Smily А вот если бы вы написали "эта информация не соответствует действительности", было бы более убедительно. Форма ответа имеет значение!

0
Аватар пользователя
Левша-мастер

Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 178

13.05.2010 в 14:04:37

В "электромонтаже" не нашел УЗО на 10мА и номинальный ток 25А., хотя в каталоге Schneider Electric оно есть (номер по каталогу 23353). Подскажите проверенного продавца в Москве (кроме электромонтажа) у которого его можно купить.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4619

13.05.2010 в 14:05:06

Левша-мастер написал : Сам знаю, что мало, но что делать не знаю. УЗО то в этажном щите на 50А...

У Вас там диф на 50А? Значит вводной на 50А. Зачем себя ограничивать?

Левша-мастер написал : Но я где-то на этом форуме читал, что УЗО с характеристикой АС срабатывате вероятнее, чем А.

Наоборот.

Левша-мастер написал : Подскажите проверенного продавца в Москве (кроме электромонтажа) у которого его можно купить.

У меня (но только со сборкой).

0
Аватар пользователя
Левша-мастер

Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 178

13.05.2010 в 14:14:44

Юрка написал : У меня (но только со сборкой).

Спасибо за предложение :) . Думаю, что со сборкой я справлюсь.:yu

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

13.05.2010 в 14:20:16

Левша-мастер написал : УЗО-ВАД2а, номинальный ток 50А

Именно - зачем?

А Вы считаете, что лучше сделать два щитка, квартирный и на кухне?

Дело вкуса и планировки. Небось, один балкон рядом с кухней? А если ещё и сан.узлы с тёплыми полами там же... По мне лучше один кабель 3*10, чем пучок потоньше.

Детская - большая комната и разбита на две зоны: отдыха и рабочую. В каждой зоне по группе розеток. Отсюда два атомата.

Я имел ввиду уменьшение номинала этих автоматов до В10.

Звонок стоит внешний

Ему бы свой автоматик минимального номинала. И что всё двухполюсники? Для единообразия хорошо, но деньги...

0
Аватар пользователя
Левша-мастер

Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 178

13.05.2010 в 14:29:21

Кажется у Юрка было обоснование использования 2-х полюсников. Смысл в том, что при текущем ремонте, например, возможно непроизвольное замыкание нейтрального и нулевого проводов в розетке. Это приведет к срабатыванию УЗО. А так два полюса отключают розетку полностью. Идея мне эта понравилась. Взял на вооружение. Спасибо автору.

0
Аватар пользователя
Левша-мастер

Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 178

13.05.2010 в 14:36:01

Я имел ввиду уменьшение номинала этих автоматов до В10. Все-таки, на мой взгляд, 10А малова-то будет. Дочка может смотреть телевизор и включить утюг в туже розетку, да плюс младший делает уроки и включил настольную лампу, да мало ли что можно придувать. Ну и получается, что больше 2,5 кВт. А это уже предел для автомата. Опять же зачем себя ограничивать. В разумных пределах, конечно.

0
Аватар пользователя
Левша-мастер

Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 178

13.05.2010 в 16:24:28

Внес изменения в схему щита:

  1. Заменил УЗО с типа АС на тип А.
  2. Запитал верхнюю шину-гребенку от вводного автомата, поменяв его на 50А. На сколько я понимаю автомату все равно сверху или снизу подается вводной кабель. 3.Звонок вывел на отдельный автомат на 4А.
  3. Разделять кабели на балконах под свет и розетки не стал, чтобы исключить лишнией долбежки ж/б стен.
  4. Из щита вывел заземление для ванны и стояков водоснабжения.
  5. Добавлять УЗО в детскую не стал, т.к. помещение не повышенной опасности и не сырое.

В чем я не прав?

И еще вопрос. В схеме получились УЗО с ном.диф токами 30 и 10 мА, т.к. на 40А ном.тока нет УЗО с диф токами на 10мА. На сколько это критично при эксплуатации?

0
Вложение
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4619

13.05.2010 в 16:32:57

Левша-мастер написал : В чем я не прав?

У УЗО Шнейдера нейтраль слева. Поэтому логичнее рисовать синий провод слева, чёрный справа (это же скорее монтажная схема, а не принципиальная).

0
Аватар пользователя
Левша-мастер

Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 178

13.05.2010 в 16:35:46

Юрка написал :

Спасибо. Не обратил на это внимание. А в остальном?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

13.05.2010 в 16:45:41

Левша-мастер

"-Несогласный я!"

По УЗО на каждую железку - когда оно там и не обязательно. И отсутствие УЗО 30мА на розетки.

Я бы предпочёл после автомата общее УЗО 63А/100мА тип S (доверия к аппарату в этажном щитке нет) - для общего освещения, плиты и духовки (опционально холодильника) этого достаточно. УЗО 30мА на розетки и ТП кухни. УЗО 30мА на комнатные розетки. УЗО 10мА на группы с/у и балкона.

Общее освещение разделить на 2-3 группы.

0
Аватар пользователя
Левша-мастер

Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 178

13.05.2010 в 16:58:02

У шнейдера селективные УЗО только с током утечки на 300мА А для УЗО с током утечки 10мА максимальный номин. ток 25А, поэтому мне кажется, что одно УЗО на балконы и с/у на 25 А на мало ли будет? Или я Вас не правильно понял?

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4619

13.05.2010 в 17:24:22

Левша-мастер написал : А в остальном?

1) Переходников нужно в два раза больше, чем нарисовано (4 штуки - как раз комплект). Или вообще без них, так как ПВ1. 2) Согласен с ВТБ!

ВТБ! написал : По УЗО на каждую железку - когда оно там и не обязательно. И отсутствие УЗО 30мА на розетки.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

13.05.2010 в 18:37:54

Юрка написал : Или вообще без них, так как ПВ1.

Или с ними, но ПВ3/ПВ4.

Левша-мастер написал : У шнейдера селективные УЗО только с током утечки на 300мА

На мой взгляд многовато для новой проводки и исправной техники. Другой вариант без общего УЗО (этажное не в счёт), неселективное 100мА на общее освещение и плиту/духовку.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.05.2010 в 01:49:17

ВТБ! написал : Другой вариант без общего УЗО (этажное не в счёт), неселективное 100мА на общее освещение и плиту/духовку

Следующий вариант - без общего УЗО ( этажное не в счёт ), освещение под УЗО 30мА ( не удивлюсь, если бра по стенам понатыканы ), на плиту диффавтомат 30мА ...

Левша-мастер написал : Запитал верхнюю шину-гребенку от вводного автомата, поменяв его на 50А.

Я бы поменял на рубильник 63А.