13.05.2010 в 23:10:09
Кто нибудь может помочь, возможно ли подключение водонагревателя electrolux sensomatic на 8,5 квт в квартире? В квартире 3 фазы, но обогреватель на 220 вольт. на квартиру 14 квт выделено мощности.
13.05.2010 в 23:41:29
remont2010 написал : возможно ли
При указанных условиях, нет
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
13.05.2010 в 23:56:56
2remont2010 зачем??? накопительного не хватит?
13.05.2010 в 23:58:44
Нужно отказаться от проточника вообще или искать с 3 фазным подключением? В тех условиях на квартиру написан: расчетная мощность 14 квт с током 22 А, при 3 фазном вводе Установленная мощность 23,4 квт Автомат на этаже 25 А рубильник модульный в квартире dx 32 А
14.05.2010 в 00:01:49
Накопительный вешать некуда, он слишком большой и купаться любим не планируя:), с проточником легче.
14.05.2010 в 00:06:01
remont2010 написал : с проточником легче.
Тогда ищите трёхфазник или однофазник не более 5 кВт. И гадать тут более не о чем.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
14.05.2010 в 00:17:05
Спасибо.
16.05.2010 в 18:08:49
Теоретически можно, поскольку в этой модели три нагревательных элемента. А практически придётся возиться с серьезной переделкой автоматики, так что не имеет смысла.
16.05.2010 в 18:57:08
Arr написал : А практически придётся возиться с серьезной переделкой автоматики,
Нужно подать по разной фазе на вход К1,К2,К3 Остается вопрос с дифзащитой, что за "бублик" там.
16.05.2010 в 20:14:00
Я тоже думаю ,что нужна серьёзная переделка."Бублик" это видимо встроенное УЗО.
16.05.2010 в 20:15:25
remont2010 написал : купаться любим не планируя
Тогда надо проточник от 18 киловатт. Или накопительный литров эдак двести на пяток киловатт.
Горизонтальный накопительный под потолок совсем никак?
16.05.2010 в 20:55:54
Genich.60 написал : "Бублик" это видимо встроенное УЗО.
Интересует его реальный размер и исполнение. Остальное пол часа делов..
16.05.2010 в 21:17:40
ПPOPAБ написал : размер и исполнение
Банально отключить и использовать внешнее УЗО.
16.05.2010 в 21:24:55
ВТБ! написал : Банально отключить и использовать внешнее УЗО.
В крайнем случае... Но потеря гарантии в любом, при изменении схемы.
16.05.2010 в 21:26:09
Там ещё с датчиком потока проблемы будут...