10.05.2010 в 16:33:01
Собрал два бокса. Подскажите как подключить УЗО??? Там где покупал сказали что вход сверху, а фазу можно как справа так и слева подключить.
Сам я не электрик, но посмотрев на схему понял что всё таки подключать можно и снизу, обозначения для фазного провода не нашел, следовательно подключать можно на любой полюс.
Подскажите правильный вариант.
Хотелось бы снизу вход (слева N справа L) сверху пустить общую планку от узо к автоматам, а снизу от автоматов уже по потребителям....
10.05.2010 в 16:37:40
Dronn написал : следовательно подключать можно на любой полюс
Да. Сверху, подайте питание на УЗО. Снизу УЗО, фаза - перемычка на нижние клемы автоматов соединённых фазной шиной. Сверху автоматов подключите нагрузку. Ноль УЗО на шинку.
10.05.2010 в 16:54:52
Да. Сверху, подайте питание на УЗО. Снизу УЗО, фаза - перемычка на нижние клемы автоматов соединённых фазной шиной. Сверху автоматов подключите нагрузку. Ноль УЗО на шинку.
А можно подать питание снизу, что бы поставить перемычку сверху????? Обьясните мне эту фразу!!!! Главное - избегайте FH202, у них нет защиты от ложных срабатываний (хотел взять F202 но не досмотрел и мне всунули FH202), что делать??? Брать чек и нести обратно????
10.05.2010 в 16:57:41
Dronn написал : А можно подать питание снизу, что бы поставить перемычку сверху?????
Можно и так.
Dronn написал : Главное - избегайте FH202, у них нет защиты от ложных срабатываний
А где вы такое прочитали?
10.05.2010 в 16:59:47
А где вы такое прочитали?
10.05.2010 в 17:10:39
2Dronn На заборах тоже разное пишут...
10.05.2010 в 17:13:04
На заборах тоже разное пишут...
Подключить решил так. (см фото)
Скажите тогда пожалуйста в чём отличия
Заранее благодарен.
10.05.2010 в 17:34:51
Dronn написал : Скажите тогда пожалуйста в чём отличия
Серии "Хоум" и "Компакт" "Хоум" - бюджетная, для "домашнего использования" Значительно важнее не серия, а тип УЗО, тип А.
10.05.2010 в 17:37:44
Dronn написал : Подключить решил так. (см фото)
Можно так. Можно наоборот - потребитель сверху.
10.05.2010 в 17:57:00
Smily написал : Можно так. Можно наоборот - потребитель сверху.
С УЗО разобрался ему вообще всё равно как его подключать, хочешь сверху, хочешь снизу, хочешь фазу слева, хочешь справа.
Меня больше волнует серия FH202.
Позвонил в МПО Электромантаж, сказали что разницы между FH202 и F202 нет.
Спросил по поводу "защиты от ложных срабатываний" сказали что обе серии в этом плане одинаковы.
10.05.2010 в 18:38:31
Dronn написал : Спросил по поводу "защиты от ложных срабатываний" сказали что обе серии в этом плане одинаковы.
Да-да, все так, это я ошибся, для защиты от ложных срабатываний нужно брать УЗО с буквами AP-R - см. вложение.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.