uc1wwg
uc1wwg
Местный

Регистрация: 03.10.2007

Витебск

Сообщений: 180

28.05.2010 в 13:03:36

Нужен совет. Ситуация следующая:небольшой магазин питается через 380V ввод...щит,защита всё как положено выполнено,но в последнее время возникли проблемы с подачей напряжения и как вариант планируется использовать бензогенератор на 220V-4kW.Так вот хотелось бы сделать связку генератор-стационар при отключении напряжения автоматически...хотя бы на компьютеры и другие потребители в пределах суммарной мощности. Как это можно сделать практически? Поиск результатов не дал ,так что если тема была-извиняйте.Понимаю,что надо ставить магн.пускатель или что-то похожее,но может есть какое простое практическое решение?Спасибо.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12900

28.05.2010 в 13:38:23

А у Вас разделена нагрузка 380 и 220В ??? Ведь если подать во всю сеть чисто 220В, можно и угробить оборудование коотрое от 380 работает. А некоторое оборудование еще к тому же и перефазировки боиться. Как у Вас сделано???

uc1wwg написал : Как это можно сделать практически?

Элементарно просто и здесь уже не один раз было, на основе перекидного рубильника, где-то вроде схема осталась, выкладывал

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

uc1wwg
uc1wwg
Местный

Регистрация: 03.10.2007

Витебск

Сообщений: 180

28.05.2010 в 14:00:54

Цепь 220В раскидана пофазно,но это не проблема определённые участки я скоммутирую на одну фазу .. а вот ,что это за перекидной рубильник пока не представляю...хоителось бы всё максимально упрощённо ну и разумеется безопасно,чтоб не попалить технику при внезапной подаче стационарного напряжения...ищу вот инфу,но пока безрезультатно.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.05.2010 в 14:04:19

uc1wwg написал : может есть какое простое практическое решение?

Для начала надо вынести все однофазные потребители первой необходимости на одну фазу, после чего смонтировать АВР плюс скомплектовать генератор с электронным пуском блоком автоматичского запуска. Если схема АВР стандартна, то над вторым надо поломать голову или купить готовый - наверняка существуют. А ещё надёжнее генератор с ручным пуском и перекидной рубильник.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12900

28.05.2010 в 14:07:05

как сделано на даче. Сеть 3-х фазная, в доме 3-х фазной нагрузки нет А рубильник такой

ПС Схема упрощенная, чтобы только смысл понять.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12900

28.05.2010 в 14:12:03

uc1wwg написал : определённые участки я скоммутирую на одну фазу

Дело не в том что на одну фазу, да и этого делать не надо. Дело в том чтобы все 3-х фазное оборудование было на отдельных щитах (щите) и было сделано так чтобы при работе генераотра этот щит отключался от генераторной сети. Чтобы не было возможности подать на эти щиты однофазное напряжение.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.05.2010 в 14:20:03

Ким написал : Чтобы не было возможности подать на эти щиты однофазное напряжение.

Не надо забывать, что и мощность генератора наверняка будет ограничена и потому все жизненноважные нагрузки должны быть на одной фазе и, кроме всего, сгруппированы. Я, например, в одном случае решил задачу именно так - перекидной рубильник "Ввод генератора" в линейке фазы "А", а после него переключаемые нагрузки. Были и другие решения, но посложнее.

0
uc1wwg
uc1wwg
Местный

Регистрация: 03.10.2007

Витебск

Сообщений: 180

28.05.2010 в 14:36:16

Мощность генератора ограничена 4-мя киловаттами...поэтому сгруппирую и скоммутирую только необходимое под эту мощность. Идея теперь ясна...спасибо за помощь,осталось только найти реверсивный рубильник (в нашей тьму-таракании это похоже будет проблематично),но это уже проблемы заказчика. Главное суть я уловил.Всем ещё раз спасибо.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18191

28.05.2010 в 15:46:12

avmal написал : все жизненноважные нагрузки должны быть на одной фазе и, кроме всего, сгруппированы.

И на них отдельные АВ, т.е., например для одних и тех же розеток по 2 АВ: один от генератора, другой от сети, правильно?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12900

28.05.2010 в 16:08:08

MaSeVi написал : для одних и тех же розеток по 2 АВ: один от генератора, другой от сети, правильно?

Не правильно. Любая электрическая схема должна делаться "для дурака". Чтобы "дурак" не сделал - все должно быть нормально. А у Вас получается - дядя Вася забыл отключить один из автоматов и при этом включил второй. Что будет потом - сказать очень трудно, но грохот может быть приличный.
Так что так не экпериментируйте и лучше уж сами не лезьте, если такие предложения делаете, пусть каждый ест свой хлеб, не надо на профи экономить, дороже выйдет.

Все остальное читайте ниже черты ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18191

28.05.2010 в 16:15:18

Ким написал : А у Вас получается

У меня не получается.

Ким написал : лучше уж сами не лезьте, если такие предложения делаете

Куда я полез, какое предложение сделал?

Ким написал : Все остальное

Что именно? Смелее, смелее! :)

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу