Добрый день!

Собираюсь поменять щиток и часть линий в дачном доме. Получилась вот такая схема. Щит был уже куплен ранее (схема повторяет будущую внутреннюю разводку щита).

Поправьте, если что не так, или посоветуйте какие изменения можно внести.

Спасибо.

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

28.05.2010 в 12:55:23

Счетчик нарисован "шиворот навыворот" и в обозначениях его клемм перепутаны фаза с нулем. А так все нормально. Только на сарай я бы двухполюсный автомат поставил.

0
sfayrat
sfayrat
Новичок

Регистрация: 28.05.2010

Жуковский

Сообщений: 8

28.05.2010 в 12:58:44

2Chabrez Что значит "перепутаны фаза с нулем", это же схематичное изображение, или надо обязательно рисовать контакты так, как они физически расположены?

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

28.05.2010 в 13:11:37

sfayrat написал : или надо обязательно рисовать контакты так, как они физически расположены?

От клеммы, помеченной "L", провод через УЗО идет на шину "N". А от клеммы счетчика "N" - наоборот на шину "L". Перепутано, то есть. А рисовать лучше именно так, как будет в реале (т. к. это не принципиальная, а монтажная схема), чтобы потом не запутаться.

0
sfayrat
sfayrat
Новичок

Регистрация: 28.05.2010

Жуковский

Сообщений: 8

28.05.2010 в 13:11:57

2Chabrez В сарае планируется ставить еще несколько автоматов. И в связи с этим вопрос, можно ли убрать автомат на сарай из щитка в доме совсем, а поставить его уже в сарае.

Исправил схему.

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

28.05.2010 в 13:26:19

sfayrat написал : И в связи с этим вопрос, можно ли убрать автомат на сарай из щитка в доме совсем, а поставить его уже в сарае.

Можно, только сечение провода от дома к сараю должно быть не меньше 6 квадрат (т. к. линия будет защищаться только вводным автоматом на 40 А).

0
sfayrat
sfayrat
Новичок

Регистрация: 28.05.2010

Жуковский

Сообщений: 8

28.05.2010 в 14:07:37

Chabrez А эту линию оставлять под защитой УЗО 2 или нет?

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

28.05.2010 в 14:28:06

sfayrat Конечно оставлять!

0
sfayrat
sfayrat
Новичок

Регистрация: 28.05.2010

Жуковский

Сообщений: 8

28.05.2010 в 15:59:47

Немного изменил схему - линия из дома на сарай только под защитой вводного автомата и потом УЗО 2, а автоматы на оборудование и освещение уже в самом сарае.

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

28.05.2010 в 17:00:55

Вроде бы все окей.

0
sfayrat
sfayrat
Новичок

Регистрация: 28.05.2010

Жуковский

Сообщений: 8

31.05.2010 в 12:07:51

2Chabrez Спасибо за ответы!

Если можно, то еще несколько вопросов:

  1. Ввод в дом осуществлен алюминием сечением 16, при переходе на медь максимальное сечение может быть 6 квадратов или можно больше?
  2. По прокладке линии в сарай - если делать подземный кабель (20 м), то лучше делать его цельным от щитка до щитка или допустимо несколько кусков?
  3. Можно ли прямо при вводе в дом (на внешней стене где переход с алюминия на медь) сделать еще одно ответвление и сразу направить его на сарай?
  4. Каким проводом лучше делать разводку в щите многожильным или моножильным?
0