Полу хоть дали месяц высохнуть перед первым включением?
27.05.2010 в 23:37:09
Полу хоть дали месяц высохнуть перед первым включением?
28.05.2010 в 12:31:47
28.05.2010 в 14:58:14
Комментатор написал : Полу хоть дали месяц высохнуть перед первым включением?
Да конечно - плитка положена около месяца назад.
На данный момент рассматриваю следующие причины по которой может возникать короткое.
Еще могут быть причины?
28.05.2010 в 15:09:54
SuSlick написал : Еще могут быть причины?
Вы, всё-таки, сфотографируйте подключение.
28.05.2010 в 17:09:40
есть специально обученные ремонтники, у них есть прибор, определяющий место обрыва кабеля. Находят и делают местный ремонт. Ну и термостат не помешает проверить
28.05.2010 в 17:59:21
heat написал : термостат не помешает проверить
Это можно легко сделать, отключив нагревательный провод от регулятора.
28.05.2010 в 18:11:19
2SuSlick Вы проверяли работу теплого пола перед замуровкой кратковременным включением?
Где находится место соединения с холодными концами? Они не выгорели еще?
07.06.2010 в 23:30:31
В общем провели замеры - показало около 5 Ом всесто положеных 108. Очевидное короткое замыкание. Также проверили не уходит ли на землю - показало что все в порядке. Сели думать - кабель одножильный - как так может быть? Решили, что повредили кабеля где то от места где они сходятся(а сходятся они у самой стены) до подводки к терморегулятору. Разобрали подводку от терморегулятора до стены - никаких повреждений не нашли. Расстроились - видать под самим полом проблема. На последок померяли сопротивление - а оно что-то скакать стало. Покрутили провода- оказывается если один из них повернуть, то сопротивление растет. Под определеннм углом наклона кабеля до 100 Ом доходило. Видимо, проблема где-то на самом выходе провода из под пола. Визуально провод выходит целый и изоляция не повреждена. Но как так может быть? Чем это можно объяснить по физике? Как думаете - имеет смысл снять эту одну плитку и посмотреть что там? Понятно что вопрос не сюда, но может кто пробовал, - плитку вообще отковыруть реально(там вообще место достаточно удачное - плитка не целая, а половинка, правда плитка 45x45)?
07.06.2010 в 23:39:34
наука о контактах...
BV написал : Где находится место соединения с холодными концами? Они не выгорели еще?
08.06.2010 в 09:28:51
C холодными проводами визуально все в порядке. По крайней мере той части, что торчит из-под пола.
08.06.2010 в 09:57:17
Найдите в инете контакты производителя и вызовите их инженера. Это может стоить какую-то копейку, но Вы точно будете знать причину и сможете её устранить.