Ким написал :
Да причем тут пусковой ток??? На то он и называется пусковой что появляется на время пуска, то что как раз и видит весь дом.
Да потому, что свет как раз и моргает обычно в момент пуска.
Даже при пуске холодильника свет моргает иногда, а тут кондишн с почти 3 кВт однофазным движком.
Там же при пуске под 10-15 кВт будет.
Ким написал :
а это к чему???
К тому, что это разные вещи.
Ким написал :
А может я не прав и оно именно так???
Нет конечно, но если сделать правильно, т.е. заменить проводку в подьезде, подвод к дому, а может еще и выяснится что и транс, который питает дом, то выяснится, что поменять кондишн на инверторную модель так вообще недорого. :)
Я просто предложил вариант решения проблемы, не более чем.
Не говоря о том, что мне вообще непонятна цель установки 24 кондишна в обычной квартире. Когда мне предлагали недорого БУ кондишн Тошиба 24, я отказался и в итоге взял инвертор 9 Фудж. Отчасти потому, что (даже с неслабой сетью) даром не сдались такие броски тока.
Считается очень просто.
У меня дома при активной нагрузке в 2.3 кВт напруга просаживается на 1, макс 2 Вольта, я считаю что сеть нормально держит нагрузку.
Соотв при пусковой нагрузке в 15 кВт нагрузка просядет у меня на 6-12 Вольт. Эту просадку уже легко видно по лампам накаливания.
А теперь умножьте на ветхость сети автора темы, в результате получите просадку и в 30 Вольт без проблем.