добрый день. подскажите пожалуста какого сечения нужен кабель чтобы запитать станок примерно 10кВт. заранее спасибо
29.05.2010 в 08:44:26
добрый день. подскажите пожалуста какого сечения нужен кабель чтобы запитать станок примерно 10кВт. заранее спасибо
29.05.2010 в 08:46:44
станок однофазный или трёх? для однофазного нужно 6кв для трёх достаточно 2,5кв
29.05.2010 в 08:54:28
Если 3 фазный то 4 квадрата если 1 фаза то 10 , не меньше так как двигатели в момент пуска потребляют больше
29.05.2010 в 08:58:57
Slavka.sav написал : момент пуска
и зачем на момент пуска сечение на порядок увеличивать? может ещё и АВ увеличить для оного??
29.05.2010 в 09:04:44
станок 3 фазный. провод алюминий
29.05.2010 в 09:07:10
Slavka.sav написал : 3 фазный то 4 квадрата
для аллюминия нужно 6кв
29.05.2010 в 22:59:36
greg111 написал : для аллюминия нужно 6кв
а почему не 4 или 2.5?
30.05.2010 в 08:13:27
2tetra75 теоретически 4 хватит но лучше 6 для увеличения мех. прочности линии. да и длина неизвестна. 2,5 по току не проходит.