14.05.2010 в 23:39:05

Ким написал : В этом случае получается что при набросе нагрузки в 3 кВт весь подъезд наблюдает чуть ли не стробоскоп. Это полная фигня, такого не должно быть.

А Вы про пусковой ток не забыли? Пусковой и рабочий это немного разные вещи. С частотником тоже проблема, я бы не стал рисковать, а вдруг компрессор клинанет?.

Есть правда еще вариант, менять кондишн на его трехфазного собрата и просить трехфазный ввод, но ИМХО инвертор будет дешевле;)

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

15.05.2010 в 01:56:07

kirich написал : А Вы про пусковой ток не забыли?

Да причем тут пусковой ток??? На то он и называется пусковой что появляется на время пуска, то что как раз и видит весь дом. И то что не должно быть видно если бы было все нормально с сетью. Это не та нагрузка которую должна ощущать сеть подъезда.

kirich написал : Пусковой и рабочий это немного разные вещи.

а это к чему???

kirich написал : сть правда еще вариант, менять кондишн на его трехфазного собрата и просить трехфазный ввод, но ИМХО инвертор будет дешевле

Мне всегда нравятся такие предложения, как будто поменять это так - пальцАми щелкнул и поменялось все, по-другому, из всех щелей баксы лезут или же их море и не считаются. А может я не прав и оно именно так???

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

kirich
kirich
Резидент

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

15.05.2010 в 02:12:45

Ким написал : Да причем тут пусковой ток??? На то он и называется пусковой что появляется на время пуска, то что как раз и видит весь дом.

Да потому, что свет как раз и моргает обычно в момент пуска. Даже при пуске холодильника свет моргает иногда, а тут кондишн с почти 3 кВт однофазным движком. Там же при пуске под 10-15 кВт будет.

Ким написал : а это к чему???

К тому, что это разные вещи.

Ким написал : А может я не прав и оно именно так???

Нет конечно, но если сделать правильно, т.е. заменить проводку в подьезде, подвод к дому, а может еще и выяснится что и транс, который питает дом, то выяснится, что поменять кондишн на инверторную модель так вообще недорого. :)

Я просто предложил вариант решения проблемы, не более чем.

Не говоря о том, что мне вообще непонятна цель установки 24 кондишна в обычной квартире. Когда мне предлагали недорого БУ кондишн Тошиба 24, я отказался и в итоге взял инвертор 9 Фудж. Отчасти потому, что (даже с неслабой сетью) даром не сдались такие броски тока. Считается очень просто. У меня дома при активной нагрузке в 2.3 кВт напруга просаживается на 1, макс 2 Вольта, я считаю что сеть нормально держит нагрузку. Соотв при пусковой нагрузке в 15 кВт нагрузка просядет у меня на 6-12 Вольт. Эту просадку уже легко видно по лампам накаливания. А теперь умножьте на ветхость сети автора темы, в результате получите просадку и в 30 Вольт без проблем.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

15.05.2010 в 08:06:14

kirich написал : Там же при пуске под 10-15 кВт будет...

Вообще-то как бы пусковой ток измеряется кА, что-то не помню такое понятие как "пусковая мощность", если только когда про это учили я в это время спал ;) :o Но смысл все равно как бы понял. Это правильно то о чем Вы говорите но не правильно что оно есть пусть даже в столь древних сетях, хотя про древность их хозяин темы вроде как не писал.

kirich написал : мне вообще непонятна цель установки 24 кондишна.....

А вот это, как мне кажется, грубо говоря, не Ваша проблема - поставили его, вот он и работает. А проблема то как раз выше озвучена. Все остальное что пишите - тоже домыслы. Их можно подтвердить только проверив все что необходимо, что хозяин ттемы, так понял, хочет сделать.
Так что, Удачи ему и самого легкого варианта в нахождении причины.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

D@N
D@N
Новичок

Регистрация: 14.05.2010

Москва

Сообщений: 13

15.05.2010 в 09:41:50

Ким написал : Так что, Удачи ему и самого легкого варианта в нахождении причины.

