Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

14.05.2010 в 09:13:37

Dachnik77 написал : терморасцепитель?

еще бы знать что это такое))) простой автомат на 16 ампер (проводку почти переделал, но щиток пока не заменен)...

просто после КЗ автомат не включается, а резко отключается при этом видна в нем искра... спустя некоторое время все прекрасно работает...

в чем причина невозможности включения сразу после срабатывания, при том, что виновник КЗ выведен из сети вообще?

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

14.05.2010 в 09:16:07

Podonok написал : в чем причина невозможности включения сразу после срабатывания, при том, что виновник КЗ выведен из сети вообще?

Перегрузка по току - слишком мощные потребители включены в эту линию.

0
Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

14.05.2010 в 09:32:37

Chabrez написал : Перегрузка по току - слишком мощные потребители включены в эту линию

линия прекрасно работает при всех потребителях... более того, в тот момент они все выключены, т.к. искал причину КЗ, а по новой не включал...

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

14.05.2010 в 09:45:59

Podonok написал : в тот момент они все выключены,

Значит плавающее КЗ. Просмотрите все распаечные коробки, места соединений кабеля, место присоединения кабеля к розетке. Если повезет - КЗ где-то там. Если там нет, значит замкнуло на линии, и тогда либо по внешним признакам искать (нагрев, потемнение того, в чем проложен кабель), либо тепловизором.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

14.05.2010 в 10:07:38

2Podonok тип автомата озвучьте, добуквенно, а лучше фото

0
Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

14.05.2010 в 17:30:11

Chabrez написал : Значит плавающее КЗ. Просмотрите все распаечные коробки, места соединений кабеля, место присоединения кабеля к розетке. Если повезет - КЗ где-то там. Если там нет, значит замкнуло на линии, и тогда либо по внешним признакам искать

вся электрика сделана по новой, все коробки на виду и все провода просматриваются - все нормально... сейчас стоит новый насос и прекрасно все работает... просто интересен механизм работы почему не позволяет включить сразу...?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.05.2010 в 18:22:30

Podonok написал : просто интересен механизм работы почему не позволяет включить сразу...?

Внутри биметаллическая пластина подогреваемая калиброванным сопротивлением, через которое протекает рабочий ток. При превышении номинала автомата, под действием нагрева, биметалл изгибается и сбрасывает зуб фиксатора пружинного привода контактов. Пока пластина не остынет, зацепления не будет, автомат не взведется. Причина- превышение допустимой, длительной нагрузки....

0
ustmm
ustmm
Новичок

Регистрация: 02.04.2019

Хмельницкий

Сообщений: 4

02.04.2019 в 10:36:26

Добрый день! Ремонт в квартире, случайно коротнул проводку (не знал, что кабель запитан). Вырубило общий автомат на этаже, у меня и у соседей. Включил общий, включил у соседей, у меня не включается - т.е. он просто болтается, а не включается и сразу вырубается. Счетчик тоже без питания остался. Подождал минут 20 - изменений не было. Читаю, что пока пластина не остынет - не включится - как долго она может остывать? Может ли автомат выйти из строя?

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

02.04.2019 в 10:59:05

ustmm, пластина остывает несколько минут. Скорее всего дело не в пластине. Иногда и автомат может выйти из строя. И с соседским автоматом не понятно - почему он отключился.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.04.2019 в 11:00:13

ustmm, Фото.

0
ustmm
ustmm
Новичок

Регистрация: 02.04.2019

Хмельницкий

Сообщений: 4

02.04.2019 в 11:06:14

Ну фото автоматов - не уверен, что поможет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу