Ну лучше пушечным салом, дольше держится
31.05.2010 в 20:08:35
Ну лучше пушечным салом, дольше держится
31.05.2010 в 20:40:29
лев написал : А болтовое соединение ( чтобы не окислилось) надо обработать литолом или ему ничего .на улице небудет.
Читаем:
ПУЭ-7 написал : 1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений. Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений. Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.
Для защиты от коррозии применяются битумные мастики. Хорошо подойдет автомобильный "антикор".
"Литол"- смоет дождем, довольно быстро.
02.06.2010 в 14:50:59
ПPOPAБ написал : подойдет автомобильный "антикор".
Прораб - спасибо. Мне ясно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.