Dronn
Dronn
Новичок

Регистрация: 29.09.2009

Москва

Сообщений: 91

10.05.2010 в 16:33:01

Собрал два бокса. Подскажите как подключить УЗО??? Там где покупал сказали что вход сверху, а фазу можно как справа так и слева подключить.

Сам я не электрик, но посмотрев на схему понял что всё таки подключать можно и снизу, обозначения для фазного провода не нашел, следовательно подключать можно на любой полюс.

Подскажите правильный вариант.

Хотелось бы снизу вход (слева N справа L) сверху пустить общую планку от узо к автоматам, а снизу от автоматов уже по потребителям....

0
Вложение
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

10.05.2010 в 16:37:40

Dronn написал : следовательно подключать можно на любой полюс

Да. Сверху, подайте питание на УЗО. Снизу УЗО, фаза - перемычка на нижние клемы автоматов соединённых фазной шиной. Сверху автоматов подключите нагрузку. Ноль УЗО на шинку.

0
Dronn
Dronn
Новичок

Регистрация: 29.09.2009

Москва

Сообщений: 91

10.05.2010 в 16:54:52

Да. Сверху, подайте питание на УЗО. Снизу УЗО, фаза - перемычка на нижние клемы автоматов соединённых фазной шиной. Сверху автоматов подключите нагрузку. Ноль УЗО на шинку.

А можно подать питание снизу, что бы поставить перемычку сверху????? Обьясните мне эту фразу!!!! Главное - избегайте FH202, у них нет защиты от ложных срабатываний (хотел взять F202 но не досмотрел и мне всунули FH202), что делать??? Брать чек и нести обратно????

1
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

10.05.2010 в 16:57:41

Dronn написал : А можно подать питание снизу, что бы поставить перемычку сверху?????

Можно и так.

Dronn написал : Главное - избегайте FH202, у них нет защиты от ложных срабатываний

А где вы такое прочитали?

0
Dronn
Dronn
Новичок

Регистрация: 29.09.2009

Москва

Сообщений: 91

10.05.2010 в 16:59:47

А где вы такое прочитали?

http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1728014&postcount=34 вот пост

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

10.05.2010 в 17:10:39

2Dronn На заборах тоже разное пишут...

0
Dronn
Dronn
Новичок

Регистрация: 29.09.2009

Москва

Сообщений: 91

10.05.2010 в 17:13:04

На заборах тоже разное пишут...

Подключить решил так. (см фото)

Скажите тогда пожалуйста в чём отличия
К64**02** Устройство защитного откл. F202 AC-40/0,03 (тип АС) 40A-30мА 230/400В 2Р ELC2CSF202001R1400 (АВВ) от
К65**50** Устройство защит. откл. FH202 AC-40/0,03 (тип АС) 40A-30мА 230/400В 2Р ELC2CSF202004R1400 (АВВ)

Заранее благодарен.

0
Вложение
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

10.05.2010 в 17:34:51

Dronn написал : Скажите тогда пожалуйста в чём отличия

Серии "Хоум" и "Компакт" "Хоум" - бюджетная, для "домашнего использования" Значительно важнее не серия, а тип УЗО, тип А.

0
Вложение
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

10.05.2010 в 17:37:44

Dronn написал : Подключить решил так. (см фото)

Можно так. Можно наоборот - потребитель сверху.

0
Dronn
Dronn
Новичок

Регистрация: 29.09.2009

Москва

Сообщений: 91

10.05.2010 в 17:57:00

Smily написал : Можно так. Можно наоборот - потребитель сверху.

С УЗО разобрался ему вообще всё равно как его подключать, хочешь сверху, хочешь снизу, хочешь фазу слева, хочешь справа.

Меня больше волнует серия FH202.
Позвонил в МПО Электромантаж, сказали что разницы между FH202 и F202 нет.
Спросил по поводу "защиты от ложных срабатываний" сказали что обе серии в этом плане одинаковы.

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

10.05.2010 в 18:38:31

Dronn написал : Спросил по поводу "защиты от ложных срабатываний" сказали что обе серии в этом плане одинаковы.

Да-да, все так, это я ошибся, для защиты от ложных срабатываний нужно брать УЗО с буквами AP-R - см. вложение.

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.