Спасибо ! Жду электрика)))

0
kirich
kirich
Резидент

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

15.05.2010 в 11:10:20

Ким написал : Вообще-то как бы пусковой ток измеряется кА

Вы не путаете с током КЗ?

Ким написал : что-то не помню такое понятие как "пусковая мощность

Ну есть номинальный ток потребления, есть пусковой, умножьте на напряжение, получите номинальную мощность и пусковую, какая разница?

Ким написал : А вот это, как мне кажется, грубо говоря, не Ваша проблема - поставили его, вот он и работает.

Дык понятно, человека просто жалко, поставил незадумавшись, и теперь проблема.

0
Лёха12
Лёха12
Новичок

Регистрация: 28.01.2010

Москва

Сообщений: 41

15.05.2010 в 11:46:22

Чтобы помочь человеку, опишу свою ситуацию. У меня тоже 5-ти этажный дом, у нас в подъезде (и в доме) нет кондиционера, но есть мощные потребители - это видно по дополнительным проводам, тянущихся из щитка на каждом этаже. Когда кто-то включает мощный прибор (включали даже сварочный аппарат) в сеть, свет совсем немного тускнеет, а потом становится таким же ярким, к тому же мощность 2769 Вт не так велика, чтобы свет именно "моргал". Максимум что может быть - если линия и так загружена, свет потускнеет и через какое-то время произойдёт отключение магистральной линии (ну если, конечно, автоматы 60-х годов были заменены;))

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

15.05.2010 в 13:07:18

kirich написал : Вы не путаете с током КЗ?

Ну, насколько помню старые книги (которые однозначно не чета нынешних), по которым чему-то учили, и тексты в них. Так вот, насколько помню, стандартные фразы - "пусковой ток асинхронного двигателя составляет 7-11 Iном; пусковой ток асинхронного двигателя с катящимся ротором составляет 3-7 Iном". Но никогда не видел чтобы указывалась мощность.
А вот что касается терминологии и ее реальному соответствию меня, в то время, "молодого инженера" учили с хорошими шишками "старые зубры-дяди". Крови попили море, особенно, сначала, за терминологию потом за меры безопасности и сверху этого за технику. За что до сих пор им огромнейшее спасибо. Но я как бы уже 10 лет почти не работаю по специальности, так что мог что-то и забыть, хотя врядли. ;) :)

kirich написал : поставил незадумавшись, и теперь проблема.

А Вы всегда все делаете все с первого раза??? И никогда не бывает проколов??? А особенно если с этим не сталкиваешься??? Или вообще, Вы никаким боком не виноваты, на подобие как у автора поста!!!. У него однозначно беда с сетью а не с техникой. И то что поставил кондер большой мощности - может он "морж" и любит холод с хороши сквозняком. Но это не ваша и не наша проблема. Это его проблема.
Все остальное читайте ниже черты ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

kirich
kirich
Резидент

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

15.05.2010 в 13:13:16

Ким написал : Но никогда не видел чтобы указывалась мощность.

В данном случае я просто привел одну величину, к другой, более понятной величине. Суть дела от этого никак не меняется. Так же точно можно описать емкость аккумулятора в Ампер-часах и Ватт-часах, но емкость от этого не меняется.:)

Ким написал : А Вы всегда все делаете все с первого раза??? И никогда не бывает проколов???

Стараюсь что бы с первого раза.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

15.05.2010 в 13:26:50

kirich написал : В данном случае я просто привел одну величину, к другой, более понятной величине.

А я к общепринятой и правильной ;) :) Ну вот такой вот нудный ;) :). Это еще раз подтверждает слова которые у кого-то написаны - что электрик это диагноз ;) :)

kirich написал : Стараюсь что бы с первого раза.

Вот и я о том же. ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

kirich
kirich
Резидент

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

15.05.2010 в 13:36:55

Ким написал : Это еще раз подтверждает слова которые у кого-то написаны - что электрик это диагноз

Ну так я и не электрик, а электронщик. :)

0