Здравствуйте всем !!
Вкратце:
ооочень высокий второй этаж в новостройке (внизу тех.этаж)
при покупке кв. в бетоне (в потолке) была дырка, точнее 2- одна на кухне вторая в санузле. т.е. вент. начинается у меня в кв.!!
В сан узле- всё ок, в потолке вентилятор, без обратного клапана, пластиковый воздуховод буквой "Г" - всё отлично работает- тяга- дай Бог каждому.... а вот на кухне (vs туалете) - то же -разводка пласт. коробами, не 3 точки (все друг от друга в пределаз 30-40 см.- не более) -один вход - вент решетка на кухне, второй- там же - но под вытяжку, и третий- в туалет (там то же вентилятор).
Собственно вопрос.
Сижу вчера днём в кв. и тут начался гул... посмотрел- техника вся выключена..
выясняется, что гудит вентиляция (только на кухне)- раньше не было (видимо из-за наступления холодов), обратки -нет, засовываю руку в вент. гул прекращается- тяга -Ого-го !!... видимо конфигурация канала вызывает сей неприятный эффект.....
Вашы мнения ??