D@N
D@N
Новичок

Регистрация: 14.05.2010

Москва

Сообщений: 13

15.05.2010 в 14:38:14

Все ближе к разгадке !!! Приходил электрик пере подключил на более мощную фазу ! , померил все клещами , протяну все контакты , в щитке и в "железном щите" с города приходит 375 вольт , на фазе 219 вольт , остальные фазы 190 и 210 вольт про амперы не скажу просмотрел !?!? сам возьму померю , НО ЕСТЬ предположение , что эт о сам компрессор ,или когда заправляли не отваккумировали !!!СКАЖИТЕ приблизительно сколько он должен в момент запуска потреблять ????? не нем написано, min 2.500 max 3.400 и 15.9 А , Звоню кондиционерщикам !!!!!:help

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.05.2010 в 15:28:42

D@N написал : Приходил электрик пере подключил на более мощную фазу ! , померил все клещами , протяну все контакты , в щитке и в "железном щите" с города приходит 375 вольт , на фазе 219 вольт , остальные фазы 190 и 210 вольт про амперы не скажу просмотрел !?

Вот, сколько полезных дел сразу сделали! 190в - это очень плохо, для многоквартирного дома.

D@N написал : Звоню кондиционерщикам !

Проверят пусть, пока "кондей не навернулся".

0
D@N
D@N
Новичок

Регистрация: 14.05.2010

Москва

Сообщений: 13

15.05.2010 в 18:10:49

Проверил пуск , 23 А , работа 10А .:confused:с 220 вольт до 188 вольт падает !?!?!?!? по ходу не чего не сделать (((( надо менее мощный кондей !! грустно ((( , а может есть варианты ????

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.05.2010 в 18:51:09

D@N написал : Проверил пуск , 23 А , работа 10А .с 220 вольт до 188 вольт падает

Жёстко.. Вроде нагрузка не большая. Каким прибором измеряли? И сколько метров до ВРУ (железного шкафа :)) Попробовать через петлю посчитать сечение для прокладки собственного ввода. Хотя ТП - не резиновая. :(

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

15.05.2010 в 18:54:14

D@N написал : Проверил пуск , 23 А , работа 10А .с 220 вольт до 188 вольт падает !?!?!?!?

Ну никак не должно быть такое !!!! Если возможно - сечение стояка, сечение проводов которые отходят к Вашим автоматам, кол-во квартир на этаже, сколько этажей, люмин или медь на стояке. Это просто можно будет прикинуть нагрузку на стояк.
Не должно быть такого падения наряжения.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Orenburg1969
Orenburg1969
Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

15.05.2010 в 19:02:11

Да легко,если там алюминий 6-ка...:swoonпо стоякам.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.05.2010 в 19:54:58

Orenburg1969 написал : легко,если там алюминий 6-ка...по стоякам.

Там и четвёрка вполне может быть.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

15.05.2010 в 20:02:33

Orenburg1969 написал : Да легко,если там алюминий 6-ка...по стоякам.

Это ВЫ так думаете или так оно есть?????:confused: Зачем гадать????

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

15.05.2010 в 20:24:34

Смотреть соединения Аднака надо, тупо, считать лень, но уже писали:

avmal написал : Не лишним бы было все соединения проверить.

0
D@N
D@N
Новичок

Регистрация: 14.05.2010

Москва

Сообщений: 13

15.05.2010 в 21:14:12

ПPOPAБ написал : Попробовать через петлю посчитать сечение для прокладки собственного ввода

ВРУ в первом подъезде , а я в четвертом не как не проложить ))

0
D@N
D@N
Новичок

Регистрация: 14.05.2010

Москва

Сообщений: 13

15.05.2010 в 21:15:25

Ким написал : кол-во квартир на этаже, сколько этажей, люмин или медь на стояке. Это просто можно будет прикинуть нагрузку на стояк.

Дом пятиэтажка с люминем (((

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу