Кто нибудь может помочь, возможно ли подключение водонагревателя electrolux sensomatic на 8,5 квт в квартире? В квартире 3 фазы, но обогреватель на 220 вольт. на квартиру 14 квт выделено мощности.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

13.05.2010 в 23:41:29

remont2010 написал : возможно ли

При указанных условиях, нет

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

13.05.2010 в 23:56:56

2remont2010 зачем??? накопительного не хватит?

0
Аватар пользователя
remont2010

Местный

Регистрация: 31.03.2010

Москва

Сообщений: 111

13.05.2010 в 23:58:44

Нужно отказаться от проточника вообще или искать с 3 фазным подключением? В тех условиях на квартиру написан: расчетная мощность 14 квт с током 22 А, при 3 фазном вводе Установленная мощность 23,4 квт Автомат на этаже 25 А рубильник модульный в квартире dx 32 А

0
Аватар пользователя
remont2010

Местный

Регистрация: 31.03.2010

Москва

Сообщений: 111

14.05.2010 в 00:01:49

Накопительный вешать некуда, он слишком большой и купаться любим не планируя:), с проточником легче.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

14.05.2010 в 00:06:01

remont2010 написал : с проточником легче.

Тогда ищите трёхфазник или однофазник не более 5 кВт. И гадать тут более не о чем.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
remont2010

Местный

Регистрация: 31.03.2010

Москва

Сообщений: 111

14.05.2010 в 00:17:05

Спасибо.

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

16.05.2010 в 18:08:49

Теоретически можно, поскольку в этой модели три нагревательных элемента. А практически придётся возиться с серьезной переделкой автоматики, так что не имеет смысла.

0
Вложение
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.05.2010 в 18:57:08

Arr написал : А практически придётся возиться с серьезной переделкой автоматики,

Нужно подать по разной фазе на вход К1,К2,К3 Остается вопрос с дифзащитой, что за "бублик" там.

0
Аватар пользователя
Genich.60

Местный

Регистрация: 27.01.2009

Балашиха

Сообщений: 8

16.05.2010 в 20:14:00

Я тоже думаю ,что нужна серьёзная переделка."Бублик" это видимо встроенное УЗО.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24605

16.05.2010 в 20:15:25

remont2010 написал : купаться любим не планируя

Тогда надо проточник от 18 киловатт. Или накопительный литров эдак двести на пяток киловатт.

Горизонтальный накопительный под потолок совсем никак?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.05.2010 в 20:55:54

Genich.60 написал : "Бублик" это видимо встроенное УЗО.

Интересует его реальный размер и исполнение. Остальное пол часа делов..

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24605

16.05.2010 в 21:17:40

ПPOPAБ написал : размер и исполнение

Банально отключить и использовать внешнее УЗО.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.05.2010 в 21:24:55

ВТБ! написал : Банально отключить и использовать внешнее УЗО.

В крайнем случае... Но потеря гарантии в любом, при изменении схемы.

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

16.05.2010 в 21:26:09

Там ещё с датчиком потока проблемы будут...

0