13.05.2010 в 16:24:28

Внес изменения в схему щита:

  1. Заменил УЗО с типа АС на тип А.
  2. Запитал верхнюю шину-гребенку от вводного автомата, поменяв его на 50А. На сколько я понимаю автомату все равно сверху или снизу подается вводной кабель. 3.Звонок вывел на отдельный автомат на 4А.
  3. Разделять кабели на балконах под свет и розетки не стал, чтобы исключить лишнией долбежки ж/б стен.
  4. Из щита вывел заземление для ванны и стояков водоснабжения.
  5. Добавлять УЗО в детскую не стал, т.к. помещение не повышенной опасности и не сырое.

В чем я не прав?

И еще вопрос. В схеме получились УЗО с ном.диф токами 30 и 10 мА, т.к. на 40А ном.тока нет УЗО с диф токами на 10мА. На сколько это критично при эксплуатации?

0
Вложение
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4621

13.05.2010 в 16:32:57

Левша-мастер написал : В чем я не прав?

У УЗО Шнейдера нейтраль слева. Поэтому логичнее рисовать синий провод слева, чёрный справа (это же скорее монтажная схема, а не принципиальная).

0
Левша-мастер
Левша-мастер
Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 178

13.05.2010 в 16:35:46

Юрка написал :

Спасибо. Не обратил на это внимание. А в остальном?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25013

13.05.2010 в 16:45:41

Левша-мастер

"-Несогласный я!"

По УЗО на каждую железку - когда оно там и не обязательно. И отсутствие УЗО 30мА на розетки.

Я бы предпочёл после автомата общее УЗО 63А/100мА тип S (доверия к аппарату в этажном щитке нет) - для общего освещения, плиты и духовки (опционально холодильника) этого достаточно. УЗО 30мА на розетки и ТП кухни. УЗО 30мА на комнатные розетки. УЗО 10мА на группы с/у и балкона.

Общее освещение разделить на 2-3 группы.

0
Левша-мастер
Левша-мастер
Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 178

13.05.2010 в 16:58:02

У шнейдера селективные УЗО только с током утечки на 300мА А для УЗО с током утечки 10мА максимальный номин. ток 25А, поэтому мне кажется, что одно УЗО на балконы и с/у на 25 А на мало ли будет? Или я Вас не правильно понял?

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4621

13.05.2010 в 17:24:22

Левша-мастер написал : А в остальном?

1) Переходников нужно в два раза больше, чем нарисовано (4 штуки - как раз комплект). Или вообще без них, так как ПВ1. 2) Согласен с ВТБ!

ВТБ! написал : По УЗО на каждую железку - когда оно там и не обязательно. И отсутствие УЗО 30мА на розетки.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25013

13.05.2010 в 18:37:54

Юрка написал : Или вообще без них, так как ПВ1.

Или с ними, но ПВ3/ПВ4.

Левша-мастер написал : У шнейдера селективные УЗО только с током утечки на 300мА

На мой взгляд многовато для новой проводки и исправной техники. Другой вариант без общего УЗО (этажное не в счёт), неселективное 100мА на общее освещение и плиту/духовку.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.05.2010 в 01:49:17

ВТБ! написал : Другой вариант без общего УЗО (этажное не в счёт), неселективное 100мА на общее освещение и плиту/духовку

Следующий вариант - без общего УЗО ( этажное не в счёт ), освещение под УЗО 30мА ( не удивлюсь, если бра по стенам понатыканы ), на плиту диффавтомат 30мА ...

Левша-мастер написал : Запитал верхнюю шину-гребенку от вводного автомата, поменяв его на 50А.

Я бы поменял на рубильник 63А.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25013

14.05.2010 в 09:40:54

avmal написал : рубильник

Диф.автомату в этажном щитке доверия мало...

0
mazai999
mazai999
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

17.05.2010 в 01:28:26

подскажите плиз... какие приборы желательно ставить на отдельную линию ??? знакомый попросил совета, а я сам запутался )))
Ну понятно, что варочная панель на отдельную и для нее уже есть 3х6, на духовке кабель со стандартной вилкой, то есть нужна простая розетка, но нужна ли отдельная линия? Или ее можно с чем нибудь совместить?
на кухне будет варочная, духовка, холодильник, ПММ, вытяжка, чайник, микроволновка, ТВ, тостер ну и другие электроприборы, которые будут включаться в розетки на фартуке (две блока по три розетки ). Сколько линий желательно тащить на кухню (кроме 3х6)?
Отдельный щиток на кухне негде ставить (

ну и по ванной вопрос- там будет стиралка и бойлер висеть. Их желательно под разные автоматы?

зы по УЗО вопросов нет )

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.05.2010 в 01:48:23

mazai999 написал : какие приборы желательно ставить на отдельную линию ???

mazai999 написал : варочная, духовка, холодильник, ПММ

..., всё остальное.

mazai999 написал : стиралка и бойлер висеть. Их желательно под разные автоматы?

Желательно да, чтобы бойлер можно было отключить отдельно.

0