kaspian
kaspian
Новичок

Регистрация: 19.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

20.05.2010 в 23:16:23

Добрый вечер! Подскажите: есть ли правило, на какой высоте надо прокладывать кабель в стене? В старой квартире проводка идет под потолком, спускается вниз к розеткам. Делаю ремонт. Хочу сделать розетки на расстоянии 25-30 см от пола. Допускается ли щтробить (канал в штукатурке, кирпич не трогаю) на расстоянии 25-30 см от пола на уровне розеток чтобы оптимизировать расход провода и минимизировать работу по пробивке канала в стене? Или есть строгие правила? Спасибо.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.05.2010 в 23:41:32

kaspian написал : Или есть строгие правила?

Конечно есть, для идустриального электромонтажа...

СНиП 3.05.06-85 написал : 3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам.

Просто выполняйте срытую проводку вертикально и горизонтально, по осям установочных и распаечных коробок, на одинаковом уровне во всем помещении, отступайте от проемов и наружных углов 150 мм.

0
kaspian
kaspian
Новичок

Регистрация: 19.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

22.05.2010 в 23:21:33

Спасибо!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу