Полу хоть дали месяц высохнуть перед первым включением?

0
kenga
kenga
Местный

Регистрация: 22.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 135

28.05.2010 в 12:31:47

  1. замерить сопротивление кабеля (через положенное количество дней после застывания плиточного клея.см. инструкцию к кабелю- что то вроде 7 дней)
  2. Проверять схему подключения к терморегулятору. У меня такой же теплый пол- все подключилось без проблем. замерял сопротивление кабеля перед первым включением. когда убедился, что сопротивление соответствует заявленному, включил нагрузку.
0
SuSlick
SuSlick
Новичок

Регистрация: 27.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

28.05.2010 в 14:58:14

Комментатор написал : Полу хоть дали месяц высохнуть перед первым включением?

Да конечно - плитка положена около месяца назад.

На данный момент рассматриваю следующие причины по которой может возникать короткое.

  1. На мате или холодных проводах от подводки от мата к регулятору повреждена изоляция и место повреждения контактирует с какой-нибудь арматуриной. Но пол лежал на стяжке, арматура оголенная могла быть только на подводке кабеля от мата к регулятору(делались небольшие углубления в полу). Это самый плохой вариант- как исправлять не представляю.
  2. В гофре, где соединяются и подводятся к регулятору "холодные" провода повреждена изоляция(причем обоих проводов) и их замыкает друг на друга. Опять таки вероятность невысокая, но это отремонтировать еще реально...
  3. Терморегулятор. Но как он это может вызвать непонятно. Внутри него вообще возможно короткое?

Еще могут быть причины?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.05.2010 в 15:09:54

SuSlick написал : Еще могут быть причины?

Вы, всё-таки, сфотографируйте подключение.

0
heat
heat
Местный

Регистрация: 17.05.2010

Москва

Сообщений: 146

28.05.2010 в 17:09:40

есть специально обученные ремонтники, у них есть прибор, определяющий место обрыва кабеля. Находят и делают местный ремонт. Ну и термостат не помешает проверить

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.05.2010 в 17:59:21

heat написал : термостат не помешает проверить

Это можно легко сделать, отключив нагревательный провод от регулятора.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140196

28.05.2010 в 18:11:19

2SuSlick Вы проверяли работу теплого пола перед замуровкой кратковременным включением?
Где находится место соединения с холодными концами? Они не выгорели еще?

0
SuSlick
SuSlick
Новичок

Регистрация: 27.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

07.06.2010 в 23:30:31

В общем провели замеры - показало около 5 Ом всесто положеных 108. Очевидное короткое замыкание. Также проверили не уходит ли на землю - показало что все в порядке. Сели думать - кабель одножильный - как так может быть? Решили, что повредили кабеля где то от места где они сходятся(а сходятся они у самой стены) до подводки к терморегулятору. Разобрали подводку от терморегулятора до стены - никаких повреждений не нашли. Расстроились - видать под самим полом проблема. На последок померяли сопротивление - а оно что-то скакать стало. Покрутили провода- оказывается если один из них повернуть, то сопротивление растет. Под определеннм углом наклона кабеля до 100 Ом доходило. Видимо, проблема где-то на самом выходе провода из под пола. Визуально провод выходит целый и изоляция не повреждена. Но как так может быть? Чем это можно объяснить по физике? Как думаете - имеет смысл снять эту одну плитку и посмотреть что там? Понятно что вопрос не сюда, но может кто пробовал, - плитку вообще отковыруть реально(там вообще место достаточно удачное - плитка не целая, а половинка, правда плитка 45x45)?

0
heat
heat
Местный

Регистрация: 17.05.2010

Москва

Сообщений: 146

07.06.2010 в 23:39:34

наука о контактах...

BV написал : Где находится место соединения с холодными концами? Они не выгорели еще?

0
SuSlick
SuSlick
Новичок

Регистрация: 27.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

08.06.2010 в 09:28:51

C холодными проводами визуально все в порядке. По крайней мере той части, что торчит из-под пола.

0
heat
heat
Местный

Регистрация: 17.05.2010

Москва

Сообщений: 146

08.06.2010 в 09:57:17

Найдите в инете контакты производителя и вызовите их инженера. Это может стоить какую-то копейку, но Вы точно будете знать причину и сможете её устранить.