Левша-мастер Я бы отказался от коробок на балконах и проложил линии освещения и розеток раздельно. Номинал автоматов освещения не грех уменьшить. Розеток в детской - тоже. И УЗО 10мА типа А туда не пожалеть.
Звонок будет в щитке на рейку?
13.05.2010 в 13:05:45
Левша-мастер Я бы отказался от коробок на балконах и проложил линии освещения и розеток раздельно. Номинал автоматов освещения не грех уменьшить. Розеток в детской - тоже. И УЗО 10мА типа А туда не пожалеть.
Звонок будет в щитке на рейку?
13.05.2010 в 13:09:37
УЗО типа А.
13.05.2010 в 13:41:46
Или есть УЗО в этажном щитке? Модель? В этажном щите, если мне не изменяет память, то стоит УЗО-ВАД2а, номинальный ток 50А, ном. откл. диф.ток 300мА. Кажется, что его производит Энергомера.
Зачем клеммник для гребёнки, если провод моножила? Можно и так. Согласен.
40А - не маловато для новостройки с электроплитами? Сам знаю, что мало, но что делать не знаю. УЗО то в этажном щите на 50А...
Не думали о двух щитках - вводном и "кухонном"? Не хочу ставить щит на кухне. В моей схеме только увеличивается кол-во кабеля от щита до кухни сечением 2,5 мм2 на духовой шкаф. А Вы считаете, что лучше сделать два щитка, квартирный и на кухне?
Я бы отказался от коробок на балконах и проложил линии освещения и розеток раздельно. Мне кажется - это не принципиально, только что два лишних провода тянуть через квартиру (под розетки и освещение) дырку в стене долбить чуть болшим диаметром.
Розеток в детской - тоже.
Детская - большая комната и разбита на две зоны: отдыха и рабочую. В каждой зоне по группе розеток. Отсюда два атомата.
УЗО 10мА типа А туда не пожалеть. Т.е. которое срабатывает при утечках как переменного, так и пульсирующего тока? Но я где-то на этом форуме читал, что УЗО с характеристикой АС срабатывате вероятнее, чем А. В каких постах читал не помню.
Звонок стоит внешний, на стене у входа
13.05.2010 в 13:45:12
Левша-мастер написал : Но я где-то на этом форуме читал, что УЗО с характеристикой АС срабатывате вероятнее, чем А.
Бред.
13.05.2010 в 13:47:35
Smily А вот если бы вы написали "эта информация не соответствует действительности", было бы более убедительно. Форма ответа имеет значение!
13.05.2010 в 14:04:37
В "электромонтаже" не нашел УЗО на 10мА и номинальный ток 25А., хотя в каталоге Schneider Electric оно есть (номер по каталогу 23353). Подскажите проверенного продавца в Москве (кроме электромонтажа) у которого его можно купить.
13.05.2010 в 14:05:06
Левша-мастер написал : Сам знаю, что мало, но что делать не знаю. УЗО то в этажном щите на 50А...
У Вас там диф на 50А? Значит вводной на 50А. Зачем себя ограничивать?
Левша-мастер написал : Но я где-то на этом форуме читал, что УЗО с характеристикой АС срабатывате вероятнее, чем А.
Наоборот.
Левша-мастер написал : Подскажите проверенного продавца в Москве (кроме электромонтажа) у которого его можно купить.
У меня (но только со сборкой).
13.05.2010 в 14:14:44
Юрка написал : У меня (но только со сборкой).
Спасибо за предложение :) . Думаю, что со сборкой я справлюсь.:yu
13.05.2010 в 14:20:16
Левша-мастер написал : УЗО-ВАД2а, номинальный ток 50А
Именно - зачем?
А Вы считаете, что лучше сделать два щитка, квартирный и на кухне?
Дело вкуса и планировки. Небось, один балкон рядом с кухней? А если ещё и сан.узлы с тёплыми полами там же... По мне лучше один кабель 3*10, чем пучок потоньше.
Детская - большая комната и разбита на две зоны: отдыха и рабочую. В каждой зоне по группе розеток. Отсюда два атомата.
Я имел ввиду уменьшение номинала этих автоматов до В10.
Звонок стоит внешний
Ему бы свой автоматик минимального номинала. И что всё двухполюсники? Для единообразия хорошо, но деньги...
13.05.2010 в 14:29:21
Кажется у Юрка было обоснование использования 2-х полюсников. Смысл в том, что при текущем ремонте, например, возможно непроизвольное замыкание нейтрального и нулевого проводов в розетке. Это приведет к срабатыванию УЗО. А так два полюса отключают розетку полностью. Идея мне эта понравилась. Взял на вооружение. Спасибо автору.
13.05.2010 в 14:36:01
Я имел ввиду уменьшение номинала этих автоматов до В10. Все-таки, на мой взгляд, 10А малова-то будет. Дочка может смотреть телевизор и включить утюг в туже розетку, да плюс младший делает уроки и включил настольную лампу, да мало ли что можно придувать. Ну и получается, что больше 2,5 кВт. А это уже предел для автомата. Опять же зачем себя ограничивать. В разумных пределах, конечно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу