22.05.2010 в 09:09:51
Посоветуйте как лучше скомпоновать щиток. Сам бокс 1 рядный - 18 модульный. Schneider Caedra Вариант 1. Шинка УЗО.jpg Двухполюсная шина на узо. Уменьшает кол-во проводов. Позволяет отказаться от отдельной винтовой шины на земле. Из минусов - сложная разводка проводов потребителей.
Вариант2. Шинка АВ.jpg Фазная шинка на автоматах. Из плюсов вижу только удобное подключение потребителей
Вариант 3. Ваши рекомендации и критика?
P.S. Если не будет хватать длины проводов от потребителей, чем можно нарастить в щите? Опрессовкой гильзами ГАО? P.S.S. Все автоматы хар-ки С. Уже закуплены. Стоит ли взять вводный на 40А хар-ки B?
22.05.2010 в 09:38:23
tisugol
УЗО ещё не закуплены, судя по номиналам? Подсократите их число - полегчает. Дом новый/реконструированный с пятипроводным стояком?
Если не будет хватать длины проводов от потребителей, чем можно нарастить в щите?
Ничем. Постарайтесь скомпоновать щиток так, чтобы это не потребовалось.
Стоит ли взять вводный на 40А хар-ки B?
Нет.
22.05.2010 в 10:22:45
ВТБ! написал : Дом новый/реконструированный с пятипроводным стояком?
ВТБ! написал : УЗО ещё не закуплены, судя по номиналам?
УЗО уже закуплены.
Хорошо значит буду исходить из имеющейся длины проводов. и компоновать отталкиваясь от них.
23.05.2010 в 21:16:55
tisugol написал : УЗО уже закуплены
Можно фотографии?
23.05.2010 в 23:48:09
ВТБ! написал : Можно фотографии?
даже не знаю что сейчас показывать. Пока в основном только в цифровом виде пытаюсь скомпоновать. Но фотографии прилагаю. Старого и нового в процессе сборки. Из старого переходит УЗО 32А. Оно исправно и использовалось мало. Также вводной автомат решено поставить двухполюсный. Надеюсь в ближайшие два дня изготовлю макет с длинами проводов старого щитка и уже буду думать.
P.S. Что не так с номиналами УЗО?
24.05.2010 в 00:50:05
tisugol написал : даже не знаю что сейчас показывать
tisugol написал : Из старого переходит УЗО 32А.
Его и покажите.
24.05.2010 в 01:11:14
avmal написал : Его и покажите.
Показываю/ Правд оказывается это дифф! Ж) Ну да и ладно. Второе уже узо на 32 пока показать не могу - в пути. Доставят во вторник. Legrand DX 32A -30mA насколько я помню.. Так может мне все таки объяснят что с номиналами?
24.05.2010 в 01:25:25
tisugol написал : Второе уже узо на 32 пока показать не могу - в пути. Доставят во вторник. Legrand DX 32A -30mA насколько я помню.. Так может мне все таки объяснят что с номиналами?
Такого номинала УЗО Legrand не существует. Не проще было и второй дифф 32А поставить? Зачем лишний автомат и нарушение логики в компоновке?
26.05.2010 в 08:05:53
avmal написал : Такого номинала УЗО Legrand не существует. Не проще было и второй дифф 32А поставить?
Да проще ) Это и был оказывается дифф в пути. Спасибо! Заодно решил попробовать 2х рядный 24 модульный щкаф.
Но все же чем можно нарастить провода. От этажного щитка PE выполнено ВВГ 2*1,5. В квартирном щитке практически сразу разделено на 2 жилы. И у одной жилы длина сантиметров 5 всего. И она никак физически не дотянется до шины PE (а переместить ее не получиться т.к уже не хватит длины потребителей)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу