Внес изменения в схему щита:
- Заменил УЗО с типа АС на тип А.
- Запитал верхнюю шину-гребенку от вводного автомата, поменяв его на 50А. На сколько я понимаю автомату все равно сверху или снизу подается вводной кабель. 3.Звонок вывел на отдельный автомат на 4А.
- Разделять кабели на балконах под свет и розетки не стал, чтобы исключить лишнией долбежки ж/б стен.
- Из щита вывел заземление для ванны и стояков водоснабжения.
- Добавлять УЗО в детскую не стал, т.к. помещение не повышенной опасности и не сырое.
В чем я не прав?
И еще вопрос. В схеме получились УЗО с ном.диф токами 30 и 10 мА, т.к. на 40А ном.тока нет УЗО с диф токами на 10мА. На сколько это критично при эксплуатации?