С", 4,5кА) - на роль рубильника ДО счётчика и Легранд ДХ 1Р (от 6 до 16А, 4,5 и 6кА) для защиты каждым своей линии. Проводка разведена и автоматы установлены. Решил сделать "проверку" - КЗ. Выбивает не только автомат "испытуемой" линии (где стоит тип "В"), но и входной автомат (тип "С"). Почему такое может быть? Что я не учёл/неправильно понял?

0
kirich
kirich
Резидент

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

06.05.2010 в 00:24:57

http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1654457&postcount=7 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=99060

0
Виталий_Мск
Виталий_Мск
Местный

Регистрация: 24.09.2009

Москва

Сообщений: 447

06.05.2010 в 00:38:21

Спасибо, но информации крайне мало. Точнее, одно слово - "нереально". Тогда я не понимаю, для чего все эти обозначения чувствительности? И по какому тогда принципу строится селективность? Переплата за тип "В" у меня вышла небольшая, но всё равно, хотелось бы знать, что получилось в итоге.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

06.05.2010 в 00:42:28

Рёбят, ну опять 25 получается, см. форум, обсуждалось, тема "рядом" .

0
Виталий_Мск
Виталий_Мск
Местный

Регистрация: 24.09.2009

Москва

Сообщений: 447

06.05.2010 в 00:54:02

haramamburu Единственное рядом, что я нашёл - это ф.а.к. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=32483 (пост №6 Avmal'a) http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=41778 (пост №2, он же) Вот поэтому и возник вопрос.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

06.05.2010 в 01:00:50

Виталий_Мск написал : Почему такое может быть?

Видимо петля фаза/нуль хорошая, эффект "обоснован" и "повторяем (ый)"

0
rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

06.05.2010 в 01:23:36

Виталий_Мск написал : Единственное рядом, что я нашёл - это ф.а.к. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=32483 (пост №6 Avmal'a) http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=41778 (пост №2, он же) Вот поэтому и возник вопрос.

Почитайте пост №211

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

06.05.2010 в 09:41:17

Виталий_Мск написал : Что я не учёл/неправильно понял?

Этаж? Сечение проводов стояка? Расстояние от подъезда до ТП?

Виталий_Мск написал : Легранд ДХ 1P+N (25A, тип "С", 4,5кА)

Кстати, не лучший кандидат на роль входного автомата. В Вашем случае в особенности.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Виталий_Мск
Виталий_Мск
Местный

Регистрация: 24.09.2009

Москва

Сообщений: 447

06.05.2010 в 09:48:59

2й этаж, сечение в районе 8 квадратов (могу ошибаться, но точно не меньше), на этаже 3 квартиры (5-ти этажка) - каждой по своей фазе, расстояние до ТП - 15 метров (от угла дома)

не лучший кандидат на роль входного автомата. В Вашем случае в особенности.

Опааа... Поясните, пожалуйста. Какие тогда будут "заменители"?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

06.05.2010 в 10:01:49

Виталий_Мск написал : 2й этаж

расстояние до ТП - 15 метров

Вот Вам и ответы.

заменители

Автоматы на предельный ТКЗ 6000А. К примеру, http://www.electro-mpo.ru/card2971.html Или даже http://www.electro-mpo.ru/card16213.html - но применение такого нужно обосновать.

0

Следование моим советам вредит кошельку

аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

06.05.2010 в 10:15:43

Виталий_Мск написал : Здравствуйте! Почитав в форуме про принцип селективности автоматов, решил в квартире его исполнить.

читать внимательно надо - в многоквартирных домах обеспечить селективность на 99,99% не реально:mad: . Только один вариант - вводной кратности D:a , да и тот может выбивать!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу