Г.А.
Г.А.
Местный

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 882

23.05.2010 в 17:56:02

Обнаружилось что при глажке с отпаривателем (с водой) отключается эл-во в общем щитке (кв 31). Вопрос в том, что "посередке" есть личный внутриквартирный щиток с автоматами и они переносят это дело свободно. Все комнаты были посажены на отдельные автоматы, что избежать именно таких неприятностей и не портить компьютер и др. электронику - при физическом отключении они отключают нужные помещения. От квартирного до общего щитка идет общий кабель 4х3.

При срабатывании в общем щитке отщелкивается кнопка "возврат" и два нижних выключателя (последнее фото справа) переходят в нижнее положение.

Раньше этот утюг работал нормально. Однако воду заливали оч редко. Никаких вспышек и треска внутри утюга не замечено. Проверено дважды.

Беспокоит не утюг, а электрика. Поясните плиз суть процесса и возможные ошибки. Если что надо добавить - сообщу, поясню.

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

23.05.2010 в 18:07:22

Г.А. написал : Беспокоит не утюг, а электрика. Поясните плиз суть процесса и возможные ошибки.

  • у вас на вводе в общем щитке - диф.автомат. Вот он и отключается при утечке, а она возникает при заливании воды в утюг и глажении. Имхо-утюг неисправен - утечка идет через воду на заземляющий проводник (мет. части копуса утюга).
0
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

23.05.2010 в 18:08:37

это узо выбивает , может пробой тенов на корпус и утечка тока...