tisugol
tisugol
Местный

Регистрация: 27.04.2010

Москва

Сообщений: 182

28.05.2010 в 13:02:22

Порекомендуйте кабель для развода люминисцентных ламп. Используются для скрытого освещения в ГКЛ. Эпра на 2 лампы по 58 ватт. В патронах и эпра пружинные клемы. Пока пробовал ВВГ 2*1,5 - очень неудобно, жестки выпирает и.т.д и сечение мне кажется излишнее. ПВС? Или еще какая марка?

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

28.05.2010 в 13:30:47

tisugol написал : и сечение мне кажется излишнее

В самый раз. А пружинные клеммы как раз для такого кабеля и предназначены (ПВС для них не годится).

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.05.2010 в 13:35:44

tisugol написал : сечение мне кажется излишнее

Нормальное сечение, только надо 3х1,5.

0
tisugol
tisugol
Местный

Регистрация: 27.04.2010

Москва

Сообщений: 182

28.05.2010 в 13:42:10

avmal написал : Нормальное сечение, только надо 3х1,5.

Ок. до эпра будет идти ВВГшка. А вот от эпра до патронов также использовать ВВГшку? Или может все же что нибудь более удобное в монтаже? длина каждой лампы 1,5м. ВВГ выгибается сильно изза излишков длины а они нужны для смены ламп

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.05.2010 в 14:10:22

tisugol написал : А вот от эпра до патронов также использовать ВВГшку?

Если не ошибаюсь, клеммы ЭПРА предназначены для подключения моножилы, как правило, а сечение можно после ЭПРА и 0,5-1,0 использовать. Можено использовать ПВ-1.

0
tisugol
tisugol
Местный

Регистрация: 27.04.2010

Москва

Сообщений: 182

28.05.2010 в 23:22:43

avmal написал : Можено использовать ПВ-1.

Спасибо ПВ1-1.0 оказался то что нужно

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.05.2010 в 00:13:26

tisugol написал : ПВ1-1.0 оказался то что нужно

А ещё лучше НВ-1.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу