Аватар пользователя
tisugol

Местный

Регистрация: 27.04.2010

Москва

Сообщений: 182

22.05.2010 в 09:09:51

Посоветуйте как лучше скомпоновать щиток. Сам бокс 1 рядный - 18 модульный. Schneider Caedra Вариант 1. Шинка УЗО.jpg Двухполюсная шина на узо. Уменьшает кол-во проводов. Позволяет отказаться от отдельной винтовой шины на земле. Из минусов - сложная разводка проводов потребителей.

Вариант2. Шинка АВ.jpg Фазная шинка на автоматах. Из плюсов вижу только удобное подключение потребителей

Вариант 3. Ваши рекомендации и критика?

P.S. Если не будет хватать длины проводов от потребителей, чем можно нарастить в щите? Опрессовкой гильзами ГАО? P.S.S. Все автоматы хар-ки С. Уже закуплены. Стоит ли взять вводный на 40А хар-ки B?

0
Вложение
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

22.05.2010 в 09:38:23

tisugol

УЗО ещё не закуплены, судя по номиналам? Подсократите их число - полегчает. Дом новый/реконструированный с пятипроводным стояком?

Если не будет хватать длины проводов от потребителей, чем можно нарастить в щите?

Ничем. Постарайтесь скомпоновать щиток так, чтобы это не потребовалось.

Стоит ли взять вводный на 40А хар-ки B?

Нет.

0
Аватар пользователя
tisugol

Местный

Регистрация: 27.04.2010

Москва

Сообщений: 182

22.05.2010 в 10:22:45

ВТБ! написал : Дом новый/реконструированный с пятипроводным стояком?

http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=110782 в данной теме выкладывал фотографии стояка. Увы е могу сказать 5 проводный ли это стояк :(

ВТБ! написал : УЗО ещё не закуплены, судя по номиналам?

УЗО уже закуплены.

Хорошо значит буду исходить из имеющейся длины проводов. и компоновать отталкиваясь от них.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

23.05.2010 в 21:16:55

tisugol написал : УЗО уже закуплены

Можно фотографии?

0
Аватар пользователя
tisugol

Местный

Регистрация: 27.04.2010

Москва

Сообщений: 182

23.05.2010 в 23:48:09

ВТБ! написал : Можно фотографии?

даже не знаю что сейчас показывать. Пока в основном только в цифровом виде пытаюсь скомпоновать. Но фотографии прилагаю. Старого и нового в процессе сборки. Из старого переходит УЗО 32А. Оно исправно и использовалось мало. Также вводной автомат решено поставить двухполюсный. Надеюсь в ближайшие два дня изготовлю макет с длинами проводов старого щитка и уже буду думать.

P.S. Что не так с номиналами УЗО?

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.05.2010 в 00:50:05

tisugol написал : даже не знаю что сейчас показывать

tisugol написал : Из старого переходит УЗО 32А.

Его и покажите.

0
Аватар пользователя
tisugol

Местный

Регистрация: 27.04.2010

Москва

Сообщений: 182

24.05.2010 в 01:11:14

avmal написал : Его и покажите.

Показываю/ Правд оказывается это дифф! Ж) Ну да и ладно. Второе уже узо на 32 пока показать не могу - в пути. Доставят во вторник. Legrand DX 32A -30mA насколько я помню.. Так может мне все таки объяснят что с номиналами?

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.05.2010 в 01:25:25

tisugol написал : Второе уже узо на 32 пока показать не могу - в пути. Доставят во вторник. Legrand DX 32A -30mA насколько я помню.. Так может мне все таки объяснят что с номиналами?

Такого номинала УЗО Legrand не существует. Не проще было и второй дифф 32А поставить? Зачем лишний автомат и нарушение логики в компоновке?

0
Аватар пользователя
tisugol

Местный

Регистрация: 27.04.2010

Москва

Сообщений: 182

26.05.2010 в 08:05:53

avmal написал : Такого номинала УЗО Legrand не существует. Не проще было и второй дифф 32А поставить?

Да проще ) Это и был оказывается дифф в пути. Спасибо! Заодно решил попробовать 2х рядный 24 модульный щкаф.

Но все же чем можно нарастить провода. От этажного щитка PE выполнено ВВГ 2*1,5. В квартирном щитке практически сразу разделено на 2 жилы. И у одной жилы длина сантиметров 5 всего. И она никак физически не дотянется до шины PE (а переместить ее не получиться т.к уже не хватит длины потребителей)